埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7314|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 & j( B( r) z1 n; Q$ f* F
8 p/ x% V  b; j/ k/ \: y
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。: j) r7 E: Y: {
/ b+ B+ u& s, Y) T- t
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。) F9 O% b8 a" e; s% s! w0 x
5 w& _7 j7 d* n. D5 \0 I
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我1 T0 R5 E: O4 W7 w0 ^
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
5 h5 r# \! d! ], ^( V/ n& p1 E
  k; k/ U% R8 B这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
' o3 Y4 z: I! u+ w) Y- O
3 u; q; ~9 W  J我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。" y2 `/ k; j; b; X8 m; V, `
9 r2 w, D" J2 u4 D* s
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
+ m- N( z5 Y7 a/ i
3 z5 V  P" Z# l( L$ Q  P7 ]先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.0 k( x9 T7 h0 A8 ^5 c
there is no problem for wires.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
% R9 |' U9 e/ j: G9 W
check bathroom 's GFCI receptacles first.
: a" R% p' W* r/ }: {; ?& Tthere is no problem for wires.
0 n( A# `/ q" @5 D* u$ y6 N  gAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

, c& H8 r' n0 J" Y5 y) [
' Y3 d9 i8 N1 g3 _* V( J9 q7 W. {Thank you for your advise.0 X0 U9 b8 A: O, w! I
5 p9 H9 j3 B) r% D
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
$ l5 u) j" L1 C$ k( D  n* G  L$ m
" u  }- b% u* ^" A" m+ c1 U! j$ RWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.2 l1 O% W# s$ L, [# {; m0 ]  W9 @

/ e; z, v6 K# U% o. R. o) vJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
0 H& A: M- [9 P' Q0 T5 t  d" V9 D: `
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?, J+ o4 D/ {, m7 h
9 N  B8 V# Z9 @
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?' n8 n1 i8 R/ x- c8 `" M
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
) L8 Z* z) W$ U1 j6 Z9 N2 r% H确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
. b" f! A& w2 v/ |6 t780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?( ]  ~. X& |* X$ s: Z6 |
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

* \! I6 C. l; a7 l/ e- `& a- z3 ]/ N! x; J& T
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!9 ?- @1 b/ {- |/ T/ m0 A

7 \  S! L3 \" x% q6 V; F$ V" l* S. ~" S; ~9 |3 c: @

4 p& l+ J% z0 r; Y' u0 k灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!  L& b+ a2 B$ k, x# z
6 v) I; v" T8 R9 C, J6 R3 K
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
2 e6 X0 J. c2 T* r% ?" U4 T( @
8 a( I, A0 l7 N  b! s1 d% _$ ^3 }  ^+ M2 G 7# 贾电工 , T' V6 {# ?3 G- U) W

3 P; d7 X' x. I2 k4 a$ g! c+ l7 m3 U: x* z8 @1 R' ~. i( \: M4 {  O5 W( L: b* L
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。  k1 f2 Y6 A% `3 [

  }, G' h- {7 e+ c( \2 u& Y你的回复,我看不明白。傻了。6 H7 q* S3 x' q5 `' k
% d/ k6 d/ a# k5 W$ `* \: M. B
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。# T% H- G9 z; a

% p, z3 _& y- ^) L5 l9 V电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。# W$ i. s& P0 T  e" i8 G
$ e6 F' w, f, g' I
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 * q+ h: y* O: t
& j0 \; x7 x  ?7 }/ u! G
) w& z, \1 z; ?4 f$ A% m
Thanks, bro./ c4 P; H( Y! u- C+ f3 ^

9 `  s8 H0 C! x3 u6 `( ]3 b; W7 rTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.' c+ H! U: G0 c8 {+ b) u+ @
3 ^1 i# G+ e2 R
If I can not fix it, I will give you a call.
8 e+ s3 H: K8 |- h6 u" @) o1 y$ _* C* Y
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 7 M2 F' P5 h' D4 r* c  U

; v  E" u. H+ F; Y$ P- Z8 q* x3 V: S# F$ k- R& l( e$ @( c% c- n
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
  t0 k" E+ E: r+ |; [
% z7 ?. W: }2 ~6 I5 T+ c+ l& ]事情经过是这样地。(我当时不在家。)
  |* }3 z2 X) y+ l) R: n7 d# a5 V( ~" p6 Q3 E: d7 q
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。8 U& [/ @: ~% ~) g' j# W

