现将有关内容汇总:欢迎追加
# S) S% K% d; o0 V$ v$ E
* U2 m6 u: p4 [6 t- f* S' v第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
8 b2 O$ z) {5 B' v$ ^
& e" n, `1 V. f o# G: ^答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.6 O3 }2 r4 J) l( W; G$ h& J( B
% g7 B1 x" T# c/ H; Y
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来( a# n' {% B v; ]7 {
" q& m& }2 ?$ S- c v
7 h8 C6 T' Q2 N3 z L/ Z8 e
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好( Z# X- c: d% U0 ]2 C$ C/ f
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
+ u# A2 E N. V$ @% C7 e3 \9 A. ? 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
5 x! i/ `+ t% L4 ~8 w+ \5 \3 e8 }$ e1 m
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。' y1 R0 f4 `* }6 n& w
容易搞错。7 F7 F1 e5 B0 X( C/ s" U
y" q. @ k( F; ]) d# m
这个问题很难答的全面。我补充几点:
0 a6 ]/ Z) L0 J) ]1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。8 I3 c- S& d7 p. E: _9 ?
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。$ Z! ~) C. y" B$ O! J& x
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根" A8 D0 I! |, \" m
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& F, @$ w. D7 Y5 ^7 o2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,( P" G f4 h8 Y" v7 j0 |8 R
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable9 t7 P9 L& g0 d- L
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable5 D* l; U P' G( U- L2 q
5、会用radio
7 L* Q- ^7 X* s! y6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后' [0 b5 {, o5 z y, `$ n
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
+ [' v5 n! I% d6 ]1 g干过几次多注意就都知道了。 |
|