验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑
; U# v7 v# b8 Y% ?, u" r! V/ ~  o+ _, F% ^+ g$ W2 Q( Q
今天验房发现厕所通风口四周有点发黄, 2 v& M! E- F2 H% _4 ]
i18.jpg * j" {. K, w- G3 G# o# |
爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布,
( X- Z1 k8 m9 V4 w% C i19.jpg
( I+ f6 x$ h2 Y/ S这是验房师的叙述,
8 M: O8 u6 m6 Y6 KEvidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.& _( L% f' Z# t4 M) S5 P
# g/ D( |3 o' K( \5 L7 P
请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布; ~/ \; V" [  t! [- |5 Q
大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20
# Z3 P- i0 G- e6 |) v: Q
. c2 l4 u' T1 N3 |' K" A( B$ \
谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑 7 h( v# W; u3 M  ]

/ M, y2 t: }3 M房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑
1 J/ {  [5 l( j$ V  j8 A9 K
7 b% |; p& @5 S4 ?3 q+ w$ k- h俺來解釋一下。
1 `& [5 F% _/ ?& {
: q+ i7 w  W, K0 R廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
4 S: R0 _, @& n' i2 t
  I) h7 p1 M! {8 {- @風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。$ B2 H8 |/ T; W% E3 Y+ n8 h& P' M3 G& o

5 X. q5 `2 f1 `* f" g其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。: a# b: O$ P" g  }

8 W2 Y2 f; z' k+ }0 F找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。6 j5 l: G6 i2 N* q, B6 b

- v' z8 _, M1 r9 [廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
! e! i8 v- {# F2 k
# S9 m7 K4 x) q' X* B風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...
& G/ E# q# H4 F% L. dMike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50
  i& W$ }6 ^: I% r# W
: y2 {; u# X) @" i
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:& I* ~7 i) G, T4 s% S& F4 q9 u2 Q
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:
" R5 L4 X, n5 f" i请推荐你的检房师联系方法。谢谢。4 U7 ~* ^8 t7 {6 F5 Z/ J% n
何放 发表于 2009-10-18 11:28
* d  U( m5 \# v% Z: v7 N- r6 c9 ~* @8 j) @

' O2 ~8 E8 s- O: L我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:, Q' ]& A' _$ h7 o4 |; r! ~6 [  I
* d* l( I5 @+ _: `: c5 @0 c! \8 U
Inspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK.
0 D; l" q# \" k5 P) {7 E
* T1 u, n8 Q8 T" Y' {; }但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?) Q+ ~2 C, C/ h& X+ p8 \
2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。