 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
, U/ ]/ s7 z$ c9 N% p+ N(1)日检& }6 a9 U* B9 H F
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;1 i1 y1 R$ w4 b' Q) H, Y# ~6 X
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;) q) A d# R. K
3)有无异常噪声;3 f1 v; l" I1 |$ v; \
4)确认通风栅格无阻塞;
: v3 @9 w. y, t9 x- S- N6 K8 l# |. \5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
9 R& ?* U8 s- H1 |' d. x* @! N(2)周检, h* H, P4 A8 X' J
1)测量并记录电池充电电压;
2 ~" D* I& ]- G1 [ n2 K, ~2)测量并记录电池充电电流;/ H) m( r- M2 |4 ]) S+ P) r
3)测量并记录UPS 三相输出电压;4 E( g+ \4 e7 A. H0 {7 |
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
% N8 r' f& V0 h( e0 x' n7 m如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。3 {1 M! \! `5 I+ M5 i
(3)年检% K6 K, K5 ^. w( W, W* {# n
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:% _7 d5 G( Z2 `: e( D& ?4 A3 k0 y5 q
1)首先按周检的内容进行检查;
: G' z! B* x6 w2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;% }0 k5 A- { c# Y5 \
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;8 O1 n6 x; n( A6 E3 }* r, H0 _
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
+ I8 x% ~* o$ B. |' f5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
9 Z% S+ M9 H: ^& J* k I1 f8 J6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
: [) f! p& e4 R- l1 N* a, q电容----检查漏液、变形等5 o. E- O7 D/ w/ {1 m& ? h
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
8 ]0 a- `, {3 l( H, p电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固4 y1 P, S! f( ^9 X$ _8 f
印刷电路板----检查清洁度和完整性+ J4 ?* d" s2 l2 B
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;# N: N, w4 }% h$ |
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
: m% A0 l6 V, C* K9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。( e$ F6 W+ g) L, [5 y6 B8 |
(4)其他检查
. V# k* C4 z7 f" h2 L& I1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
# S* ?- j X6 Y6 m2 B3 a' N2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。# k6 s& Y. t7 Q( s, S$ F
3.1.2 电池维护
+ j( w$ j2 \0 Z$ {# m3 a+ rUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。 a/ g0 F+ F4 s
(1)蓄电池保养& I6 s! b6 D& C5 N d
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:' |8 j" S+ x$ z
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;" b/ _' T8 p' L! c
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;0 R. H9 p3 h2 {* k- Z
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
4 R/ P. b# h" H$ N4 P8 a% Q1 l9 c4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
1 C1 Z' d# G, X+ L" Y& o4 b: X4 \5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
5 j+ h8 R2 [0 }2 _& G! p. b! N" x6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。9 z& p* a! X& o& I% o1 y; r
(2)手动电池自检
9 W' x. l; J3 F+ L9 q$ A: d8 {允许手动电池自检条件为:# X* G' f- n# Y4 n3 l8 k& o
1)电池接触器闭合;
, B% {7 O/ y+ @# I, j9 i1 \* h* u3 @2)电池处于浮充状态;
* E# V: T. x6 w+ |3)整流、逆变通讯正常;) ^- {$ R3 C5 F/ s; e& e
4)电池状态正常;" d. J# K! X. Z; c$ _
5)整流器工作正常;
R7 @. z0 s4 d6 o8 A/ A6)市电电压正常;8 c9 u6 N1 A0 P2 e% g* x
7)逆变器正供电;
4 [/ q h9 b. h# M1 r" W' V# b& g8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;9 a! v7 k# L! B/ K1 B
9)UPS 不处于联合供电状态。
' b# n& ?' X9 h2 X& s8 _以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
6 G, V% q* s) K) C8 U# E% I按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
' {' Z9 S* ~( B5 K电池自检结束转均充。
5 l2 b4 N3 R+ r! w% N# ]4 E( m+ S5 ](3)自动电池自检! q5 K* R" D Z( Q
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。- f- s; o. y! v; @' H/ H, _3 i+ `
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
) a3 U8 w% }) e" k& B3.1.3 故障检修& A4 J0 W2 b; t/ Y( X. a
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
. U' D7 z7 C2 f2 O- B: W8 ]) m: z3.1.3.1 故障诊断基础, a5 G+ r+ e" {5 y) u
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
: l7 t+ r1 V" s) W+ z. D z' GUPS 输出电压一般偏差不大于2%;: s' V; x" V" F: V2 ~8 k7 ~8 ?
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;* k8 J' \. d) V) N, o" R
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。7 J6 M9 m% k" O4 z0 p+ [7 d% \% {
3.1.3.2 故障诊断步骤5 \ v9 y. |. {1 c; t0 A
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
& t/ H" R9 y& a$ F8 O7 ^7 L5 ^【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
+ d1 {, h0 w# N6 j【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
3 g( i5 U& w# f5 i8 S+ H; ~) u3.1.3.3 异常处理+ |( p% A' x3 i' Q+ V- w
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。" t6 t* L% U$ ?2 N+ ~3 Y; U
表1 无告警指示的故障处理' Q* ^8 p2 V( h# r5 C( l0 p8 w
序号 现象描述 原因分析 处理办法- J6 i7 I* P, n6 \9 m# N- W' X
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入 d- z. l. ~$ W* m! {% @
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求/ Q! b( K' j7 R. j
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
: D/ @: T" x# W4 R: j7 F3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
$ i5 w2 N/ |5 a8 l3 I( u. q当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
" B' ~% J/ n6 c1 k3 A7 uUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
6 C; n9 ^; ^8 R8 S & s3 }$ \% D8 X1 t* P. {
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件7 U8 [# b( o( S2 X
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 : L$ ]; ]9 M" @, T7 Q
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
" m6 V6 p4 z; u7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
' |+ K4 S. }3 F10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 4 ?9 i) v# c0 X
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
& @2 d. r( Q: }2 d15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
0 M- t0 O- i3 Y1 _" K4 d18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
% T: X& `! `( n( h. T21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
$ A# C6 W: R3 w# w4.2 显示控制面板
l# ~' r( Y* j: i, _; L显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|