发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
; i  `3 Y$ ?; Q3 s1 L( d8 w2 z0 s7 p0 H
When open a motor connection  box,
2 P  R( ^9 l) x+ I1 sBeside  three phase wires for the power,
9 j7 P( Z- H) Q4 O( t/ `We have another two wires marked as P1 and P2
. x) ~+ Q/ u: l/ e- C* Z: hWhat is that for(P1, P2)?
; m( x1 n2 U  C- P1 N3 mMost of the time, they are not used.: Y8 e) ?3 p% S5 V5 P

$ V, l3 }7 R" p/ V  A+ d% _$ V* eThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
  U' o8 W9 Y) {
  k  L4 V2 D5 E) o- g6 Y/ P, |
! z+ c0 D+ U# e' c% LJust for temperature monitoring!2 c; K& z; ~( p9 b8 J6 e
" U, B$ z* W. P. _1 }
1 [' H( Q9 y; W/ n' W: p+ Y  a
7 Z  z) c# m' y4 a
6 v6 O9 Q! q) r+ R7 w1 N* F5 h; \

) ~, l4 P5 _9 b) A1 |1 m8 B$ G+ O0 x5 L2 i
5 G" J3 o7 t& [! y

6 A/ C7 }6 \  A  S! S/ d5 ?) b3 T; h4 a* K' N) y! g5 U6 v7 C" I
8 Q- w. v. f8 }, M2 z7 e8 S9 x
; l+ U% k* p1 P% ^- X

- q9 \, N+ x* V# x1 @" o
/ S* j. H% R6 x, I& [  t- V" P
* K( a- y- @4 @; i
4 U& X% e! U8 ~$ L7 j9 |3 Q. n& P0 _* W

6 I( K( I2 U3 [, }( K+ F! N, t. I*****************
$ u1 r% C  E0 ]+ z: A; JWelcome to 华人电气网
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!5 R: N" L3 @, L& n2 v0 w  E
1 |& {) r1 ]! l
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.  r( [  z7 O6 n! u
8 {+ o/ o& n( A
Try the following website for details:
2 N7 J7 l  s" c- whttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
1 @2 f5 p8 W! B8 d9 |7 R8 |/ e四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

" W% `9 v7 b" B, C2 a6 S
大型搬家
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
) E% \7 ^! ]$ x9 Y: @碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:8 \  b$ N9 t/ K8 x+ _6 B6 b

5 k3 k6 M2 w! h6 Chttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1, b, L+ }! |/ W' Y
2 b7 O# u- O1 ?/ c3 x4 s% ^

) w( {2 _3 b  W, _( f& {  \% S" n0 p
) }" k& M, X! C
0 J( R% B1 C1 i# u

! x* w% Q7 F3 S: b! @& B6 _" k$ G$ N) H% h; k8 D
3 S5 M1 O2 C$ w! e7 k+ O
( x8 _6 Q0 g9 S9 Y. B0 v2 R

- b% G% ]9 @) H; o4 w3 @7 N) P9 q. w5 n( }5 e2 {- F

- B$ ~' d2 {$ `' |
: i5 O) U) [4 E% `4 h! o
& u) N' G) |5 X( p, O2 h5 [& U( i  s% b8 W

, V' j; y! j; d" J; V$ T0 U3 G*****************! _# r+ u5 D, U! }  C
Welcome to 华人电气网
大型搬家
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
大型搬家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-27 19:59 , Processed in 2.293154 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表