老贾,感谢回帖。5 j7 G5 S6 t$ C+ l
6 n9 e7 ~4 v- X4 t3 T
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
/ G/ q+ z9 u1 f9 X) z% C我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
+ N& R) K1 J/ q: ^6 J$ ]1 g d% \3 F* R, k
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
( q4 L. D0 s: y pCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:- v0 H. v3 c7 e; Q" d
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
, u+ U, U6 c7 w) Z
, G( N. C$ ]1 h) p& i5 A2 n2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
1 d' ?$ I! L) t+ T! \7 ^% \2 |
4 Q3 A& i& V3 @+ {3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255! @* C+ I9 a! e T" ]# C2 r' f/ y
: j+ _6 b* k( Z; N5 |! L B
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260* C9 L/ `4 z" [1 n* Q/ ]
# p% w& t S! J: @1 c6 R8 l
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
o' g+ U0 ]% V V- d% ?8 {& E, Z
$ F( `9 d* L. T" c5 j* f2 u5 ]因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。$ k& j) O% d0 T% _, _! L
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。$ Z7 r g: A8 n# t* [$ K0 [: q
- J i9 b& D- V7 V
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
. H! m, o+ b3 u! t3 u1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
& q8 A! {; D X6 `2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?' G: X+ k* V, k6 K6 H0 i
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
9 V+ Q! q" w$ {! \4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
8 U" l% V9 l/ l
' h4 A" } H/ }以上疑问,还望老贾何众高手指点。! \# e% t! o7 T' e8 L0 G7 b7 N
% b! D+ Y, N6 Y% J0 d; Y
谢谢
2 a y9 u) Q5 v; L4 Z
3 D" y8 g; Z7 b' J, n# Jrichard |
|