鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
氧量调节控制原理
T& Z( P/ Y7 Y! `氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源. |( |. X5 u8 Z6 t' r2 ]
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的." y2 L# n' u3 U8 L; @$ p
1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
! ?" d( @2 f! _# S7 E2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:2 Z( ]# a' i! a6 n, \8 X
a. 未进入氧量调节的工作曲线。" R* |3 G8 P; Z3 E: e, t6 @
b. 安全线 (CO临界线)。
, s& |5 @$ z7 m$ s2 }' N3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。/ \) O0 M2 J5 \4 G+ C( @( h
4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。 a6 W! E) R8 _4 z1 N
5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
5 O/ d1 R2 K+ e( k1 w" ma) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
4 K9 i, `3 Q7 jb) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|