UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。: | \* ^2 n5 [& [9 n a
(1)日检
% i D. ~$ [/ `/ C" W$ X1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
* ~9 z) K$ A5 u/ i# V& ~8 a, y& ]2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
, l" Z5 ?0 g, r0 M* @3 {3)有无异常噪声;2 D4 Q8 o* M5 h
4)确认通风栅格无阻塞;( @. H" b( I, F# e( `* }' F) A
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
$ r7 o8 \; [/ w8 U, ?8 S: E/ p(2)周检( l' ^3 ~% G w6 E
1)测量并记录电池充电电压;4 k. p4 Q9 x3 N0 W9 ]0 P
2)测量并记录电池充电电流;( K, k9 B0 s8 }7 T
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
7 P- J( ]/ w2 G1 S9 I4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。! j0 c. ^5 m! R" C
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。$ ]( n# {& g# H
(3)年检
( T2 O- n3 n4 k, @1 P每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:# m9 g" K* I7 D4 n; v& L
1)首先按周检的内容进行检查;
P4 {, C! I- V; Q& W2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;9 J" b2 }7 ~3 a1 _
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
2 C7 Q# N: V' k) W. C4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压; R0 @6 T1 m: _0 k
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
/ @' A/ p) A& H6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
5 c- c. S) C2 V- L" X! j' O电容----检查漏液、变形等 F0 J0 l) ~* n
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
$ t4 ~" a) N% E1 `3 i/ e电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固5 U4 C I6 r8 c4 ~, @4 e
印刷电路板----检查清洁度和完整性/ |9 P l# I9 j. B! L2 t1 d
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;/ E; ~( v8 w# i& j3 v+ ]/ D
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;7 f$ b$ d- ?( J! W- v" @- P& \" ^
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
+ O5 L/ H1 }! [6 F* A) m, v(4)其他检查1 S0 L7 l2 x- Z5 H9 v9 V) B
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;( F4 p; j- ?5 i; K# O; K- I, Y
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。5 i2 y8 l) C- h; l* t
3.1.2 电池维护1 X9 `- z) p) m) v, e+ H
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
0 B3 R- u$ z" W: l) [(1)蓄电池保养
7 ~+ @9 m* t+ M7 h0 S6 ]为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:4 C! r' t) S5 O; Q5 j
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;8 X, J! C7 s2 d+ N# e! @
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
% X* J; ]+ i g; M; L% ?3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;# @# T, E1 i# M6 E5 A0 q! q
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
- e% ?6 w& h* W* I: C5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
! z. ^, y1 N* r. c( D6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。3 ^. r9 P% S) D8 u6 ^# U! g. g
(2)手动电池自检' N9 I# N5 m. H2 n& t
允许手动电池自检条件为:
+ F6 ^" ~" b5 M1)电池接触器闭合;
% e5 ]. V6 [0 o9 `# v% N ^: R6 s2)电池处于浮充状态;/ v; B/ M3 @& P# Y. ~: S
3)整流、逆变通讯正常;2 R+ x9 o, a/ d7 m8 n. D
4)电池状态正常;3 b+ d; ]" \) b" `
5)整流器工作正常; H5 t0 j; R3 g% I: `5 `" X/ _2 U
6)市电电压正常;+ L, y7 r) j: w5 s0 T$ e
7)逆变器正供电;
& X- H- O- ~' n) I! l! c8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
3 J) H+ x# Q2 r% f9)UPS 不处于联合供电状态。0 |7 U/ ^) u* G
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
7 M3 D; x9 b0 c u8 }按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
! ^+ `. R6 b, o& Y) y ~电池自检结束转均充。1 [$ a) U& d* O8 P0 J4 a
(3)自动电池自检
/ q7 N. U2 i3 c, S9 G% h1 `. t当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
2 y$ h- M3 X/ n2 k! w: y, Z如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
8 b5 `9 v3 f# h, ~+ J* R V5 t3.1.3 故障检修
: z( c3 H( y7 @0 t由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。1 h- q$ b1 I( R* U1 f: U
3.1.3.1 故障诊断基础) i0 b6 u: B" s8 h
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:) T+ i a& h3 M
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
O$ m* `2 X, r# K& D如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;' b ~% o) {8 ~0 S- I5 f" \6 t
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
9 S# n; V% ]1 t& N7 [0 N3.1.3.2 故障诊断步骤0 o) w1 U, C' L: l: ?5 ^
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。) Z# L4 w- i- o# t
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
. ]! Q7 w5 ]7 {- J' G【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
5 k/ |( _1 o& t8 x3.1.3.3 异常处理! W% v7 y* L- C' i
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
5 j7 U6 I2 s! W8 L5 G0 c表1 无告警指示的故障处理
0 O( i' } S( W3 I% o序号 现象描述 原因分析 处理办法. H+ P* s( A' {2 G! n! ` m3 r
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
1 Z* |% `0 W0 S- l& [$ T' R4 YB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求" T8 R1 ]! E5 b3 e0 m
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
! @3 ?' ~2 q" ~% ~3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
/ m0 g: a5 B5 {2 u当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。, o' X$ C' @; }& h4 V# K2 G
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。% m% B4 E( k6 c: @3 Z
- [( Q! B' b* @+ q/ x
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件( o7 A0 F C% I
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 ; c2 E2 T4 Q6 C$ e
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z' J; d& i1 z6 W9 C) b
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
" c2 g3 S$ R5 |7 k v- `- N0 Q" j10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
1 P3 C4 [& h- S% o' S12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 * H) m$ J% A8 C
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
# ?( N# J& i3 D: b0 r( V r18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
1 C9 c. t& y m! f& U21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个9 u4 f: b0 F* _* I/ C) n3 ~
4.2 显示控制面板8 k% F- I+ p; Z, `7 Z. }! _$ ^* e5 w
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|