现将有关内容汇总:欢迎追加
+ f$ P6 x* w5 Y; c2 X% H( B, h, ]% I. i# h
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
4 G5 ?% A+ q b8 o3 G* k" w' J" I1 _$ r7 `) p) l) P4 x
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕. g! X/ H8 W# V% |: b
* H. p3 f2 k- F+ ~9 K( w( Z* A0 |8 B你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来7 T. z$ E3 y. o. N7 x
8 q+ q3 h) P6 ^
7 g1 ~; i; I# Q) t Y1 j
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
, g& w/ l: L$ _: O! B0 p 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
5 C9 a: x) t# L) q; @; a+ t 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。6 h. n2 w( x6 Z; U9 r. Z
+ X+ T1 K* w! E3 _1 b+ `2 p" H
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
}* }2 z5 _) ]5 {! [0 C容易搞错。
6 }- c+ n7 `+ U$ v& [# }& O" [6 T0 G* b" D
这个问题很难答的全面。我补充几点:& N, }; r4 Q8 ]7 U, ^: b
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
) H: ]+ n9 ~, t' Preel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
8 \) V8 }+ ]$ Z' B9 q有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根# s+ }8 }1 H7 Q- N" ]1 D, J, t
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
* M3 Q: ?* u; ^6 a& M2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,6 t+ g/ z, ~9 V$ M" ~3 r2 q5 W
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable7 p X) h2 G7 b" l7 y% g
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
, ^2 l5 \" _6 E$ V7 b. F5 U5、会用radio2 v% u( z, m' T- E; R* I5 i
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后3 i9 @4 h0 C5 c$ _
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。( b! M9 P f0 Z! T
干过几次多注意就都知道了。 |
|