氧量调节控制原理. `/ d Q- m3 a. V( T
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.
, T+ u+ ~( E- m M1 L采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.0 D3 y( ?- d% @ ]) H5 o
1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。! S! t0 Y* x' a) s# W2 a5 ~
2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:
( X5 B( Y# s( ?: s! }2 na. 未进入氧量调节的工作曲线。
+ F o& Y7 t+ Cb. 安全线 (CO临界线)。, R, o0 z0 b$ U( X* z4 m' V
3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。4 k+ \0 I" w1 M _" D; G3 w
4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。
5 @" A! }! c' `' W, N3 w7 p3 V6 b5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
- p8 k" s) Q5 Ga) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
9 _4 p1 S% S, |( l2 Q6 D0 d3 l6 T6 Gb) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|