请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。) a' u) T" `: C# A; m
. p2 y1 o+ V7 z! _
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
8 B1 ~& U  X: f% H& V: S) `2 ~) L* x2 j) u0 z' t) T9 w; D
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。" s3 x$ j* y9 J( e
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。4 G, M0 e, p  W4 ^  M

3 Q/ |- v5 O" f7 }另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
$ C, K3 c  j( T7 w: I
0 ?/ ?/ T, t# ]" E# M  p' r亚省华人 冷暖水喉
/ s! K0 c6 X5 r6 WAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
, R6 w* L( e* b$ q- O( u  q  x2 U$ s
Tel:  (780)444-7957, (780)716-76662 N+ `* m! D! @: w3 l
Email: alcomhvac@hotmail.ca
/ d% @* F) d( K/ j# GContact:  Walker