如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
4 r0 s( E/ K  l8 }% {1 h
! V  u) I; R5 c7 Q  b, |( eHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
4 s6 y! j7 J" F) G" b) h0 {4 ]
! }; N# W( ]7 e! ?正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
$ [7 U5 F$ O+ L4 t% J如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
# U* q& G- I7 {$ `/ ]" U) q& g; U. u7 \
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155; k' `- m5 k! [, b" g

( d7 Y9 r2 {; V9 `& ~8 Z+ }亚省华人 冷暖水喉6 m/ e/ d% k0 d' {* E
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
- U% U' a( b1 c
1 n4 J6 X# a5 ^: ~" h# pTel:  (780)444-7957, (780)716-76669 t( e3 D& t+ y2 W1 c' I
Email: alcomhvac@hotmail.ca
% |' ~0 M' I. d4 ZContact:  Walker