What is the current code? It will be very helpful to know it before talking to builder. Thank you.
建筑CODE规定,超过一定CPM,(大约是160CPM),一定要把抽油烟机(或MAIN EXHAUST)和锅炉的进风INTERLOCK,也就是说现在的房子都是AIRTIGHT,如果抽油烟机开而锅炉进风不开,整个房子就是负压,屋里的废气,主要是锅炉废气就会滞留在房子里,或通过一定的区域才能出去。这是非常危险的。同时对房子的密封也有极大的破坏。) Q/ z1 w9 n' m+ Z5 F
这就是你装了大功率的抽油烟机,INSPECTOR不会让你通过的原因。 ; J7 h s8 d W7 U通常有2种解决方法。
Thanks. It is very informative. : ^7 X* S# x# E2 Z4 v
Another question: what are the two solutions?: B# H' I, A: X8 F2 T, C+ O& P+ N% x
jzcdj 发表于 2010-10-18 21:17
: W, z" l' U+ J* E1 q% R" \8 @( [2 Q6 f
两种方法: ; O+ U Y2 a( S: H4 X0 i& u& g1,装抽烟机和FURNACE的INTERLOCK,就是说抽烟机一开,锅炉的进风就强制打开。抽烟机关,锅炉是否通风由温控器控制(常规控制); 0 k" }& P' ~5 V5 w$ F5 G3 ?9 ^# e4 G2,装HEATED通风装置,CODE规定,不能进自然风,必须是HEATED。& L/ w1 ~5 B+ [* m