请问专家开暖气加热后为什么房子上面房间温度比楼下的温度低?

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑
, l, ~* w: L' ~. u/ _# U' }7 I. v9 j# n/ g9 M
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19 4 k2 h5 g6 U( k  Z% J
楼上进风口忘记打开了
+ i. T& A& I5 ^
进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.* R( g9 h( m9 {# W2 J8 C$ @

1 e) N1 H" n' T3 g解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.& s1 ^: |: w) M" R
! x* H/ z0 ]. P" v6 g  p3 i
另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00
% T' w% F9 j+ d/ p* M楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
4 Q+ b& c/ c  X' \
! y- k! H+ B7 h5 j( e4 t解 ...
7 Y# h7 m: e$ `. i0 u* a
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13
4 |! o' _  f+ o1 ^) ?- {8 A我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗

/ a& O) e$ v! E9 T5 q1 |$ e2004年的房子, 隔暖层应该没问题.
$ Z. P8 b) }% h* f. \/ E& A9 ~: F" v- I" j
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹.
2 H' \9 u+ P+ Z
) `  ?- o$ u- P3 U* y; a; l7 P7 h在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
理袁律师事务所
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00
1 T+ f  ~. w5 K/ o4 y8 G2004年的房子, 隔暖层应该没问题. ( i% c5 ?# V6 t. T# B

+ V) G% p. ^; l( K1 o9 n如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...
# ^  C. g7 z+ |1 z
地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43
- v3 [8 W4 P" r# v# }: X4 \( |, ~每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...

" X6 h2 a, J. h; `* q现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14
2 n# x; p$ y: w: G) h0 J; z现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
0 Y& M- n) H) Q$ T+ x
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31
" L! i7 m7 I' \8 X搬到楼下来住!
: u; S; ^0 ~, j
厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20
0 G( C: A$ W. X4 ?试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
: l7 k, }$ Y6 j* x0 |- L3 `
楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40 ' p- x5 u6 W, g9 X5 ~
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
5 Q' c' g- c" D0 R0 n
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14
2 u! T3 k$ Q4 E; p0 B我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
7 H# L% ^6 ~. K, S( s1 e; d
再不行的话买电暖气放房间加温。