[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
7 J* R1 i7 u" r. Y# d
' Q7 x7 x" r7 X# b家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。. }2 h; z# W# f' H' I
8 M4 S. J) p9 x  b; |. r
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
: n3 ]$ S5 j0 L0 M; c4 X
2 G4 ^, E8 i+ O7 ?打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我* h. d( O% O6 Y' }5 r
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。1 ?! V. y" y3 P3 w+ ^1 J1 |3 J
  W! Y; b% N) ^. k/ g
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
; M1 ]  a; {$ E% n4 |2 ^* h/ j. v& x- ~  z6 q3 J- V2 Q; N
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。5 s) o( x, [, P* j
2 Y8 Y, v1 S, s8 l* @/ j
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。4 z) h* |. z7 Z& j
: t2 _1 p# o6 `
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
9 C; |% V& W! ~. othere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 . P/ x# n$ U' O. J, `5 N6 Q
check bathroom 's GFCI receptacles first.# E$ p9 ~# }, c% r. {. _
there is no problem for wires.
: `' h) k1 P2 |4 ^0 Z  a) OAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
  {! g* R7 l  @5 q$ u

# E" \$ k0 _! h4 P1 uThank you for your advise.
. |4 l1 s' g$ h: T" c9 h/ Y' E* E) ~. I7 h. z
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
1 _* X0 D# I0 z" d
. z3 t" q# o/ j4 N+ BWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.5 u' Y( r9 [' n4 S
: ~% O1 W% O0 U0 F- C
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
$ c0 q7 c0 y" _: M8 `
- M! S5 f2 W# @" o/ o0 RSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
2 `! f5 P, X4 c3 u  g
  b  o: T/ l; p4 a( ]8 _Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?" h3 Q! `: e( V$ ~3 v5 n
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?% b0 H' [: |) a
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
$ q" q1 O. x; G& h* E9 u780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
: Z% ~( I0 N* K- z# RMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
/ V) K( M- e4 ?% F/ h1 l0 L" z
( n& s8 L) k8 c; L4 F
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
% B6 i# G' A; c9 X$ q" w
0 y5 ?1 J1 g" h. _4 i( {5 }) G2 E2 f
% D, r/ T# @( g2 F% i
  a* {. j0 E4 ?1 g- ?! A灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!' w* P, c2 g  {9 `/ P. E

4 l, H# t4 Y7 p2 Q* b4 Q必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 " Y4 P; ?( z3 ^

5 Z# n) L5 b) E: x, y 7# 贾电工 6 a1 i+ B; N/ M
) O0 r  `0 p' t7 b2 j
+ X: `- j) [3 W( `0 a
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。/ v1 k) S/ Q2 `$ b& d. ]' k

# [% a# F; j3 r7 h你的回复,我看不明白。傻了。
, S' G- F8 Q: y2 ]! b+ A7 X) x. g7 l* O/ j3 g2 q
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。1 m6 u& ]$ n' m! J9 e8 ?, C8 q
- m5 f( c- |3 D: s; A
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。) J/ |0 H  z" [" T

) Y4 d1 D" v2 N" M0 N5 {% e+ ]6 B谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 * \: A( u% z! r$ t- H
7 O1 H2 t% D6 D& P5 q

' ?% R& C: J" ^& V. GThanks, bro.
& t4 S9 H( s' F. B, |8 F7 n( ^3 f' j# A! f
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
$ x" y. R( o1 O# f3 N( i; T+ U8 E
If I can not fix it, I will give you a call.( x; m9 A6 W, g
* m7 V: }& ^& U% Z  ~1 q' p
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR ( ]# O* A+ L7 z& h# L

4 w, v) g' v8 B7 O) C, v+ N- ~, [# L( c3 H, n% i* x
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
5 H6 p: P3 u9 v; @! n+ E, ]1 w. C4 B; x; L: Q
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
( o( W2 E! a+ C. l; U6 \0 g3 a% T& a
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
( q6 {4 q5 w6 a' Z2 W) U+ i; i$ I( O1 B) c
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
- `: X' J$ o$ r# G* s0 {  O/ S- ?4 V- |
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
1 `" l7 ]3 I, Z) |* m" Q: t6 h8 [
2 P" L) U& x3 Z# |7 x回到家后,情形是这样地。
1 A( r6 y- I) U7 s. j/ ~) V; W( h/ k7 V5 W- M! b0 T' Z- s
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。" S0 g0 x7 _5 h5 _5 F
" x9 p" d# W2 c# x  d
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。% j4 ^% u6 h  l$ H7 c
/ A% A0 Y5 P( ], h9 P0 t
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。/ ?. ^* v; F- d

