 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。, m& m+ S9 a$ X' k* e ~% {4 `5 C" m- E
' b0 ~5 f$ ?5 d 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。5 e1 O9 x U& _6 |
b' y5 j" m$ l; B/ k9 a 得出计算口诀:
! A& _, W# J c9 q; e2 P ~
( X. q/ r; V6 v9 r3 W1 C& C 架空铝线十千伏,电压损失百分数,
- ?$ g4 ]4 P, \2 t$ d, O8 p# [7 @, d7 R' c
相流输距积六折,除以导线截面积。
s1 O2 A; p [+ ]* Q+ S f! G. |# }" d3 S
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
; B" v: S: v* f0 i/ o$ H' j& [3 k+ F; H& X) w y
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|