老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
1 s0 C2 T3 u2 u& z" m& s; I1 p3 Z" j
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。. m0 w' k, Q: i2 O+ [8 P' ]/ C# J

6 ~9 g" i+ U  C正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。/ h+ z2 j. C' w1 z+ S
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。* I0 K/ |8 ?- S) ]( F- X+ F2 x

6 P+ M' C/ |# U另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155# _  A% ]1 g" ^8 K0 @

- }8 e' n, {' J) l% Z; z" F亚省华人 冷暖水喉
7 y; t) v  Q/ ?& _( V) d+ QAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。  X3 ?1 h) H- Q: {& O/ [. P

, L1 Q" n! ]' P/ O* c" ATel:  (780)444-7957, (780)716-7666( \( A) ]% `7 n' F1 [+ F
Email: alcomhvac@hotmail.ca# _0 @  b; }% }/ Q9 i2 X