老贾,感谢回帖。) m" d! @% _4 m
/ r2 \) h: r; q U5 {确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。& n. ^. i+ [$ W8 ?4 K
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。3 _2 r# S9 A) g, u: T6 q, Y, f
! D4 r( P4 K# t. ?; s& ~
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
7 l+ c `$ k7 O9 V) N1 \/ [CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:& P" Q# ^6 N4 g
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245" ^( E# ^/ X4 m3 e; ^* r C
T4 d! @* h& x5 h8 K0 O
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
' c$ c% q9 x1 g2 z( D( e
% j2 W# D' j7 `" ~3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2558 m8 {: C; c, L/ |
+ x. L0 \7 E, V+ e4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
) k" Z9 x$ b5 r8 e% c$ a" m u% S6 ?* u* t+ c' V8 T9 b' i
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
: X3 \ g1 b" E& ?2 h! T- Z9 x1 h
0 e5 k. l# z. [- p1 E& [因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。7 E: Z3 G( m7 U2 y ?- G4 I! v9 e
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
& ]7 w! h2 d+ O+ S" ?5 d/ \; h- V8 q" Q% x$ H% b* H; `. R4 M
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:7 Q# M0 r, G7 i- k( e) z
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
& a. B$ \' Y4 E' V6 b `+ a/ z2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?/ x$ \. M b' i S6 s3 W0 K
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?2 ~; T- f4 O/ }
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
4 {1 ]2 M/ J' R+ h7 c* o0 v4 s. F+ r3 D7 \
以上疑问,还望老贾何众高手指点。3 Y \1 T+ T# P+ x
, u' v. P9 s4 {8 l" o0 F4 m谢谢/ J" D2 e) w: n# W1 {9 a
* E/ r+ V7 C2 U8 O6 C0 ? zrichard |
|