四. 氡气的检测
2 r8 \( |0 `. |# F9 Z
! r% ^) q" k' F先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准' m! T! Q! e, h' p3 c; o; g. T
/ l- E. C" g$ h- V% Z1 A/ e0 K
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
/ o D$ L6 h" ^0 y' d加拿大室内平均水平 42 Bq/m32 r) s l4 x4 g7 r+ L
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
/ g4 K: [, @7 L7 F! J美国室内控制标准 148 Bq/m38 q: I. ]! s; C
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m37 X& x0 W V" E( V' ~' j
& R' t# c# W; ]0 \5 x# M& k5 LHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。4 ^9 Z/ S8 l" i7 b( B, H
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
, d1 c% l$ R2 {; B0 S- N) f8 rC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。# U+ C, R+ B& Q8 D3 r4 O
1. 测量周期
7 r' F6 d) u- V" W3 N4 d/ ^由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。6 d' g! V, q2 n9 g5 n, n
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。/ M, }# x Q/ g! \# J* | _
% Z( V6 L# E# A4 | J8 T1 I2 j8 p; k2. 测量位置
7 G/ g4 g; v* a" I) W- H一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。* S4 f0 `5 W; W Q9 `9 j8 I
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:" \: N2 D1 h% i Q9 g6 A+ Q
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。, k0 c. E$ \- P+ Q% @
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。; ^3 k$ Z$ Z9 x. a
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。* c! h& q# Y3 g |( F6 J' m& [
2 B3 x( v% B* q3. 测量结果 O8 m1 p1 i0 l; G. r
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
5 v, j# s& {2 b( ^% J$ f当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
6 t& g9 T) C; i) @" V" T* X, \0 I4 }# `0 v/ M- b
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。0 s, M5 ]% l8 K/ G: |' T4 S1 r* f
/ N x, z, {% J4 {% z" e
6 q4 j$ x( F8 B7 l" N7 y( }8 s! @, W$ _/ X2 v! y3 I% H+ K$ k
0 U, u! T1 a d" S. s0 Z4. 测量装置6 ~: s6 X# @- m) q1 R
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。1 A2 |: r) E! ~0 [: G6 ?) f8 H
|
|