速算10千伏架空线路电压损失。9 L8 A' y* A) H5 u, k0 K
6 O, P7 f! h4 J" f/ U; [
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。: x- ?4 ^# a' F' {. F
' [' R, P: |8 V" A 得出计算口诀:
% V( v0 @ L( \% y ]3 ?, H' N8 o, g# _- I/ c( [ i
架空铝线十千伏,电压损失百分数,
7 I4 j1 G( }1 P q( q0 x: t4 o, R; M6 V: O: h0 h
相流输距积六折,除以导线截面积。9 x+ ^/ P1 X0 T0 Y' b
, N3 ~# ~2 S0 H/ S% ? 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。' L5 r7 O8 x% y: f1 k: H* p
- [4 S6 S$ N+ c0 d0 h C2 i4 H 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|