5.1前期工作 $ N. p$ \" [5 q5 P' ^- z. K' ]+ a
& m1 Y' v3 n" ^0 { 5.1.1基面处理
. N4 o% m! Y. c% G, [: l/ }9 z; h# Y( s: S/ t/ e0 U: l
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 + f% r& m T) G E. [: x. v+ O
0 d, F- l7 _0 I, r9 ?! D
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
- K# X, }7 @5 `* Z; W; [
# x$ B+ h, h/ p. f; S& \! f 5.1.2钢筋防腐
' n) F$ J' g. k9 D, h8 j: z- D& F9 o% d7 \& f' N3 v
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
! A4 g" s- v0 [
. S. V6 l5 c! M 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
% p1 t6 Y2 C# c' Z6 d- x0 o
- D9 Y& x9 h0 z! u 5.2配 料 3 \. ]; f; d* N; F3 k
# m* S t. d" D- T2 w
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 * u9 U) S* p1 ~% E! }
( m ~" H* B! t8 ? 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
T1 ]2 x5 q$ I7 S6 t9 D) s! H
$ B8 f, y1 a9 x5 [9 C 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 5 W) n. T, ~. ?$ D+ }
4 X+ w U. I' c7 ^ k& I* c6 k. V6 c 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 ' j! ]; T; b" o8 `0 H& i
3 s$ d* s6 S) S4 I' B8 Q 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 + r! R' p' }" N4 S
% R' V3 P! }( w3 M) D% C# I% N 5.3 基面找平: , A! o) w( B' [1 B! X( [( E& _5 N G
/ H4 N( Z; o/ W; g9 Z
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
5 `4 O" l2 W! h# f/ a4 O3 c
, l; z* X+ _0 q J 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
# G+ n& ^9 r- K
# Z& x- t- p5 |6 y) i+ e7 x 5.4 塔体外壁防腐过度层 ) E! K6 {1 i0 S7 y0 W$ ]1 K
; t0 t: Z1 t2 P/ Z+ O8 F 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
& A+ d4 B, t' }7 Z+ }
" d/ a3 L4 f, m" R$ Z* x! Q1 ` 5.5 封闭底漆施工 : X/ O0 Y7 K4 q4 j* ~+ V
0 \" x- i1 d$ Y( }0 {# Z0 [
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 # d) J3 U+ s6 }
; Y2 }. G5 ?, A& y$ z
5.6防腐涂层施工
% S$ _7 `2 W+ ]5 g0 [- R0 i) l5 n& e# k+ X! H% p
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
' A9 ^8 d9 q! X# P2 K' R! M# D) P, W( q: e7 n" M N+ L% Q1 w' K
5.7质量检查
! T" M4 b% c9 F- {4 N
% b6 ~- h( K5 t. K* U 该工程可执行如下规范和标准:
2 \, e1 |2 S, a
' K! T: p6 V5 Q% A) ~ SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
" u2 S4 J- `3 r: J6 q" y. R) W3 r9 b0 B6 ~" l
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ' ]1 P m5 @( |: i; {; o
8 ?8 D: t8 g4 C( w GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 , f' \9 } S8 [& j, J5 \' H
+ [" F8 B3 Y: Z, z
每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 , u; a- O7 @9 y4 A3 E
0 n8 d# W" t+ C( S5 b* G ?0 ?
(未完 见续3) |
|