UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
2 f6 x6 ]4 s$ h& L(1)日检
y0 R8 L: A2 a$ ^) o: w1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
0 X& L/ v: s7 t/ m5 [2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;6 W9 }( B: ]* x5 S1 E# ^( E5 M
3)有无异常噪声;5 u; L) }' ]3 n5 o+ ?
4)确认通风栅格无阻塞;* h* b, G. M" B& X: G
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。# A4 Y. \4 [) ]2 O& L
(2)周检
) S( T1 Q, n4 W2 Z3 I1 q2 X1)测量并记录电池充电电压;
4 B$ E3 l, K' E- G) Y2)测量并记录电池充电电流;
' @& T+ t; V) ^' W% @" B( n. u2 u3)测量并记录UPS 三相输出电压;" V% K# P5 ]) p/ h
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
, w( Y$ b, L! B* y8 t如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
9 s0 [- x7 M% H! V(3)年检
1 O4 M% Y9 w/ `5 j! f5 ^) _每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
$ w1 r8 g- Q* o! @5 ~1)首先按周检的内容进行检查;
! s1 b! _# @% `- z2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
; i- H! |0 U! J( ^9 s. n6 j3 I3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;, i" v! X5 R( s" W2 v7 o" w. t
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;; ]1 o6 B1 u" R& S. n5 i5 B
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
% [# F9 P; C2 Y$ D9 v6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:7 I( X1 }# x5 E9 l5 ?
电容----检查漏液、变形等
- f4 ~$ ^+ g3 z: d$ r* n磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕+ q+ C- B, L' i4 F' i5 c3 B ]
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
& R) W; _1 e& [6 i& \4 L! [印刷电路板----检查清洁度和完整性
* _! v0 |# _1 ]7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;; s! i7 F1 J- P, J6 U
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;4 [3 O4 `$ y% A* ?" G7 V( }' o
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。3 E& e/ r- @; N( T3 g: _
(4)其他检查
! ]) S9 C1 b1 T1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
8 m& N3 Y0 ~9 J% [4 d# w* K! S) O$ @$ ~2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
9 v R1 ]. P v. F. L7 V+ j3.1.2 电池维护
3 W$ R, N0 J3 I3 B5 pUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。/ V, @, x1 H+ a/ G
(1)蓄电池保养2 {7 j/ ^+ H5 @
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
5 J a+ ?% O* T, [) ^/ }1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
* X4 v. x1 ?7 P% g9 y2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;( h y3 @* ?! [6 C) |6 R+ C
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
: T" l% u* p# Z5 F. j. i8 b4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
/ \9 s2 E$ l5 M1 @+ q4 g5 a9 P5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;4 ]' J9 @2 y) s P) t9 p! e# ~
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。. C, r2 K4 \7 J
(2)手动电池自检
8 r2 s3 f8 ~7 P; y' w5 k允许手动电池自检条件为:
' P; L2 I1 w+ S! y) p1)电池接触器闭合;1 D2 Q: e+ b' `# F4 ^+ |
2)电池处于浮充状态;8 T5 g4 n' i! T% s O; m
3)整流、逆变通讯正常;2 t* l4 p8 b/ t- a0 k/ A
4)电池状态正常;. D# E2 o) I0 o1 Q% ?, L! Y
5)整流器工作正常;
# ~3 j( t: X4 C9 U5 e5 a1 E6)市电电压正常;2 C, ~ x# B$ |. N/ P2 E$ `
7)逆变器正供电;$ N. q% u1 Y' R9 k f
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
( M6 O/ C& V7 Q! W9)UPS 不处于联合供电状态。
v9 X+ ?& b. r% |( s. Q/ _4 \5 O以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。; e+ C2 F& i. T" H8 F2 D# D& K5 c
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。; R) h. a& w# S: e- [' k0 `
电池自检结束转均充。
2 L- s$ n4 B0 e4 r7 @. A* a9 {(3)自动电池自检0 O3 e; Y5 e0 {
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。; Y* J7 c1 e* K, {+ K9 I
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
; V/ I/ P& r5 N0 t7 c3.1.3 故障检修
# x6 b5 i( l# y X/ S- C由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。9 x* c0 X* z+ P2 B
3.1.3.1 故障诊断基础
- u2 W4 z, I3 O: x7 }一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
0 I, k) ~5 R1 |" L. g* TUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
6 K( T% y- g" }# a4 v! h. x! X: s, o如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;6 \2 f& [3 |2 h+ W& n$ m
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。3 a: @3 \( t1 y0 i4 R
3.1.3.2 故障诊断步骤. ], C5 r- P3 ]" x; P
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
- y, U4 q/ L$ [. @5 ^- W( h4 u【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
( b2 H7 H+ X+ B6 G& K【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
. L: B* F5 @4 r/ w0 A2 k3.1.3.3 异常处理6 b* a% t: v" P! k9 d/ t
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。$ |" ]4 [4 @% Y) Y( W, {4 S
表1 无告警指示的故障处理# l9 M$ j( S$ D0 W1 y: s
序号 现象描述 原因分析 处理办法8 N0 a# V* m( E: M( i8 p/ o) Y
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
- U! U( c! n" ?" X. N: RB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求* Z. x7 _) T% I" @" o6 T5 [4 p
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
. b4 n R3 ]2 G" G2 L3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理6 q* Q2 x* q# ]/ Z3 d0 z
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
9 F+ p+ q2 E% {& rUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
' R/ @) \: t. N* Z6 @6 a
2 ^6 E% a- w7 Q* Z7 w) A, e9 DiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
6 s; J w$ T, B# M+ ^( k+ V1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 # N4 M# g, a. I) V
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z# f5 j& s% v5 g0 i
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP: M0 [9 _& @+ L- V) Z, `/ M
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
% b+ ]; l# o$ z# s! O12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 & q" V9 p! T% w% X- w! c
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 3 ?) {9 p# d2 E, ]( l7 m# `
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
8 U$ S% Y. f% Z, E21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
! n1 ^8 H% P0 N1 w* }4.2 显示控制面板
6 H, b. V. ~% ^9 b7 I) a2 _7 _显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|