上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
* _' P; _" c- t7 }1 ?$ i; t$ L       # _4 I5 ^  A' S$ D& r1 Q& t
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
) M  g) s5 k! l& H2 c* U7 R" e         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
$ }; Z4 A/ T9 {7 e- p        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
7 N- }  {0 j. }, Z" r2 E容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
" E. p: x. s3 x% x0 T) A1 `5 p2 }1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
# Q$ Y. `9 w5 N" u8 m! {reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
' j/ q' \3 D3 L& h! M有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根3 t+ p) h! ~6 Q, ]+ h4 \  X
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。% L5 l3 a- J" f2 q! o; w
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,! J3 o3 G& d" k" M" d0 W3 E8 L
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable) {) E9 E, J+ }, s
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable5 [" p8 ~$ W& ^) V) @
5、会用radio
( z  t/ C$ j- Z# k& _$ C6 L* r$ z6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后  D. D* O  W- J; \0 ~4 M5 Z/ m/ |
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
) H! Z: f! Y/ b- {6 G0 m5 r6 Y0 u$ p干过几次多注意就都知道了。
0 `( P& j% H# c& U. Y  n" b+ ^: T& ]
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]