 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
, J1 O. x! A! @7 A2 O& ^' h! O( k(1)日检
+ ?1 n) v( c, y# Q, X1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;7 t/ D! W, Y+ Q: X
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
, O/ q# v+ c* {9 }3)有无异常噪声;$ n" q# t9 }. F/ _# F
4)确认通风栅格无阻塞;
0 \3 C- L# B. k& i8 V) i5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
h1 \8 W& Q2 J(2)周检
9 m% F) Q) _7 H0 D* ?* _1)测量并记录电池充电电压;
% Z+ ]! G- f# k d2)测量并记录电池充电电流; K: r1 t2 l5 T$ S4 ~$ n. I
3)测量并记录UPS 三相输出电压;* r: D% k; L3 E+ X5 w2 O v
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。' e& O& t* N7 f; s3 l0 h" A
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。9 k; m t2 y2 n7 V
(3)年检
$ }5 Z& e5 M o. ~0 Y+ {+ o每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:) k! @- g; |/ {) w5 O( f
1)首先按周检的内容进行检查;2 X+ o) \8 F$ ?: E# t, t
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;2 |) B( D( @! B2 u: r; J) ]
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
9 v1 U$ Z1 e9 j: A2 H) g, g9 ^4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压; U/ {: Y) q; P
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;; N5 G& ?4 `& g+ Z: L
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:* X6 D6 D' b. ~. ~3 N5 I
电容----检查漏液、变形等8 C& R/ [* O3 W! l& t# Y: o, [. v
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕 \& w& F3 {$ R6 l
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
7 o) {% C. q7 @' _印刷电路板----检查清洁度和完整性
1 m) o! V& o: m: N k9 K- G7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;3 ^6 E! I \$ x Y; E
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;: |" s& j" G' v
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。: A: J5 @# {' p, {
(4)其他检查
: x0 ?# m) L( _" P0 p# t1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;- D1 Q% v( h3 I, ?
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。* o# B& s% P( D( l) w9 _
3.1.2 电池维护
/ I5 J0 N* A7 H' B+ y; x: rUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。$ O& P$ w6 \4 _* w
(1)蓄电池保养" K# A6 n- ~$ h6 b" L
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养: U8 X0 t; d1 X _
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
! B3 f5 T" u4 U4 o# t2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
0 h: z8 a0 W+ B- y6 K) N3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
- z+ C5 E8 { `- O4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;4 R9 G6 p& _8 a
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
9 u% T+ `: G0 Q5 ]0 Y' y6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
5 o1 ^2 Y" V$ E; A* N# W(2)手动电池自检2 }: Q$ [! }7 W3 H) K( G% ?; ]/ G
允许手动电池自检条件为:
; V4 J4 Q7 M$ L8 T' C1)电池接触器闭合;
" I% s2 a/ \9 E# d1 o4 ?2)电池处于浮充状态;
/ f2 v% c8 ^& u2 \3)整流、逆变通讯正常;
# W1 Y- w3 h4 q: }' q+ p4)电池状态正常;
1 i* e8 @4 E7 R4 F3 P( P0 |5)整流器工作正常;7 U$ y# f! X4 D* q' a
6)市电电压正常;
* ?; r, `: R$ F B0 h. t. z3 K3 @6 x7)逆变器正供电;
. \6 b I. D8 B6 E9 o) O) s8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;% y) ~) c* X9 i2 i$ u( T
9)UPS 不处于联合供电状态。
3 ^ T/ t& \7 B2 i以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
/ y4 {7 G0 P7 ]2 L5 S按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
7 t0 B* e! S# L& M电池自检结束转均充。) A3 T7 J2 C f8 T# F8 c
(3)自动电池自检 N( C4 z+ B3 p8 ] S# R
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。. x6 d( A$ U9 t# f
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。. V9 [6 v, ~% }! v0 \
3.1.3 故障检修
3 M5 J# ^9 h: |( z8 M由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。7 ?3 B! q8 V2 u$ H" Y
3.1.3.1 故障诊断基础
" f! d2 n' _0 k+ y* d一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
& v) {2 ]; \$ S; f# OUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
# n* j* p6 e4 s; ]如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;& {: r6 L+ ^3 C6 F/ N7 [
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。9 ?) g( T# h' W
3.1.3.2 故障诊断步骤
! U# E# e/ H2 p【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。$ B% t& q- u; F) s: J+ P9 \" J
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
: X' \& I/ S( ]; b D% v【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
1 P& i+ ?. ?/ N6 Y3.1.3.3 异常处理
7 R, Y1 f! Z9 V, B2 k) AUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
- W( V( u/ G0 e( H1 [' g Y5 H- M表1 无告警指示的故障处理1 x8 |0 ]5 ?0 L! R6 |
序号 现象描述 原因分析 处理办法2 v' m( z9 U& R) ]8 }* @
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入/ D& J3 W$ ^& ~/ `7 f% x
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求0 Y1 `$ j% y6 f# W: G
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
" _: F. e" y3 e8 X! C3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
5 Z* a x5 M, m8 M% Q当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
" l, L& l- o& p. wUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
) c2 T, P" i: S& Q ' P7 e" I) f2 n& {9 T
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
0 G# U! \ G4 e r6 i4 x r1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 * a3 j& ^. B; a& g
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
E/ ~( D: |! k7 _7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP z L0 h# M; n+ t& P
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 9 P7 Q# ~' Y. [& i% ?: j# x
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 ( P5 w# ?8 p1 l9 \+ ~
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 , p, L4 u5 m$ `! b7 \. f
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
" _1 I: s4 B! s- E, p8 m( c21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
/ Y, e9 }/ T2 ^- z3 M! z4.2 显示控制面板/ j* s4 C: H: N5 K; s
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|