电气常识:
6 P: \! } z2 y' h. x' w低压供电规定电压:单相220V,三相380V
# Y3 o/ C1 ?8 A5 U- N+ p8 |( c$ V导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
( @5 ?3 J& h" T0 S e' _: M照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m! C( K5 W2 u5 e
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个! _4 @$ _; G5 R/ u) v" w% B
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表, |! d" b2 e; n1 K+ N# Q, W
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压4 e& \" A( F+ N: d3 @
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
) @8 G& i' p( `" H. ]* u ]停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
: D8 |' j9 m, B& i7 S2 V插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
$ J% z+ a$ X; L1 G交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次/ ?" d! U% H. V' r+ E2 N
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
: y: `, t$ h( v: k! T8 `并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
/ b6 P4 H5 n, x+ h1 A! E杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
- S2 U& c, v7 K+ q) g触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
9 h2 X+ h, e- q8 i+ p绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式0 S$ Z- A: j7 z* h2 w( [9 p
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
6 H1 p9 b3 a5 d, c7 P常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV5 \" ]0 h& }7 W# O: S
安全电压:36V
/ ^3 Q7 |( I$ [2 \$ f- q压气站接点电阻:小于10欧姆
3 L6 o5 U" j& F, U9 k# T$ D. s8 L& @保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|