现将有关内容汇总:欢迎追加
* K3 x9 g- `& @" M n" E, E2 K- m0 s, {' c) ?
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么! Q4 o) e+ ]/ H" p( _2 f9 O
8 w p8 A/ q4 ?: W6 s8 L" C7 R
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.9 G2 N: [! R6 N5 M2 q
Y1 d! `/ A& b# S6 M8 w- m你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
6 K- S) Q: Y* l, B8 i1 l* x7 F7 X6 M- c/ g* a1 u& q/ o
1 F: t7 I8 h$ y/ e. Q4 l
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好# s0 a3 b$ P) o" E. Q9 B3 _8 a
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。- X- x5 k% w) n3 f8 _0 w
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
: z, A; a. D+ V5 f* M; ^% `) v; D+ X' `
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。" J: q4 F% R, L2 s; ]
容易搞错。
- a' {4 W8 [. d5 p
) d/ F {" [# P( T9 A. l1 {) t. K这个问题很难答的全面。我补充几点:0 F( ^! \5 I# e
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
3 |8 O: I( _$ `. u) s0 p" X* ireel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
. W0 O: a0 r' O( Q' X% e/ Q6 ?; e3 L) V有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
5 _% |8 p' R- S, r. v要会看cable schedule,drawing。会查tray号。( A8 c+ s" x" H: |6 w$ M
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,2 A' g. h" W) ~: U$ K
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable, q" i- ~5 H$ K+ M: x) s
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
4 K8 c: @3 ]2 y* I: B5 L5、会用radio5 @( J: b% @) j9 ~# N5 G) j
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
+ T; C3 M- D# w+ ~+ X! S5 i7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
, }- k* H7 A% [# t干过几次多注意就都知道了。 |
|