( g8 o7 o* J. M: O* q1 }, j: E& E( B 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。' n5 W) ]4 h" t8 y
* u3 G# V# l( y; }
得出计算口诀: $ _$ r/ s; L1 R$ t " K5 n- ~" p6 x) s. f! t4 Y 架空铝线十千伏,电压损失百分数,5 ~# n1 c8 h7 X1 t! `# V1 c- C- \
. `3 ^0 e& j1 P4 r" u4 j5 w/ a h 相流输距积六折,除以导线截面积。 # Y1 I. m# o8 b: [7 c7 {# v3 a' J1 e' l# E) W
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。 ! d8 c, g: L. s2 c5 X 5 L( N/ z0 S3 U 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。