( H' {* D- S& n4 U4 ^测电灯那里的电压,没有电压。& L3 k2 t; l9 j' W7 E  |; J8 f
  J! m5 ^  [3 j
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。1 s! }7 U8 H) {5 k' d  M: q

& h  ^3 A3 B4 ]+ `这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
- }0 s# K3 c  ]  @  K, K7 f+ W% [. X
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。7 L8 Y! u( h1 Z% ^" k8 ~

+ Z  g8 O6 }* a# T3 n/ D) l" T  Z* I谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
2 s; g) j8 A* y% g5 j4 O
5# AASTAR
; G3 k2 F" `( i% d) e( f3 T
- R  }% _# i  v: [( m
6 A5 ^5 n7 B2 l这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
; U% A& X4 l! v1 p- v) D. g% Q) }/ B; J: _- T; y; L& i$ }$ u
事情经过是这样地。(我当时不在家。)9 E6 ~0 H/ ?. J# n' c: @! U
% p+ N) ?$ G! s9 Y' w0 \
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
( t, S+ U5 s! K* ]9 N9 A8 @Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
+ J( d% f) f# i5 G2 B2 _- v
  ^, [' Q4 @; c0 O" ?$ _

( o* p8 n) x$ v) V2 W9 L; p8 d- w$ l& i1 b- m
那两个breaker是arc fault  breaker7 c3 F: m6 i0 X, X0 L+ B/ j
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
# s5 I7 @: i* R% [, Q- L查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。" B  R- k% W7 D1 E2 ]6 y
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
. t4 a5 I5 a1 V  b% B' n0 O7 v一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
" C0 x9 f2 l' D" F- f先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。2 d& m  Q! n7 a1 T" g5 w
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 + a! e; z) }8 u) h
8 y8 @1 @6 H6 e4 ]9 Z% v
12# AASTAR 9 P/ V$ j: c$ e- {3 P3 r
7 ^1 f' u# `9 j% a3 U& A

1 f1 z, B6 }* J已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。0 A8 j0 _) u) _% u; u' P4 W' x2 u

# \3 B6 v+ B- h我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。8 i& T1 G/ C0 z9 Z5 }) n
5 s& u/ ~% S8 b
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。2 F# [4 t2 A0 C* Q4 C. t
2 D0 a2 l8 Y( k9 {6 e* J
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
4 f5 Q; g5 O- s8 K; v& K% H
1 Y. I: S+ }/ T; L% u0 Y+ ?% f( L" ~
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
1 }# f& b) i' I" f% C* P0 p! [3 L另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 # }9 h1 X% V& S. l0 w% G& k
' \8 f, _8 O6 e* ]+ F" Z
17# changlu 2 K- k& ~5 o+ d( Z& A! i5 V

/ G4 b7 K: Q7 W1 ]. ^8 q. }2 v, X, f7 B" a. R
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。/ u1 O( D7 m  l) q

. {: Z: L: e# M我的专业是水工,但我也是个 handy man。- M" Q' W$ o8 N. f7 i$ p8 Y. F! e

; e) ?" L( ?3 W3 b! w( w7 g谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
( Y- [4 M, M& N  ?8 `! D5 L, ~' r% ]9 v8 w$ M
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
6 p1 }3 z( Z+ X3 H1 J: t6 bchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

1 r$ X) T, A8 l3 V7 `" g* m9 D& q! L! Q% ~& G
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
% A3 i1 H, P4 N" v6 Y* H: B. ~
5 W  Q, `2 U; ~( d6 Y1 }/ j这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
: w7 Y' E5 q- I) }+ `. L
, x6 t' i% c  d. ~电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
- s8 \, R3 L/ S; U! M' U$ c) w% r: O2 c; X

+ f. [2 D& B2 t& W谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 9 V; R! s- T. p4 w, I& G+ t5 L

  i( J; d# Q( C+ X9 k4 S
: e( l, C; a. C$ o4 ^+ t; p谢谢移民电工。
2 i3 w# \) p% j, y& q" B: t9 @$ l3 b  t/ f) }% `
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