四. 氡气的检测; r4 G, I. e3 Q5 E6 t0 n) u: O, f
: k1 s$ U+ k8 y- Z& I7 \
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准1 _" n, o% h2 l* t1 [# x
0 y* l% q# F# s& C加拿大室外平均水平 10 Bq/m3& t2 G2 `; R, f9 c
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
# h' e' Y5 A7 \0 I加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3% o, S3 c9 @/ ^9 f
美国室内控制标准 148 Bq/m3
7 I7 b; J4 w- w) {$ g. U世界卫生组织室内标准 100 Bq/m33 a7 w' R$ }! S, B9 B5 a
3 F* f0 f4 U r! X0 W6 h4 C
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。1 n9 z* H' z+ m0 B; S
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
& ~ [, M- w& X2 A0 q1 NC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
$ ^0 N# w8 v; N) L0 l2 r4 z/ V1. 测量周期
& r2 E4 R" ], ~- L" t) Q由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。' H* S9 R/ S) v* f
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
2 ~7 C7 b& g% [$ ^# ~. t! C" S% q+ ?4 T+ D& C7 ^
2. 测量位置
: d0 F" t. B% g1 p) L& z3 c0 p一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
3 c7 Z, m7 O3 @根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
; J7 }9 R4 B) w( H$ \距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。% O2 }5 I/ h* }, @
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。 x6 ~5 u6 D# J: @
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
( z+ I7 |* X, @2 Y, O3 G) A* I4 w' b, ~# G5 x6 S
3. 测量结果' E3 B6 M0 K/ ?% F. G( v
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。! ^3 G$ h+ B S5 a8 j$ [- t
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
f( x- l8 V Q# [( H8 b) f% R
( q( F/ h7 N, e虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
9 `- j7 m" `" o s$ V1 j) Z4 w! ?0 f) `4 Q4 H
4 G" x& K/ N( M2 h) q+ Q9 _$ [( p; a3 j
# J" ^- E2 D3 X5 `' @% |0 T7 }
: z% _; s3 L7 B# D- o6 K9 G4. 测量装置6 G3 H" E& V3 P8 c* p
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。; l6 M z: W0 [. _" |# T
|
|