我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。) z7 S- @& H6 |1 d% D" k
( x4 k4 G' t0 a& U
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
. [9 \+ {5 c) q- f
. \# C/ S9 T9 @  a  I  \5 Z系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf: M1 y. {0 _$ l* x' j  B

; Y% M3 v' y+ Z4 {$ A9 X3 c系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:' l5 ]2 {) j; O1 d& a4 A
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf& V7 ]+ V8 J; ]3 X  W

! q, s$ I8 B. N( k欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了( r8 y3 N; b, N! _! `: q

/ }6 H# n: C' i9 J2 k$ H* Y. P& r( X3 Q; y) E8 \/ v8 Z( j

( v3 H; {- h+ ]+ _$ `
6 |1 A: J+ r: N
/ y  o. ^6 F! {* W
1 ~' K! d% ]! P" Q: L9 w) _9 E' u- D* _5 a7 e" t  n+ i, T0 v9 _

) X5 `0 {0 t+ A: Z+ J7 @+ D- E: n0 G1 V9 P' a

* J+ ^1 C# q1 v# s7 {/ w. l* _* _3 P7 o/ `7 Y

6 _6 w9 b# v* Q6 J+ R+ g6 \8 R: }% l. N* o5 d

- {5 h; K, u% }  v9 [+ {, @*****************
) T( J. [/ @" j: ]4 r; b; _8 qWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。* z7 G8 ~2 _$ r

& K# q- t& _* B) \7 T. D* gThermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice
. s8 @5 j1 z+ T5 b% O! l* B: h, v$ n" `# U8 S
+ }' e. F5 q: E* E
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
1 M+ M6 D3 W+ G" l, C+ |: t" L# @- I+ l

. h# G& H6 \2 X: S8 T" ~互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器  M1 e- U: ~0 F& f
emr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
8# goodman 1 [: u2 e. Z" X- ]" D! H- M; e: a
" r0 S8 ]1 [4 w, V& r1 U7 m& B2 f- ~. v

$ X" V1 l/ m6 m+ `
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
OK .WELL
理袁律师事务所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-15 07:07 , Processed in 0.122999 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表