本帖最后由 AASTAR 于 2010-1-12 00:36 编辑 % ~0 c/ F$ X0 n. G! X; l2 e
6 D' _6 F; B4 p, O& p( {3 D; ?3 }5 I再说说我上份工作的厂里,我是自动化的Coordinator。我们上改造老线上新线的时候,要切掉老线的十多台直流电机。但是时间紧急,我没有时间UPDATE所有的驱动,请示总部的工程师后,决定分2步走,先保留直流柜的所有直流驱动,等我更新完所有程序后才把直流驱动切掉,这个需要大约2周时间。于是在一个常规检修日,我们拆掉所有的直流电机(因为要腾地方装伺服电机),然后有一个新来的CONTRACT电工,自告奋勇的去拆现场和断直流柜的线。当晚,当我吃完晚饭回来的时候,出于职业习惯,我去现场看看。看到现场满地是线,DISCONNECT都割了下来。很多线头零散的裸露着。这是我很不喜欢的事情。由于常规检修只有8小时,所以时间特别紧。现场的FOREMAN和班长都回来开始上电进料了。我回到直流柜,一看大吃一惊。电工同志只断了A1A2的输出,FIELD的F1F2都连在DRIVE上。我顿时血往上涌。240V的直流电居然没有切掉而是直接输出到现场不知道什么地方。我没有办法,因为上班工人都陆续入场了。我只有立即切掉整个直流柜。这个动作的直接损失是5万,报废2罐原料,间接损失20万,因为停工4小时,去处理原料罐。) Y' l5 A1 r/ N
& R& h1 v3 a- E* @问什么要立即切掉直流输出,我相信书上是不会提到的。几乎所有电工都有被交流电打过的经历,600V也不一定死(要有一定技巧的)。但是没有人知道被直流电打过的经验。为什么?因为被直流电沾上,你99.9999%是死的。所以没有人告诉你是啥滋味。9 T1 S0 { d( C/ g( c+ A9 i4 Y: x* _
8 x$ z! t3 \' D4 l0 O: z我是安全委员会的成员,经过调查,这位电工卸掉了2根A1A2的端子输出,认为没有电输出了。然后在现场连根割掉了DISCONNECT,但是由于时间紧,没有认真把每个线头都包上, 上电后没有认真测量现场线头是否带电。我们是幸运的,现场人少,所有没有人碰到这些线,所以没有伤亡。要再晚5分钟,所有工人回来上班,那就不知道会发生什么事情。
- T6 \! a; j' q3 M. V$ R2 J+ ?& z; O8 y- L8 g$ e5 U3 M
还是那句话告诉楼主和想做电工的朋友,那就是良好安全意识不是书上还有考试可以学来的。做电工就像学车一样,技术不是主要的,技术你可以慢慢学,主要的是安全意识和良好习惯。你没有安全意识和良好开车习惯,考官不会让您过的。千万不要把中国学车考技术的习惯拿到这里来。" s9 P/ R; H& O! F, V, T3 W
- M- ~, r7 H' _# c0 y/ L我不是批评LZ,毕竟也是刚入门。先祝LZ好运,多挣几个15万,给中国人争光!您要觉得挣15万轻松,我跟您走。您要知道那个工地周日可以挣1000块,我也干! |
|