单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?
$ k/ x0 c# k) W2 i0 M( W8 h另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑 3 x- ^. P( n6 C' k7 ?) w; o
qidiqi1
2 U- S1 }+ }$ e% Z* Z) I那么另一电容是干什么的呢?
3 P: s( v0 H; q. U4 J
另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.1 M9 J2 Q/ P. {, E, \5 [$ D
% I' H4 L2 d: A
电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。
5 }/ c9 m$ j: t% G' Z2 X. T% b; J另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘
8 D' e& `1 P# J# N0 g另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?

# P7 m7 P! z# s/ J, {- r  [7 f1 e
记忆当中至少有对地短路匝间短路.9 x& k# S' _' H$ D( W( X3 f) L
对地短路测试对地(绝缘)电阻.
! T) ~# P  c7 Z; _) r6 t- S绕组匝间短路测试电阻值.
1 }! }$ r8 y5 E( O5 L6 \( ^) ]! ]! @
可能我是错的或不全面.