速算10千伏架空线路电压损失。 9 K9 s. j8 ^4 p H9 c8 \+ J" @8 x% h; a( x$ @ p6 W
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。6 W0 \6 L ^6 V5 d9 t# F5 k v
- {6 r+ m7 y" P/ x7 ~ 得出计算口诀: 1 G$ X0 Z3 J7 H# R7 @' I. f$ C& m, R0 h7 w/ q, t4 I! E
架空铝线十千伏,电压损失百分数, 1 i9 E1 W8 d/ R. n6 F, W, U9 Z! q8 h9 }/ Q
相流输距积六折,除以导线截面积。 2 q1 k- v. q6 A/ r; ^3 C 0 E5 K0 g( n) a' } S4 {7 o/ s 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。 o1 \3 _; n. ?% }$ {* |: f$ w( _
W. [$ o( C1 k* g( }1 B' n
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。