 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加8 k4 y3 @, [6 y* f5 }1 n
$ S. H: H5 D# k3 B$ s1 Y4 f第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
) q8 N( {6 N) d6 X' t# o" m: N8 k5 w" m
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕." e5 W/ Q1 m# T- _* ^9 m" }( q# O- s
& A' i1 X- s' Z) j4 h# }3 k+ B你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
7 s, s1 A8 D( c8 p; T# [! `1 D0 }3 X6 A, w; U
; z, K% d! _; I6 d2 d* P1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好1 _" `6 b) n/ m! f+ |3 o
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。 B( b2 h5 z7 j
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。% S. Y; C! `% e
5 T, W6 t& q* H* B) G( Q
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。0 y6 S2 Y# t+ | G1 S8 u# ]
容易搞错。3 D& }1 s0 `; \: B: [$ w0 ]
$ @7 i% F, a( p' S这个问题很难答的全面。我补充几点:
8 M. D5 D- J; f4 S; @1 Z1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
$ m H* l+ F; |% t6 Treel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。. \- A- ~- f; G5 G C( w
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根6 T P; D G3 b0 g4 y
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
: f( {8 G3 V% ] U9 ~4 i2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,1 k' Y4 c" H1 w) K' e& g! Q
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable8 n3 J1 z" _4 ?6 o
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable2 a. N' s8 y9 r" N5 M: [
5、会用radio
8 }* |: s+ S i8 x( f6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
% k# ?) |8 q( n3 ~/ o% p% ~4 M7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
. \# d5 \+ }# W/ G7 v" D干过几次多注意就都知道了。 |
|