[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 8 \8 g" g) N" @  U- V7 [. P
9 E( h0 w; s& U. p: o
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
2 m, P' _5 q6 g, Z/ E& g
( I5 H( e1 a  E地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。; R# F7 Q9 p4 O4 b
: U& A+ G9 k) ~/ P
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
7 }" f) O/ C; g想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。* l( @! x. R5 g/ \6 O. X
& \8 k, v6 a9 ~- ~; d9 a! A
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
( h6 A6 u: f% S* B! l
5 L: q* q3 U3 U4 m0 G4 v: D我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
9 b3 ^8 U1 C1 J
! w, {8 X/ P, I请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
) n' _; W# u) g: }  a, Z  ]  A2 N6 B  Q' I; b7 l( x
先谢谢了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
7 {/ c3 z/ ]: L& pthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
) _: s2 ~1 U- s( U8 q, r+ n
check bathroom 's GFCI receptacles first.! C. e' a, I2 Q) p
there is no problem for wires.
+ @0 J" s5 q2 K5 F: d1 ]  t0 fAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
. e) b9 r5 O9 r, e: ~

& A" D2 h3 }6 T& u2 V- ^Thank you for your advise.
4 E9 A% t2 Z$ M  ?0 N/ a( I1 K) W( X* m$ U' E1 }3 [3 B' |
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
! L8 ~6 s6 B' X! T- x: R% R
4 n5 ~# E1 u) m; q" {, J: |2 F  RWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
: S# b- X- k, o/ z9 e& H
9 ], X/ q2 I+ \! M3 s$ kJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
8 J: g% p3 y+ o9 y8 E5 |- p/ I, P( x) [( m1 t
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?1 m; [% n% i1 v" ]7 A

$ [4 m6 w5 D. V6 L0 M  I/ }% {Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?  X# x$ X# G9 @. r  u1 @0 D
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
1 G, g1 b) @7 o: l$ ]$ v确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
1 I2 s6 t8 D- `1 _780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?3 u* B5 E7 G- L; v
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
2 P1 ]) L8 `: h) o. W2 ^8 a
/ L# s" O1 W4 `  e
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!; h  K6 q$ e% v# P- g

/ J4 C7 `9 L/ B. ^5 T2 C2 R( X% f2 S) L# l7 W

' Q& L) U) I/ k* K7 k& i8 ^2 Y灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
8 F8 D  C2 s" e; }3 j) g" M+ h; Z4 t! \% }2 ~/ a9 B
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
' d7 k) D+ {7 `5 o$ O1 N# f% R5 e: Q
7# 贾电工
: j, T; ^7 a& r, G0 q
3 |- i  L/ @; T
' v0 j8 G3 f  m4 A俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。0 w' }3 k; j, J3 K! C
9 h6 @$ \+ i0 m7 a7 H; D; O' X
你的回复,我看不明白。傻了。# Y8 D6 [2 Y6 k4 r( G2 o

0 x7 F* V& l1 R0 x( a这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
" }( t% _! Y+ T8 V4 Q8 n; X
% A" j5 Z* ^9 y1 e- U' ]# t! D; h电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
4 Y/ c5 b( E3 `  U5 K, C! p, f, \, o4 c8 o/ ]
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 - l9 L8 [. ~1 w+ y
* G: `5 ]" C. Q5 T3 C

% z  n2 e% K0 c- D3 p% B9 R7 a5 kThanks, bro.
9 W  e. i/ Q4 g" L
! i, N4 S9 P  k* j7 BTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
' h8 c$ d' j2 X4 ~# x+ l  k
$ t- [* y( s/ iIf I can not fix it, I will give you a call.
7 O" l$ @: ^7 _# P# @
3 }% p+ V' ^- Y; oThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
5# AASTAR
2 d0 s% f) c$ T! c' V$ m; R* d& @" g

3 v* d  E9 B  y' ~' c这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。2 s' S' @2 n$ X% L3 Q' k! E

  r; j2 n5 G+ N1 ?: I事情经过是这样地。(我当时不在家。)
+ L" V) w' q  \
: ]0 V8 o+ P- B9 ^4 g我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
3 i( U# S9 U/ |/ b3 y
# s! S( y# A3 t! C+ i(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)& U5 ]! Y; {: d6 L

