如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。5 Y+ [  j$ h9 y( \( |" v1 ?3 W

/ H) H5 j. Q, x  R$ F8 uHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。- {% H: m) f0 _: f! j
* w# f, Z/ [3 E& f) c
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
* Y  {5 [6 `% p; m- i如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
4 y) x( K2 t- a+ D
( v7 b0 z1 |. G8 h7 w6 z% J$ ~另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。