 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
0 t7 T. o- c# `* ~& F8 p% b3 P x, t
0 a8 k$ _3 l H- C' I" |' w+ x 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。2 m2 O; z5 h1 {
5 T2 F& t: f5 l
口诀:
3 X# k5 w) q- p5 M4 \& E, T
: u6 ?: o: H m. Y, s 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
. ]! D, o$ d- V0 g! d: D9 C1 c- d0 r9 V
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
+ Y5 T3 r& i" O# D1 {( m
: J" u* {- y7 }7 f- b3 q 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
- {7 v k3 T4 r% z! H' Y2 m5 T: |5 i7 z) Y
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
% \, A7 I4 ?$ l# p, G2 I- n( y
9 `/ V! j* P- u4 Y/ U7 T 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。3 R% }! P0 I- O$ w/ a" F8 Q
. C0 B% p7 Q- |0 Y
电压等级三万五,一安五十五千瓦。 z# c9 a# L8 i9 N" ~" z- v3 J
: P" F. W6 C* v w! h; h) l4 ~ 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。1 {; ?: x. |7 O" q4 f
2 y" [7 g) _% x2 q 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|