验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑
1 H1 O  a' S' s4 M& t9 |- z, |0 l8 j8 R& _
今天验房发现厕所通风口四周有点发黄, ' ~7 ?/ N) A, p7 @# I
i18.jpg
% G2 o; f5 N: D* ~爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布, # z4 E% i; \" L9 {' k
i19.jpg
; {, R# ?; O9 N% g0 O这是验房师的叙述,& P2 ^- a- _5 s7 ~, r+ q
Evidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.
% {1 Z  b3 T& M- M9 u! ]1 |. @' F# U1 T: f" B1 ]
请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布8 h' b5 f. y0 A" F; N' g. D
大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20
  D$ x& i2 a9 q" n& P- s3 E
/ B6 o2 |% E& g: S! @
谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑
/ X4 w3 C* W. R2 ^( E# ^2 h
) R" ?+ O6 a  M) B4 L房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑
4 y1 n2 i) r/ x. @5 \+ X4 A4 G4 Y6 M! s
俺來解釋一下。9 ~" D) F: ~$ H7 _

3 n  l9 q  a4 i2 N; Z& m廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
$ k" i& g- M& [4 ^4 C8 }1 }. K' F. p  o# r' J
風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。
: {$ a+ _# s) |' g4 [7 e
2 X% M5 j) p0 e. a! S% V其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。
2 b$ v2 m* j, Z7 D  J- X9 S1 G& J- e; I9 z. A8 _# g3 v8 S
找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。% g$ ]6 K; i: z/ S) q
$ e" s" q+ s* I$ x* b
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。. H3 f. k! e+ h! R0 Z

: x- t0 T# {/ G+ M風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...
* i/ w4 E% g1 b8 L( s9 G$ V$ EMike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50
2 F: D/ h0 q) ^, U! T
* f' }/ ?7 W: P; A! O
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:+ m5 A2 `6 e0 a" j
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
理袁律师事务所
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:- z' h, I5 i& x! F7 O' w+ d
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
6 X- \6 F1 i; E6 j- w* B何放 发表于 2009-10-18 11:28

* J0 p" r/ o3 J4 G8 G7 T) G' ]1 Q5 z1 h! T# U: s
我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:2 ]" G; g9 E2 j

# \( ]( M2 d3 U# G. N$ [Inspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK. 1 l8 B) w/ k, k& s6 a+ D: n6 ?

4 `9 X8 @. O9 [2 ?7 y1 a; G: i2 c但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?
  P: X6 }) ]4 l. w9 q" _2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。