% ~$ N3 w* {* s8 `最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。1 ]5 v, A6 {, x
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 340

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 / Z/ ]' y- l2 y8 c; X. u# u

# D' K+ u& V2 m. ?- [这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。& S1 b$ w( |$ U1 o8 {4 I2 I
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。& I8 {% k$ g/ }( S9 M* P
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;- d+ V/ V% Z& q: g
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?' z4 [" t/ F. l  T7 [" o/ P- h8 K
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

# ~2 r% q: ?0 q: [" h借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。+ ?# u# k. G) f; F
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。$ N) ]& F& T$ h5 X5 ]) _! y
图纸如此,原因只有设计者知道了。, i4 f  Y2 q* X6 ]
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
' x3 g  t; D* Y: D, A. Z
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
7 r0 k& E4 F/ l9 F5 m( I2 [9 W其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。5 b2 u! Z1 G/ ]- [
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
/ c6 p2 o; m8 \  E) L& P
专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。1 P3 B& _! n. @3 s$ d8 S( B
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。9 ?% H$ Z+ ~; c7 ^8 v6 F& P
图纸如此,原因只有设计者知道了。. z. Y  f+ l& x/ i& y& |# [$ e; `
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
' k( n3 q, v) W+ S
你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
1 U( i+ Q1 y) V9 m1 o" v1 G; X那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?5 B4 R, q! l& p1 g$ r8 M
我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑
& r. l- Q; p$ i6 ^8 k
: W( x' U( p. w 10# changlu 2 }5 Q0 t0 N3 F
/ w2 g, z. D8 _1 S& |! ~5 Q) W: m
* }$ n( m* m+ o
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。+ X7 I# |3 N4 I
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。% e6 m( }: I* ]. V) ^# T0 q8 F

: l+ g0 C2 n# k请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
  x& z7 u7 `# t/ m# ?/ ?4 Z9 `, h8 R* J! b  ~
别笑我,本人才疏学浅。
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
' o( l5 B* D6 l& V# Hchanglu 发表于 2010-5-21 11:12

7 {2 Z/ ^0 d+ T9 {) o; L4 l' M9 Z; F
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
! _) ?& f( b5 ?我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
: S2 d7 J. G: s6 L$ r/ j! ^% a/ n- `' y% O: T+ ^% T5 C$ {" G
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。+ @9 ?  c! {1 n4 V+ Y) S
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 - A9 ^. }: F3 F$ o; c" Q+ Z8 A
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。5 g& V+ v/ v% ^1 Q; Z4 Y
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。; P' F# @2 l) q* @4 h- [
changlu 发表于 2010-5-21 21:27

/ p) c0 c1 p1 C& V% B6 }7 U) I# @6 g2 q! w) v2 t
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?( c8 |- d* Q# O$ Q: R
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?% u8 h, @& P0 h+ x2 u$ p

3 L6 D: D1 j( V8 Y0 u0 Y三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
  R: D% a, O  ]: [1 S% n当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
& B  w7 ?. S8 \4 Fchanglu 发表于 2010-5-22 07:07

  e6 h5 B8 I6 E) t& I  w" I* L5 N抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
- Y6 P' E" x6 S6 d) ]+ I不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?
大型搬家