室外气温零下20度左右,我家地下室的锅炉进风管道有一个地方就结很厚的白霜,具体位置是在距墙1米多的一个管箍的地方。请问这正常么?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-6 22:19 | 显示全部楼层
如果是中效能的炉子,进气口结霜不算异常,但如果是高效能炉子,任何地方结霜都不正常
鲜花(28) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-7 08:43 | 显示全部楼层
如果是中效能的炉子,进气口结霜不算异常,但如果是高效能炉子,任何地方结霜都不正常  D& R  m5 M9 v; `
大中华冷暖气 发表于 2011-1-6 22:19
' \1 l" h% G4 s$ y1 W
谢谢!那怎样能知道是高效还是中效炉呢?是去年建的新房,应该是高效的炉子吧?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-7 13:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
There are two kinds of air intake: one is for the furnace and one is for air circulation for your house. For the high efficiency  furnace, it should be a white PVC pipe. And it should never get frost. For the air circulation, The pipe is 8 inch and it might get frost if the insulation is damaged. , K  X$ E6 c8 C! }
: Y" \. b% y; h
You should have someone look into this right away.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:49 | 显示全部楼层
谢谢!你的回答很专业,还想继续请教。我说的不是白色PVC的那个,应该是8寸那个,从屋外进来开始时包着黑色保温棉的圆管,然后接铁皮的方管,就是在这个管夹连接的接合处结霜,上次寒流零下20多度时接缝处管子结了很厚一圈白霜,那天buider 的管售后维护的人正好来我家,让他看了,他说气温太低结霜很正常。可是今天我突然想起如果装修地下室的话,管子包到天棚里,岂不是每次天气冷暖交替,结的霜化的水都要滴到天棚里,难道这能是正常的么?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-7 16:26 | 显示全部楼层
It's not right. You need get it fixed by the builder. The insulation should keep the cold air inside the pipe without any leaking. The builder just try to get away from this.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-7 23:25 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
只要结合出用棉包好, 避免冷热空气接触就应该没问题. 如果是软管, 把管子往方管里塞一些就可解决问题
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-8 17:25 | 显示全部楼层
只要结合出用棉包好, 避免冷热空气接触就应该没问题. 如果是软管, 把管子往方管里塞一些就可解决问题/ I7 `# ], ]" ^! l' i! U2 |
大中华冷暖气 发表于 2011-1-7 23:25
# i9 a9 e, C% L2 l5 j
我不铲。。。。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-11 10:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢各位的解答。这两天气温低,又结霜了,螺栓也锈了,再次找了builder,来看后承认是他们的问题,答应给修了。