不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:46
: Z; g' w7 ]0 ?多谢老杨,还是有两点不太清楚:8 R/ n' r+ h6 A* N$ I) C; ]
1 怎么做两个不同的zoning?
$ l, m( M; d( V- ~. s- }) h$ _2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?9 Z) J, M0 w4 w, s% Z! r5 O6 K
+ d. Z1 V4 G, d+ r: X& r: C% t所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。
6 W1 c5 \) n+ A9 R3 F5 m2 n
) q( X8 ?- T% D u3 e市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。! M' _& N4 {! R! ~
, H* J l( n' J$ c ?已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。% n* c6 T' |: P" u- v
|
|