老贾,感谢回帖。' q- M2 x2 n0 o
2 Q$ t' H$ h, U) D6 g: `2 K: b6 P确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。: G8 M3 L* }: W" r
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。- R1 a# I5 ~" r2 [+ M- }7 @& a6 k
+ q! E0 Q; N$ t
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:6 B2 j8 G( ^ F2 n0 u
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:2 N: Z3 M, e! L0 i# S! \: Y
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
. y8 |1 M+ @' q* K5 r7 H8 r. w( v8 ]8 j/ e2 z
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
* G7 E, d( B! F: b9 @8 T, @$ R( S* I- ?; M; V# {4 F
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
" B/ w# e' I5 ^9 x8 |1 x) B% ]0 z# h& A
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260( y& } ^ Q R7 e) o7 i. O
9 D, E! y) l" |. V0 }: l可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
, P8 F0 K, q% o% U9 Y6 Q
6 B2 i$ U0 h" ]因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。7 L- c7 n* a% l% s, R
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
4 P3 e* `0 j& Q
& w: X1 m+ ]* V各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
0 j, q! Y0 [) M' r8 N! b1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
9 r5 E5 K- p, @' N$ |: ?2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?& k4 ^* a6 ]& ^1 z, n
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?+ X3 p; a7 p: s
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?7 X' m4 L j, W. I. k% y
: K- ]" H* A. S/ y以上疑问,还望老贾何众高手指点。) x- T/ o' u$ I2 S2 g" ^# g: `8 W' z
7 w. }! G4 J9 w: Q6 r# N. }谢谢. e- y0 [' ~# ^3 {
( `! h* H6 N( K' I+ W0 K& I3 a
richard |
|