 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。) c# |3 q% ^0 h+ H! c7 T" a/ i/ F
(1)日检
- _. \& p! A) F& L) Q1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;$ ~( j1 f* K2 i A3 X, \
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
2 m$ {8 ]8 {' w, H3)有无异常噪声;
7 \6 r. R8 I+ I- v, M. H. z# h4)确认通风栅格无阻塞;
. }/ G( _" F# j1 t2 M4 C5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
1 ~+ ~. s) l# t7 `6 ` v; v(2)周检
$ ]( P6 {* @& i9 O1)测量并记录电池充电电压;6 O7 Q2 O0 d+ [' s
2)测量并记录电池充电电流;* |5 T( G# }9 }# I9 K
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
$ D/ C- n0 D5 J" P* g4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
$ @+ [6 j" A0 z& f6 j: G& U7 r$ `. u1 z如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
3 y& m+ `" b: Q1 T4 C# ^2 n(3)年检9 o6 X( z& n. O! k
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:) E& B2 H( @& U: T$ B& J' ]
1)首先按周检的内容进行检查;% J/ P7 G2 t( C2 b E
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
+ M8 [3 q" t- b' ~! q& l3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
0 L6 s( y& q& j+ f4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
" N! v; s. d4 Q0 C5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
* s9 |) C$ f0 t6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:; Q4 { r) b+ [* L) J: p- |: L
电容----检查漏液、变形等
( V W' O8 l" W. W磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕& |; Y- B# q3 ~* X/ B4 I
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
7 I B5 ?$ \6 P; j印刷电路板----检查清洁度和完整性
G" d- i5 M$ U, x- Z7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑; f5 ?* z/ R2 `9 ]$ r
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
, u) o" y5 t" r. e; ?( k9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。1 R) F3 e3 s. r" F- ^# ^
(4)其他检查
$ i8 H. Q' J* s: m( `* {1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;) a0 n/ u0 u3 G& {. ]* a+ G0 k
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
' d7 P0 u. C9 X4 K0 j3.1.2 电池维护! H, h' W2 O8 O% o j
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。+ h9 T& Q, P" {" B5 v- b& V. J: @
(1)蓄电池保养9 D/ v; n% B. ]; x
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
/ j2 k" R$ U8 }" t. w) ?1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
: Q* R4 X$ Y/ m$ s2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;- U! S) b. ?$ L5 K, ]
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;' k# D$ U" e( X e
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
8 n% a3 n7 L) d3 j/ d" D5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
" ?; L6 o+ O* M8 E+ g6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
5 E) J3 o$ j. V4 T c(2)手动电池自检
; l3 D7 R' \. w2 g; h, o允许手动电池自检条件为:
! T7 G* F8 d4 L1)电池接触器闭合;
7 U6 u2 U# d" R6 }2)电池处于浮充状态;
! I% w0 ?- _+ j# D3)整流、逆变通讯正常;
' q0 Q+ `. \) C- I5 i4)电池状态正常;4 P/ M; K8 I/ h2 a# x# X0 Q8 A' t
5)整流器工作正常;* m/ ~# h( \/ v
6)市电电压正常;
3 _# \& |# r/ v- U) z( R9 x7)逆变器正供电;
+ n. g6 v. S( V8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
! k7 i3 J8 d2 @9)UPS 不处于联合供电状态。6 r( L) X4 {5 ], ]9 A* C0 F
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。; {8 j$ M8 t' q( d
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。* d, ^5 s1 S3 e; D( b4 @" u
电池自检结束转均充。( C! }5 `- A }
(3)自动电池自检
. X0 J8 B) n1 ~9 V. K- p当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。6 e5 U3 J: S: w o k' g
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。% U( V! l$ B. V l; J, @2 O+ y8 c
3.1.3 故障检修8 J- ?( B5 s) p( y. y* u
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。& d8 R* b# T9 g
3.1.3.1 故障诊断基础! L! D* \2 @ v: \: `8 w
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
3 ^, o8 W7 q, c' [! _UPS 输出电压一般偏差不大于2%;/ `1 u& a* |- h* \; s- Y: g" H
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;: A% x6 @. `+ B* ?: E$ ^ A
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
6 ~6 l( [- _. H( J/ K3.1.3.2 故障诊断步骤
, `' @& J/ f( G1 z【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
$ I# C3 }) d% x( ?3 I& d0 l【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。0 r; ~" E2 t' Y, j" V E9 }) d
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。5 l, E5 b* ^. K
3.1.3.3 异常处理3 I* y+ e8 o% \2 W- P
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。0 f8 r8 E% R. y. e
表1 无告警指示的故障处理3 B9 ^8 j5 p4 ?
序号 现象描述 原因分析 处理办法
4 J1 ^- v/ I: w' T' L# }1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入$ c" u9 u, Y) i3 n
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
* p# ?& U% ?- T7 g/ ^1 \+ N2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当0 K# t. i$ S0 j0 O" Q
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
7 }$ y' A+ [8 h5 R" n当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
) O, D4 E2 t/ S9 ^% T& x- zUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
9 w/ U, G; U$ a0 F
c- ?! \4 K/ N' G XiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件$ {+ A% e9 B9 {( Y0 ?
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 0 a! A& q7 f2 P) H
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z7 X+ P2 g5 W5 C# I
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
. y/ f' L; W+ |10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 ! r+ _9 [; ^8 \# b* q& I
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 2 M5 w& c9 G9 U, L
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 ( @$ X Z. c8 z$ ]7 g- @- `7 x
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
, a+ g7 x1 ^; u+ g2 Y6 T5 S$ p5 y3 F21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
: z3 L5 e0 q7 X5 j. |4 v4.2 显示控制面板
% W% I+ R, Z5 N6 U显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|