 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
! H( N7 t' T0 E# Q: O* p8 M: o+ A; t" o. R0 s
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
" a, H0 c3 @) M: g3 ?9 O0 }) f& Q Z3 j5 T
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.1 g' V9 d! F2 n/ P; ^
. R* @( l2 H. O4 I你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
% ~* M: U" U1 S1 ? ^. ]; w( L& l0 R
2 ~: @# d( a+ r$ t1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好- @" b9 Z5 r7 ~3 A0 D
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。$ n. }) _# X$ B
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
5 c1 ]* P/ R7 \0 y% R6 x. w
2 ?! A+ u! S' a: O: l% m. Z& K, X I要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。% O: h5 n/ N% @ s
容易搞错。 j% x- u2 [0 w4 K4 K, w9 F! X: a. g+ S
9 v. c b+ X( M2 D* ^这个问题很难答的全面。我补充几点:. D% J/ _2 W) i+ g' F% V
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。: R- W; Y1 ]9 h% ~; B8 ^; [" @# J
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
_# n$ p9 W9 p \4 T/ f有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根6 {" K, {0 v( s/ Q0 z" l4 x
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。. { v" @# E& F! h/ U7 O, {
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
3 w; M& a, s+ `6 z1 {5 J0 T. O3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable6 X0 m# z+ D: H4 F3 c9 q
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable7 S( S" }& Y% h' o
5、会用radio4 N+ ~2 S5 v# U. M+ A6 ~* F& ?
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后, D0 w( p8 [) G, I6 |" x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
9 _$ K7 P; [ E9 z8 b干过几次多注意就都知道了。 |
|