 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2019-6-26 08:46
|
显示全部楼层
四. 氡气的检测
4 |1 Y* w( d6 h+ d6 F5 z
" V F! j- @5 u/ C先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
/ y% I( x- \: T b4 B; i
* u& o2 w: | O加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
& X. r1 k K S( E! I8 r加拿大室内平均水平 42 Bq/m3/ n( B2 r/ y# _: h, L4 E" Y+ y( a
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
i( @( S: c U) c0 y美国室内控制标准 148 Bq/m3
& `* U3 k! X6 S! k0 F世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
: K% z- h$ X) o! g7 v! T+ O3 d, O/ K' d% o B( C3 a$ h
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。( p" B @1 F0 y7 `# O% G
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
/ ~2 |3 C/ W( C0 j7 XC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
' G G- \7 o- R) a {* H1. 测量周期
- z& q8 o) _, X$ ?) Q/ w由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。3 i3 `4 E: v9 g% \3 d% h+ `0 i
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。4 ]' Y Q; s; |# a
# u% n \" ^, O/ I
2. 测量位置1 r+ j4 g& s$ l+ l2 a2 V$ ~$ Q
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。$ S1 e& c# M0 W6 V& @; E
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
/ J! T i& x* r6 g6 z" J( @( \距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。: _% u/ u: A, [3 Z, k3 z% g
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。0 \( w( [: y" D6 X5 f
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
; ~* K- X* O4 _, V4 |) B/ M( l/ z+ z( ^4 o% T% [; m
3. 测量结果4 j% {! k/ e& O% D
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
7 @1 b8 x- ~) k0 F% k2 _6 i当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
3 G9 e9 a& ?2 ~0 g
" f( B3 N# F6 E: J+ b( f0 z虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
" x" F$ R; p# o) f
* L' k% G8 A) T' U: q5 l- b
3 _7 R: @0 v9 D
6 P2 X" Y e0 G0 G) s) X* `. k' d# l2 _7 C0 R4 v4 c2 J! a
4. 测量装置& [. c6 v7 p4 Q+ Y5 i
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。3 E' r# C: z: g- d% R5 C+ U
|
|