我建了个房子,升级了furnace到2stages- Z9 C. ~. i0 a
几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。
; `* U% f4 ^3 T8 {7 c) B* k. h. h我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?
4 D+ u# ]5 M) ?* s, }' g! f谢谢各位
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样+ J- b  Y- W0 Z! f. n
/ }( e5 a- \- g! M0 I! I% D
one stage T-STAT has "w" wire terminal$ Y0 d4 N. ?; p+ W7 A. M
two stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal+ h7 y0 x5 Q7 l8 n7 h3 Q

- V; |+ J- W& |- v
+ T" M8 e; i; A  ]more question ,please call me 7809526512 huang
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的