四. 氡气的检测; |! K7 j) x# k3 ]
3 u; L0 O1 f6 n- o( Y" b1 e7 d先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准/ v3 }" `. r1 ?8 _* A
$ o" f$ p& |" s I6 K
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
1 W" X O4 p% p, U' R加拿大室内平均水平 42 Bq/m33 N! x1 l, H7 [8 m
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3. F8 L8 C! {( V U9 J( N
美国室内控制标准 148 Bq/m3
( B5 |! z r" i" B L% q, S世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3; c$ V! A# f! [4 a* R/ t0 w( m
! r3 w( \, _! D% K4 z" h% k
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
5 E* B, z* c5 f& n! G2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
$ Z$ l& q! z5 v; cC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。) K# I# A- Y' W8 ~4 I
1. 测量周期! P# g3 ?4 a" H) E. V' y
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。7 v4 W$ v( e! c
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
3 D' S: o2 J: X% ^1 R3 g0 N; d7 i3 w4 a$ @9 u
2. 测量位置
I% N+ g3 ?, J) @" g一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
5 H# L, l0 D. c1 M2 T根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
* M5 y. c% B- c8 J1 G8 u+ S距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。1 E( n; L1 _# X
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。! i8 O) Z7 J, E
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
2 S2 r8 P0 L4 H0 \' S* B
. Z, Z' W* \/ Q0 u4 B! p3. 测量结果
3 h* v2 H/ h. f& C& ]按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。' |+ ?5 d* u* s# D8 Y B
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
# p% K6 m/ Q4 g- C0 F& t( O! C* u: ?( s; ?# e. J& w
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。- x& I2 `" H5 L4 n# R* N
0 s; R% S/ o6 f6 R; C- ]1 M% R; ~* e& ~" K- u0 p, A; p
, i' O: n3 A8 I) U9 s% d* q+ `" j- {* w
4. 测量装置
2 @4 a& g4 E2 Y9 @/ Y& ~ M( ? 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
3 y: P, ]# J6 ~ |
|