 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项, i1 U8 U4 p; W, T! c6 U
水验收测压表
6 C* {0 K' t) \, k+ Z+ o一、水电验收准备工作
6 C/ H H, q8 T3 ?! L% {# i$ W 1、工具% z& h5 w5 R0 F" M
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。 C/ I, W/ E& O H8 o( g; o
2、预备4 C1 \. _" b# _, t, f; @2 d2 x/ t
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
! F' a! Z5 I; d6 d& | (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
/ F4 g5 g5 ]& D% ]水电装修验收流程及注意事项
' c: |+ R2 O" l# G$ Y5 ?3 H$ V水电装修验收流程; c9 {) l3 K1 I7 P
' ]# z5 x3 O& {* h; T1 `& _
二、水验收流程4 {: q9 V/ X$ d' ]* @' }
1、试压5 O% W7 j7 z2 b6 G3 l" x
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
8 r2 ]8 p; m" w4 J: ?" W% ~" [% h9 h (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。& d0 |1 U7 z. _4 i" F
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
$ _6 `3 M4 b5 v* N- t# h( o! v2、水卸压& I7 D/ }1 M. X1 _' R
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。& v: a$ ?! }% F7 t0 E/ u2 Q
水电装修验收流程及注意事项 - l6 U* `& w3 v1 F8 n0 d7 `2 J
水电装修验收注意事项
% g6 y, B; z5 E# W8 ?( V$ j+ O
. p. e# {# v6 I! n$ {+ X% V三、电验收流程! {' d9 `. u M0 t7 g" x* ?1 ^4 O/ o
1、检查& G0 m! y, b3 k0 H
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。- y: u/ F, P2 J) g1 o) L
2、电气线路开关箱的安全 J- U8 d% x% F
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
$ d% o: H# q% l! v 3、电笔测试插座面板- k. M0 F: U3 G- `4 |! f
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。3 |# @: ?" J- S& }! g0 T! u
4、拉阀断电测试# E0 a% e A& { F
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
1 I6 ?9 x& w" D$ N& P) d 5、看电表是否通电0 H! j/ H! _8 K+ F; ?* [
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
5 k v9 l1 I2 z6 u- t I+ ]3 k1 E4 h
2 T$ s5 c+ U2 g# S$ g! h 推荐阅读:智能电表怎么看度数9 ?% O M) s' U. C! Z" D
6 E3 N0 H' l& j水电装修验收流程及注意事项- x* s9 `. Y! B; l. _" N
电验收工具
$ U% b7 V* a2 G8 ~( x四、水电装修验收注意事项
5 ?! g" Q; T5 v$ |& f8 |, ^0 z 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
) P/ O* _) R6 ]( j 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
4 ?% g- ~8 w7 n2 W5 ] 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。 Z$ l, w. R" z* U7 m
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
7 T/ X# ]9 t2 u/ Y/ o" c% T 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|