埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1338|回复: 15

锅炉不工作

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
今天突然发现暖风口出来的是凉气,锅炉风扇工作,但不燃烧,小引信的火苗还在.不知咋回事,请高人指点下.
鲜花(169) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 16:26 | 显示全部楼层
upupupup
鲜花(169) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 16:26 | 显示全部楼层
upupupup
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 19:44 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
call me before 9pm at 780-880-2698
鲜花(143) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-4 19:46 | 显示全部楼层
99%温度感应器不工作了。几块钱的东西。卸下来,去店里买个新的。师傅上门起码200哦!
: F6 ~* Z2 w5 g) V- {这个温度感应器是每家每户必备几个放在哪里滴!
鲜花(1022) 鸡蛋(4)
发表于 2014-11-4 21:09 | 显示全部楼层
鲜花(61) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 21:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
可能电池没有电了吧
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2014-11-4 22:54 | 显示全部楼层
suvescape 发表于 2014-11-4 19:46( O9 E2 n. H6 p1 P# x5 [0 ~
99%温度感应器不工作了。几块钱的东西。卸下来,去店里买个新的。师傅上门起码200哦!) h. Q" q; }. {; Y1 ?$ K. P5 N2 F
这个温度感应器是每 ...
7 h' ~# m( J- Y& F+ U) N
? 为什么吹冷风呢?
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-4 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
1,检查你的Thermostat在Fan的开关是否拨在或设置在ON,如果是,将它拨或设置在Auto;2,系统开关是否设置在Cool;如果是把它设置或拨到Heater
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-4 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果以上两样都不对,可能是炉子里面的Fan继电器和Fan limited switch同时出问题了,这种可能性理论上讲不大;你的小火苗有在,说明Thermocouple是好的,主气阀上有两个插接的线头,看看是否松脱了,你可以把它压紧试试,这两线是24伏的电压,一般不会电你,小心起见最好用带绝缘的钳子压
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-4 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果都不行,你可以短信给我电话我明天上班时给你电话再详细了解后,再试试。
鲜花(21) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-5 00:29 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-5 00:54 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
fmxkx 发表于 2014-11-5 14:19
# i1 h2 W, {3 F' T, \- Y5 y如果以上两样都不对,可能是炉子里面的Fan继电器和Fan limited switch同时出问题了,这种可能性理论上讲不 ...

) a  R6 W# T  q* w- p3 D- g& q我的锅炉比较老,和你说的对不上,一直工作的好好地,今天突然罢工,下午关了,晚上打开又一切正常,半夜有完了.谢谢你的帮助.问了问同事,他说可能是主阀门挂了.现在没注意.唉!
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-5 09:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
daoran 发表于 2014-11-5 00:54
) W6 i% {3 \$ R& I( x我的锅炉比较老,和你说的对不上,一直工作的好好地,今天突然罢工,下午关了,晚上打开又一切正常,半夜 ...
0 g: r% l4 V% h
不用客气。主气阀上的电磁阀两根线你检查是否松脱了吗?如果你能用万用表,可以将Thermostat温度设置到最高,然后检查电磁阀是否有大约24V的交流电。如果没电压,是控制继电器坏了,换继电器,如果有电压,才能确认是气阀坏了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:48 | 显示全部楼层
fmxkx 发表于 2014-11-6 00:09
' O9 g9 p1 ]& j; G- b, D不用客气。主气阀上的电磁阀两根线你检查是否松脱了吗?如果你能用万用表,可以将Thermostat温度设置到最 ...
+ o" v6 p& J) h" u2 |' t. \* Y3 E3 C
我检查啦两根线,一根有点松紧了紧,现在好像没事了,谢谢您了,多谢.
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-5 10:08 | 显示全部楼层
daoran 发表于 2014-11-5 09:48; S9 n4 R1 u# H, S
我检查啦两根线,一根有点松紧了紧,现在好像没事了,谢谢您了,多谢.
6 B$ O. G- b2 r3 l' U) D# t, |
不用客气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-3 00:07 , Processed in 0.161664 second(s), 27 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表