+ x! K2 G/ t; `5 [' F(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
: g+ D* G& B7 ?5 A) A: U$ G
: q5 C% q" m3 d2 k6 a" }  i7 ]太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。% a& _  [# {) ?- A
6 P+ Q! J, V: j! w
回到家后,情形是这样地。
4 e1 H5 f$ V. V# F) T( z4 y- F9 J  w. E4 ^$ w
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
9 S# x( ]1 b$ c/ F
& l% Y$ t; z. L2 u好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。& `: y4 j2 o. v8 f
3 K$ F5 _+ E$ F1 D2 s% M" ?
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。0 p2 q+ V) S1 u9 T( u" `; k* S2 t7 R

) R3 \# ?, c9 M# h测电灯那里的电压,没有电压。3 ^( A3 m. x  j& V

3 {  |, C7 g- k) b0 M) n# [! L/ J那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。, \6 X$ o: y/ t& x7 y3 V$ z
1 m4 N. H/ p0 o; A" U. ]
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。+ [' i% E# s1 B& u  k; `. J" w% ~6 u

* Z0 Z! q+ l" E# ?, r% u家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。* h. H* _  h" `1 a0 f
- I- ^1 D! Z  ]" `& B+ q
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
$ o0 N2 ]5 g" A* w
5# AASTAR ( s1 ~  [) c8 k& ^

* D/ M! H/ K, x" X1 B* I1 t1 ^' N& I, S) {
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。, |& a0 X7 i, ?% F
4 c! w5 w- L- q7 X
事情经过是这样地。(我当时不在家。)+ ~9 w) t- r! U5 Q! S  b1 y8 G" t
1 I. s& V4 e! G, c
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...  m, e$ Y3 h2 S6 C9 f' `
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

  n; Z* M8 f: u; h+ \2 `& |3 c; [8 k( S5 `6 n) P

' y4 _0 |" A, T' K  i, g5 q/ O& x" y- ]  |- o5 d2 D3 W
那两个breaker是arc fault  breaker* E  P1 J4 c2 F/ z) Z
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
  _& v; }9 A( y& w查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。9 N# [5 N- U* d1 p1 i* e9 U8 I
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
# ?( i/ V5 A5 J9 k! v, S) L一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
- V0 e8 ^' ]* `5 C' P6 [先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
# M3 _) r3 ^) N通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
' l; Y/ n' A9 u% [
0 u1 }( ^3 {) F$ ^# a 12# AASTAR % V  M5 A$ N. ?7 ~7 p( |3 B) j9 ?" i

) H  A0 h; c6 V) q+ `% U( @: L" H# ~$ Y8 d6 s' y  I8 R$ d% s
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。' b! e' D2 e* _, ~

2 K3 c4 ?6 q0 q  I2 v( h' o1 @! |我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。/ p% @8 w+ c/ ]( N
' U9 ]7 J) |7 w3 r
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
! t2 s) i$ V4 T# T2 {# f1 V! [) ?/ v0 E) H1 w, d% ^# Z6 Q7 q! f
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 / H* h6 D% W) B' ^
2 b3 A& i. n$ e3 Y: W. _0 D
5 `% b- |" M  e
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
7 x  C6 p  u+ j7 I另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
* W0 g* x* J1 a" G1 w  ]7 k4 G% x! g0 t, ?9 ]) r1 L
17# changlu ) {- H% y' c* c) \% |7 `
. v+ @* ~+ H2 \0 r9 ^* w

; K* c8 o' M- M我不是电工。但对于电,还是了解一些的。  u/ T  c# d, U: v& ~) ?6 l" O# M
" `  n+ S$ k+ d; [: D
我的专业是水工,但我也是个 handy man。1 S4 M4 O) _+ s6 X+ y
; Z+ m5 I) @7 e+ R" X7 f
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
+ p0 u' i: n+ ~2 y# C. |1 n3 ^4 g; C# K7 O
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...1 z/ C+ M6 n3 s
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
: t5 s' B- H+ ~. X+ V3 L

- S3 `* i& Q' F$ pchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
: S  p( D+ _2 A! P( ^  _) m  a: D/ y
2 [8 g- s+ A& p7 T' h& D0 o这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。. k1 e/ D6 f+ `+ _! V
$ X6 U7 b$ r& X' `
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
0 g7 I2 c# _: S5 D: }' H% I# N( d! `& w- N& v( Q$ p! Y& s
( H+ q6 {- B( ]% n8 S
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 5 D; u/ U3 g* J1 i, t7 c& B7 C
+ N3 j' i; l, {2 r& G" C

/ C! q$ j! K0 |) I, z7 T7 Z3 [谢谢移民电工。
4 R  G0 _/ Q. ~+ S4 Z- V# ~/ Q; K6 D- y; |* k
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-17 19:29 , Processed in 0.183224 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表