如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。) N& N# L9 B( W

+ C6 s8 F6 u  ?% g9 GHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。- M: s5 o( ?! q, r2 K( s( z" ]3 o

2 t8 [5 ?# A& ]! J2 o% Z. z8 ~+ X正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
0 T7 h# e! l, ?/ w& w如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
8 x- [1 x2 W; |9 o6 r
7 ]* g) J) ]- M5 T另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
2 t& \5 T6 J6 B) y" |) |# p( O
  p) m- i3 F* ^) g  V亚省华人 冷暖水喉
  j) q- A" q% L6 r8 KAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。# O! }3 s4 j" ^8 L7 X* w

5 a! _$ H- e6 w! g- v1 b2 R& aTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
2 U- I: z1 o) N. Z- PEmail: alcomhvac@hotmail.ca
2 l; ]! W1 z6 I- G# z' d2 MContact:  Walker