看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:6 n0 s# L/ m( K# U, Y. Y+ k' X" j
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:5 |( O( m+ G+ b. R$ h
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
) Y! E8 W5 I5 ~, `; A0 zB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
5 r. B3 K1 C! H" aC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
; a1 a. B9 z, @+ FD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。; _3 G; A% R* F4 h
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
% C( ^& u+ W0 v7 s4 ? J( r4 KF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
5 r4 G" S+ O; s$ H! d$ y7 VG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。 L. q% F# L* {; ]: c8 V m. e
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
0 U8 k# h# J G. ]) y. L: {& `I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
$ J% a8 T z9 F4 l7 iJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
9 `! Q& y$ q# @5 u7 S+ k吐血如注,说不下去。% R! b+ }! v' a4 Z
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见: r0 S! z" z3 {5 b8 T% S
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。& [) E f) d* m& K7 E* j/ k
2)中又说每出电口按不小于1A计。
+ |. ]% i2 a5 ^/ T+ e$ C. u3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。9 k. k) U! D( n
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
( }3 W' w1 N/ U \( bhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|