; D7 Z* T$ x# X1 z! X7 `太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
5 L( K  w! h& ]: M, h6 p2 S/ U$ \, L; v. R8 P
回到家后,情形是这样地。
* e8 G1 f/ a6 U: r1 s% N0 i, r" ^! B" p5 c( b
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。9 S( p  j9 q( S$ \& ^9 H& R% T

) _8 i# R0 z" X8 `) d& s5 s好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
7 l8 @: c  l* x# `: a
( x% n& }7 G- O2 S2 N3 H我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。/ e& E0 [  m8 }$ D; W! [1 t1 X' e
, }$ o$ ~2 T( R' s
测电灯那里的电压,没有电压。1 {8 C! _2 k* n+ p5 t, U' I' k

5 e) O( T- k) @: ]& @那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
# B- Q: K. C9 p' V
1 o& O% s2 |- V% k% G" W. B这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。- u1 p  [- H, K2 k0 c

8 ]5 J7 U' M8 _家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
* f: T) B5 a* t( |" A: X% F
3 n3 U3 H4 N9 P5 K/ A4 |- P, L谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
# I: h! N. ^8 p6 w+ ?0 u5 ^' f: W% N
5# AASTAR 5 a" s* A8 f" R9 V  u( {
3 m+ S, a8 k- l& ]- R' G: h7 [/ G6 `
4 Y; ~  ~& u3 c# j3 ^  ?
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。0 h0 h& y! f. q! J( B% v% z
! i3 {) j' i7 ^
事情经过是这样地。(我当时不在家。)( ^* j; M! [3 u# H. U
  d8 S! }1 M: ^# P0 y
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
& u" v# o( @' ]# SMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

9 w- o5 y& ]6 g6 N( p/ q, i9 X# d- `
- L3 e2 l# V( Z0 _& B, I2 y

5 X- i0 C. F/ U7 l那两个breaker是arc fault  breaker/ E5 _9 N7 M+ M+ J! f  B
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
/ n5 s9 e  y7 P查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
" ~$ {$ E. o  i/ O1 S9 y( S& C因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
& x( I- Y! C. ?0 m! R" B  L一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。* x, M2 h& D  ?% n5 n$ Y  }, T
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。: j  ?5 e* D7 f" u
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 $ D  W8 o- l9 w- o7 c* w

1 z$ [$ K' T4 \7 a 12# AASTAR
0 k5 V! m# R" e( Q, b+ ^, w7 Z) V. l% S

1 R1 B% ^8 v/ I* b2 K已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。0 W3 c# |. U, L- o# d4 E
, i; N5 _' V5 c# v$ m9 ^
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
4 D' W; X) ~- u" {4 h7 K5 p1 u! A8 q. z7 u9 B2 d1 ?  j
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。9 n1 e8 G" f3 @4 L$ d
0 u0 w( r# ?! E% P& \* v1 w# a
再次感谢。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
11# 佃工 ! r( z" A. N& m' Y6 Q9 q( v4 Q

% F4 ^: S' N  y, G7 N: Z9 `
6 K. `  i& T% k+ V& Z我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.! f9 }6 `: m' M2 v7 d5 O9 ]
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 $ C5 J5 g1 H% F/ u- s% @9 r

1 ]' B' E7 p, x2 V& A 17# changlu
) `! u- p! l9 j% l: c  B
) _6 `: |6 ]& W- b. F8 H
5 N* b, s3 O% l我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
( `0 e9 n. M, e
1 n- G& h5 W, q( t1 [我的专业是水工,但我也是个 handy man。
& C7 v. t  [8 F; `; _* j6 q: }) D, R' m% }% C7 j5 e
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
0 f( c( I* ~$ B$ p% o1 t9 h6 w! X3 f! m% \1 z5 ]3 J1 }- R
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...; s# Y4 A1 Y! U/ ^0 G# h* f
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
% E. D) E  [1 V* ], V
' w& I2 e& {# [
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。' e8 `/ m4 [, x$ u/ c/ J
" y% @9 ~. M" P
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。6 K" v  P+ A& M/ O- q

5 z- Q5 Z6 e0 P% R* ?+ O9 w5 ~电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 $ m3 K* h) e" A7 C0 x

% }1 Z0 G- {' P! |8 U
) ]4 v+ j# D! i) W7 @, L谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ! H( P9 p" _5 j- u) s( Y

+ L5 A) \7 G, w! i& ?4 W7 S+ p
4 |* o: U% R. |8 Z- A谢谢移民电工。$ J# v. C" D$ a$ o$ r3 L8 U+ u

: U& Q2 l9 f; q+ F这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