速算10千伏架空线路电压损失。( H, ?! @/ r& X0 V* Y3 Q
2 P* y5 H- w* G1 \
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。 ! r( Q0 {" R, [ `: u; Q. `. D. l2 a3 o* X5 y7 R0 B9 Q
得出计算口诀:- h' \9 P- u) L! G9 C) b w
6 x* \0 e7 Y% P- c
架空铝线十千伏,电压损失百分数, C/ C: x# a1 V/ f X, u6 q+ N7 T- w3 z& D$ v/ N
相流输距积六折,除以导线截面积。0 {- b7 r6 N/ k/ }! M
- q; C+ g G; z. n 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。- I3 A8 n" N* ?. G, X" R
* V* M1 |; b a* u" C 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。