6 Q0 R7 Y& ~! H. h( q6 P7 i' C9 m6 p3 \# f
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么# K; Y a' ~6 _( ~8 w* O6 i
0 A- ~4 M0 c3 T0 v& Q' D! _答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.( g5 X1 J9 l# x$ l
; |. C# {) @) O% [+ t$ p& a( ?" M( Y你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来' ]3 e' E4 Y; d/ I. X
+ X3 r; [& i5 R) q( U
. E* a4 ?7 R. n1 n
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好* W, W0 P: {& }: Y5 N2 b
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
5 U! t: ], o0 m a 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
) U" P* U; u4 m/ X4 o$ a/ t' W2 g3 y0 ?
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。* t& h) z3 b7 S
容易搞错。, q/ q% u$ g* q5 P; f
( Y5 g( H- f; n- W8 `" z
这个问题很难答的全面。我补充几点:1 [5 [# E! c. x( u$ Z
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
1 T4 ^1 m: A4 t& h" o. a4 F4 Ireel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。4 C, B0 W- B5 X) ~( u, y) r
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根" t/ q/ j, Y9 G$ Q
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
1 r$ p6 C, n: ~1 H3 q' E9 N2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,. j8 [0 n! ~! O3 `" {$ L! z
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable! \0 v7 `( x2 L) o" R0 ?$ k y) _* Z
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
) L k8 Y w+ M5 }( c0 ^5 m' R5、会用radio% s' ?1 p8 l) ]) x7 l* [
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后6 M2 n( \8 g/ ?& T. q. M2 T
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。9 L; z) g, |+ ^5 s( R5 _! k
干过几次多注意就都知道了。 |
|