UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
' I. k+ Z1 D9 I# v P(1)日检% F E( a7 U8 g2 s1 a
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
- r4 D3 a/ d4 ?6 i0 _2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;, u& P. j2 }' Y4 x7 q0 `* c
3)有无异常噪声;, m" c* c. g* z
4)确认通风栅格无阻塞;
8 ? O$ w% _0 Z8 f: S, l5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。1 x0 e2 j: i3 N3 Y& z' K1 g
(2)周检
) C; @" A7 y+ G3 A8 F, M, {8 O2 T1)测量并记录电池充电电压;
: J' L6 U1 O# Y2)测量并记录电池充电电流;8 e5 h4 _9 I! Q# K) N* s% R) T
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
9 p4 d1 T4 Q, }% l* F& c X; c4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
! L3 O# }( C8 O如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
- a b$ h( N+ K2 {(3)年检
" i+ `6 D; W! {- E$ c- h每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
, t$ h/ i7 l5 @7 J1)首先按周检的内容进行检查;1 ?# W3 w# c9 N8 {
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
( _& f$ T9 N, O) g3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;/ l; J3 R/ f. J" l6 \8 q
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
8 ~7 q2 I. d7 B A4 R5)打开UPS门板和内部的保护盖板;7 Z: A' P" i N9 T$ g: @7 X
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
f$ }( Z$ P6 Q; @电容----检查漏液、变形等2 w* s: m$ e5 |# Q
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕& S6 A# M) Z. h- l0 `# G5 z
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
/ r4 ]: |8 N" \ t, A( U/ \ f# d印刷电路板----检查清洁度和完整性
9 A, G3 n" f% k4 O7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
* f, N$ J7 Y4 m' {% c# x5 m5 c# R8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
1 n4 ^. S& r8 Y. v9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。4 C1 _2 G d5 F! E" S! R+ j" U/ U
(4)其他检查0 f5 ^: K2 H+ _( o( Y+ S
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
- m$ U$ w' p$ U" X2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
d* P- `' d7 i) S$ ?3 e3.1.2 电池维护+ g7 Z3 s1 g" y0 H3 }) K$ g1 B
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
3 ~. a2 U& A( }' ~, B(1)蓄电池保养
2 m0 b/ H3 s: |" t为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:0 r" a6 |; E. n; w
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
: ` q$ N( {3 z# V* w0 `+ a9 `* Z2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
1 w( i* Q* v- u6 M: B- H4 {2 \3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
7 K, T2 M+ E% m, I4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次; V7 F2 h$ E! F+ @+ r8 O5 n
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
' g; [# T1 S/ ?2 C9 S9 k2 ]( n6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。! K8 P) \: l* ^, y
(2)手动电池自检; K M- F. c$ R* j! T, c* j
允许手动电池自检条件为:
: T% H" Q: ^/ C5 J) j1)电池接触器闭合;- @3 G S, S0 o' q# N
2)电池处于浮充状态;
( O3 w4 ~" s, m% H! K2 L3)整流、逆变通讯正常;# }+ H* v4 D( c& V" A/ `
4)电池状态正常;$ L, X, c R: G5 ~+ S% V+ A9 I
5)整流器工作正常;8 x" H! c S) \% n' U% J4 R- t
6)市电电压正常;
- I }: x/ @" L# G, f# ]7)逆变器正供电;
8 N. s8 L, ]. B8 r& L8 X0 C8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
' a; K9 A$ M! j* h! T9)UPS 不处于联合供电状态。# I, l! F& {3 N0 f# v
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。& y+ x$ V$ @! r; S# d
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。" {6 y: H b* ]9 q$ f, x; r
电池自检结束转均充。
; _$ f: v" ^; h$ C(3)自动电池自检
% b3 N. j1 ^6 b' Y当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。8 S o; x! O2 M! }5 J
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。; c" O) q/ g% J. D6 [
3.1.3 故障检修1 @# S- j( V- h& f2 h6 z# v T
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
+ O: a6 R% o/ K9 D$ k3.1.3.1 故障诊断基础
9 L5 P/ G5 A2 ~0 _6 z8 G' I一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
& K3 i" [4 @ {+ S) d0 qUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
2 I. ]0 T0 Q$ o如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
1 J7 h' W! i( m; O2 J1 P y0 @, J如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
0 J. |2 A6 v9 Q; a3.1.3.2 故障诊断步骤# U: w7 L% C- c4 f1 Y
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
/ y$ {; g& o6 r T【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
1 x* y- G/ @) y4 U9 j: p【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。/ h+ A- ~# q' ^5 Z6 j" U
3.1.3.3 异常处理
2 ?4 l! _( e9 R/ F6 \0 i1 _UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
2 N. d7 P; U0 v表1 无告警指示的故障处理- }, x' g7 }0 n, \& [( k% F, H
序号 现象描述 原因分析 处理办法5 N. g* o) j: x1 b e- W; c L- H
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
/ S# [; I0 Y7 u- l9 E% X; \B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
9 g" M" F$ M! ~. g; t7 G0 I2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
$ R5 v% t( a" B3 g7 Y3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
6 L1 m3 y3 M) M& j4 I1 ~3 s当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
# K8 X1 E" H* V) w; s: H$ G5 e, [UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
! q' `+ p# x( Z2 J8 K
: M( y6 o( C$ Y2 s0 c8 G( GiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
9 }! b8 W& v$ a7 b7 ^% Q/ m1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
& H' U4 B. ~3 O4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
+ ]5 P- s. l- u+ }( {( j7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP2 q4 u- `, x3 I' K) `- ]
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 / s4 ?/ m' S" D2 ?; U
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
5 z4 I4 _7 ]. V' {$ I% k8 R \15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 / K! x* |1 k0 O" z; d* s* ^/ s, z0 W
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2. y& }2 q: [, L: p# W' @
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个+ n, o4 f* c! v
4.2 显示控制面板
f, L$ e! U9 j. J+ d3 u显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|