老贾,感谢回帖。. G6 `# {1 z t4 i& L) q# S
; c# Y% D* _: Y, K; y( [; z1 s
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。: r i' i1 {1 [ E9 C# w* ?& `6 w
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。' D# t6 P6 C4 }; L: ^
5 f1 k7 O) ]6 C2 G& Q此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:3 s$ @4 \6 ]+ H+ R) d
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:# S2 L. Q& a% N: }
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245 P$ O9 I/ y3 g( i
5 Z; o7 n ^# `" A& }2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
" G/ G: u" m7 w9 Q9 p1 }( n v: V: @- B! k# q* ?! A1 e
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
) i8 }1 G5 Z' x8 F8 p2 C, t1 I2 B! S s. t
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260. G! L$ }# H2 Z0 |& H% k K
" W1 x6 t- w; F( w2 b5 _可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。) W- I& H1 h. G( ~
/ n- l I4 R9 v F9 Y: n因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。+ k9 _5 C+ K7 q$ K% [
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
& o5 P) d5 z, Q5 v U4 }7 e; o- K* {* e' \: u
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:3 D, ]; ~' U) g2 i' T" h1 `: s
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数; E* B) q* S, [/ \
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
7 y0 V/ _) j4 m3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?$ K! ^6 ]+ n1 [- c
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?$ M K' O( T4 i1 d; L
7 c$ U# h% ~" G8 k, k1 B( N. O8 x以上疑问,还望老贾何众高手指点。
1 J9 S5 f8 J- t6 O2 Y1 Y- p# D1 ]$ R
' d0 d$ ]6 A7 }4 @, e* M谢谢# @8 R8 s3 K' }5 R7 I
7 A# w* {$ S' h, H2 D7 `% rrichard |
|