现将有关内容汇总:欢迎追加6 K# R# \ @, ^( g* c7 T$ k
& r+ m; ^. y8 S# b" J
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么4 p8 {3 ~8 z- P6 p1 p: n
3 M' k2 I/ U) c* P答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
; C% d8 L7 \$ ^% G- R6 v. Y2 W8 Y. C& V; d: Z* e( T1 {
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来( Q- \" E) q$ [0 E9 y
6 z) w9 x1 Y7 V. f8 r. {( K( o. x5 h* A% m# D: |+ ^/ U
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
" Y/ n- ~" g' I8 Y+ I0 } 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。9 E0 b& d3 }! ]
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。; L1 j6 M' N" j2 o) \2 p
$ G1 W8 S( d b, ?' D& ~5 g5 ^$ ~
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
" E% A" k: a' R容易搞错。# A* _7 Y$ X3 a3 p
, k% L( a. N2 w" P5 `" I/ X这个问题很难答的全面。我补充几点:0 f0 N* _; u) [$ p/ s% Y4 @) A, b4 P
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。- j/ a0 A9 W# B
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。 [' O A" R- O- h! t
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
" [9 }: [& ?; s7 V- H+ g/ Z要会看cable schedule,drawing。会查tray号。; G2 }# ?* j2 k2 f9 x d4 \3 e5 W
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,/ t8 C3 [" `' Y5 O& [1 {" h' m
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
" }3 f- [2 o& I4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
3 V% R) ^. |8 o6 ^5、会用radio
. _: r1 n4 Y _. g# E& f6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后& h n( `- X( W( a! d/ x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。: S y/ P' k4 i# c
干过几次多注意就都知道了。 |
|