这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?' z4 [" t/ F. l T7 [" o/ P- h8 K qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。+ ?# u# k. G) f; F 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。$ N) ]& F& T$ h5 X5 ]) _! y 图纸如此,原因只有设计者知道了。, i4 f Y2 q* X6 ] 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; 7 r0 k& E4 F/ l9 F5 m( I2 [9 W其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。5 b2 u! Z1 G/ ]- [ 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。1 P3 B& _! n. @3 s$ d8 S( B 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。9 ?% H$ Z+ ~; c7 ^8 v6 F& P 图纸如此,原因只有设计者知道了。. z. Y f+ l& x/ i& y& |# [$ e; ` 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... ' o( l5 B* D6 l& V# Hchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。5 g& V+ v/ v% ^1 Q; Z4 Y 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。; P' F# @2 l) q* @4 h- [ changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 & B w7 ?. S8 \4 Fchanglu 发表于 2010-5-22 07:07