老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
家里的暖气炉子不知是什么原因,启动时只输送不温不火的暧气,用手触摸输送管只是温暖的感觉,查看炉子里面有火苗,但不大,大火苗有时启动,但不到5秒又自动熄灭了,但大火苗启动时,用手摸输送管是很热的,所以家里的暖气启动由16度到20度,有时要用四个多小时,大伙知道是什么原因吗?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-19 22:34 | 显示全部楼层
1# mandy281 / X$ Y) t# G; U5 K, F$ Q
这个问题,我建议你还是找furnace technician 看看。
鲜花(79) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-19 23:06 | 显示全部楼层
不到5秒自动熄灭,很可能是温感太脏了,因为温感“看”不到火苗,要用砂纸打磨打磨。如果是煤气火焰不够足,可能是煤气阀的调节旋钮过小造成的,当然如果出煤气的口很脏的话,也会影响出煤气。如果你不怎么懂,还是找ATCO的专业人员上门给维护维护吧。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-21 13:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
good to know.thanks
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-22 11:10 | 显示全部楼层
我们家的炉子也有这个问题耶--- 刚启动时送的暖气是凉的,烧几次才变暖。。。+ Y+ W- `3 h/ ?2 b$ ]
另外如果有一会儿没烧,然后启动时的声音特别大,正不正常啊?
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2011-3-22 17:46 | 显示全部楼层
家里的暖气炉子不知是什么原因,启动时只输送不温不火的暧气,用手触摸输送管只是温暖的感觉,查看炉子里面有火苗,但不大,大火苗有时启动,但不到5秒又自动熄灭了,但大火苗启动时,用手摸输送管是很热的,所以家里 ...
+ n5 e/ D: e; P+ y9 R# Umandy281 发表于 2011-3-19 17:21

! T: F, ?- K7 |) w
4 A5 K) D1 i$ `4 ~6 l. lhigh temperature limit set too low.  Z7 {) P2 B6 {" N. u
找天然氣公司派人調教吧,免費的。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家的回复,我前两天打了电话给atco的人,他们派人来检查了,就如老孔雀说的,温感太脏,所以看不到火苗,所以形成一个火苗点着了的假像,atco的人帮我清理干净,就回复正常了。因为没有更换任何配件,所以没有收费。熊猫阿宝的情况不知和我的一样不,不过您也可以打电话给atco,请他们过来检查一下。