求问,抽油烟机超过600cfm需不需要加interlock?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 8 Z* v/ K3 E, g
看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05, Z) n( V- t# X$ M5 o; G+ _8 h
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
; Z; f9 |3 ~- h  E- P9 D看看鍋爐外面 ...

, ?3 e% B1 v" O! ^4 C4 X4 G锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27! `1 |2 _4 H. W/ D4 f$ q
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
3 @  `6 L) y5 p& y
会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑 8 h* I, j. L4 {. R
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46 $ w+ S5 E" R+ r; Y3 c% b8 D
锅炉外面? 您是指墙外面?
# `8 b! |# n1 u; g7 }6 w
1 g! i/ J' J" t+ n
不是。2 Z1 N9 g/ m: q7 R4 v. b* c- Z4 [
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
0 a4 S) g+ H4 J  jFresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
0 B" P& F$ N. K) \) n. k  j" W新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
7 G' V* l/ d4 U& P看看鍋爐外面 ...
) ]& G4 [# c  l& _1 u. a2 f
涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27! t' N. O3 M4 q* k6 b
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?

/ Z* Z  z  `* A2 O% A! ~marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:003 H9 V+ `; s1 A  a
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
  {/ W; V) C; U5 w' E% d
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01
7 h) @: M( ^- ]5 S% K* W不是。
% l# |) [6 m9 [; E; E: o, I是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。. p1 @( q0 ?0 ~
Fresh-air intake vent  ...
$ T# v$ v. Z* j3 a# u
哦哦哦 谢谢啦