老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
9 `( h# c8 }* W6 Q2 r& n(1)日检$ ]* S0 _- {4 M' g
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;# z7 q3 P9 d2 z
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;/ g0 p, g$ E: r% y# g" c
3)有无异常噪声;
6 @) D6 @$ R6 s9 [' r& H; x4)确认通风栅格无阻塞;7 d: g( u) [! F; e( i
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
+ F$ ^+ \: k; v; v  f(2)周检
  _: q( g' M, H! I1)测量并记录电池充电电压;6 C- ?4 F0 A& S
2)测量并记录电池充电电流;
6 j" V$ X, e' ~3)测量并记录UPS 三相输出电压;4 o2 z1 B) T" L! u9 x, I" {" I4 d
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
/ _( X- k2 s# |" g" z' m, {% a如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
8 \3 p/ Q4 y9 z" Z. Z2 z. `(3)年检
4 D9 h7 a4 S3 A% z" x! n& B每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:; q0 Y! W; W) B; e4 [1 f
1)首先按周检的内容进行检查;
$ {0 Q1 @' V" f2 Y  m& B0 w4 h2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;( \7 ~1 S  q% {$ @9 n
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;: A( e; g2 n7 O2 R0 I, R
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
0 T' D+ j0 U( U' L/ h# v5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
/ s; T2 v% X1 ~$ |5 H6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:) y6 S. j7 Z' z- F+ F
电容----检查漏液、变形等
  y4 C+ t7 J' b$ p磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕: r- Y" x0 T7 O* w6 {
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固4 L" a( q0 W' D- u/ J8 T4 Z
印刷电路板----检查清洁度和完整性
7 ?8 A) R0 O! t2 I% g7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
7 K1 d/ v( r: h& {8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
/ b- D+ h- \# I! F9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
0 W& n4 T8 {& E+ f) p" N% q+ J  Z1 i! I(4)其他检查- [, i8 G0 R; |  t
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
" Q$ o6 j# ]0 g$ D$ @2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
" C; u4 _/ l* L" n* Q! y0 Y3 L# a3.1.2        电池维护3 I" B& c& R5 w7 f
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
2 \- n% {; M+ O9 k% }% k(1)蓄电池保养8 b1 ]2 r( [, I- c9 T7 x
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
& u( J5 s% m3 R; y5 U( Q1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;5 R  U2 P0 L5 g  i" K+ A3 X+ [# x
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;5 s4 \- Q: w! K* \; C
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
9 C. Y1 S5 C) ], c" O4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;* [7 M) b1 u9 \2 r. ?* O: F( |: R
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
+ k$ |; Y" _( f1 f6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。3 e. y  y0 M* d
(2)手动电池自检
# r) K: W( o8 n* ]4 l允许手动电池自检条件为:
" |3 c% X6 {/ c- G1)电池接触器闭合;! E# a! ?3 ^0 X, j2 t  J
2)电池处于浮充状态;
  W. X+ U1 ]; s3 j* ~" a3)整流、逆变通讯正常;
- h5 V/ E. ^0 D1 e! R4)电池状态正常;
1 R- e" M( `6 j8 }4 g5)整流器工作正常;
( r: w. @3 s$ q+ ^5 \$ O6)市电电压正常;& {2 U5 z  m/ e: N+ n# f
7)逆变器正供电;
% B, _% |' ^6 R9 J+ \8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;: I" B2 b4 o7 M; k0 d/ M6 _# C# e
9)UPS 不处于联合供电状态。
& }) o" j" x. Q7 a1 l以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。6 O7 J3 V. _5 R7 T! t1 e; G& ^( i
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。* S' T4 x: G# k0 X8 A: Q0 A$ \+ Y
电池自检结束转均充。0 n' }, |7 v' I& A7 f" i: G
(3)自动电池自检* `# z! Q" {( h- Y
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
  [* q" c0 m2 u; V8 W5 J1 _+ M如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。9 c6 W0 A9 C/ Y8 n& q# ]. l4 G
3.1.3        故障检修4 f0 y+ w$ f$ _; z9 Q" k& L
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。9 P/ ]5 c4 }* F$ b% l
3.1.3.1        故障诊断基础
) C  C. e8 M; T, f. @一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
  V5 ~7 F. x) I4 Y- A: F% S( A% SUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
( k' I' I" f/ g) d如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;( g3 Q. d' |) \7 B/ S
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。3 |* h* H) z$ G) a
3.1.3.2        故障诊断步骤
" k1 i+ @! c/ s; D/ P8 l【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
/ L) E% y9 [3 ~7 X3 F$ x【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。: R0 d) u( Y# j5 C
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。# z9 U& o/ O" x3 E
3.1.3.3        异常处理, y) I# Q8 {& i& t7 p
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
2 X/ A5 s/ o  [! K  {表1  无告警指示的故障处理
1 m; C  ~# K5 I, \# s0 i4 i3 m5 h序号        现象描述        原因分析        处理办法5 N) H8 C% T" j. l2 N
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
- a+ V. {! ]" n4 ^8 J9 qB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求7 n9 A' g! j4 O% @$ Z5 }
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
% s1 M, p$ w9 P  d' z4 u( G3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理. h4 e4 X- e0 V3 x. J- l
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。  O" G( B# D( Z  v1 F1 D
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。# |! F* Q% D/ O) c% E
: F" G1 f6 Y# D
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件0 u' k* o3 Z! p! a- ]% y2 H
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 $ J6 p: [& ]* |
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
' x4 q4 c5 ?9 E3 W+ s3 l7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
' t8 R, c$ b& _7 ^& I10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
4 Q! M3 o; a1 z4 Z12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 , A3 z6 W$ [) e9 D
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 ! N2 x* f8 L) G) z
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
- ?, j* n: k7 k8 j* [21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个2 J+ Q+ s( S. U" M( j2 B. q
4.2        显示控制面板
0 t4 M4 O$ O, {# ~! `显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的