埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1537|回复: 6

请教各位大侠一个Truss lift的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:
& [, x! ?2 J" p7 P
4 X0 S; N# o# f  h1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?& J5 w$ F6 h& e0 \; K) ?( q
2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?# {, x/ L! K8 \+ a) c' t
& E% r9 G: D+ s& t8 K
万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。8 b/ X. n8 \6 D( L- n5 W
8 i' D, C5 p  P+ L+ _3 E  |
对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。
. i1 N5 J3 z/ f3 A9 k, Z( }2 K/ q! U/ P* f( `
解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财
( k# Q$ t6 S1 J+ h8 m0 _9 o5 k( y( T! L, d2 A* b) Y4 ?2 i/ e6 w- U
Very detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑 % m2 F9 `  I% A( l* l! B
+ l7 x6 ^5 l5 w* q" d
这个问题可否这样理解? ' g9 a2 K' }# H8 C5 P2 w- H
truss connector 是“硬联结”
. U$ n4 {+ \3 U, s& N8 P) x屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放
; a7 z% i" W; F7 u3 t: v可能致屋顶拱起漏水。
8 A+ t6 o5 A) h+ a0 B1 ]
1 |. L/ p9 a* \% U现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。
1 B# q* D0 m" u
1 z8 @3 {/ o% o5 V; |有待结构专家解疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-29 09:32 , Processed in 0.169690 second(s), 16 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表