上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。+ }( S9 {% Q% M( i& _% @4 B- ?# y
      
2 z5 ]0 a: `1 |6 v: b! Q1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
2 P$ d2 c4 M6 ~$ ^% c$ {! T* H, g         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
$ [; q4 {7 f* t6 r1 Q+ {# x% ^2 M8 x- s        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
& r: ^  n* X  ?- T$ b; t9 }- @) S# i& s容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
1 n+ ^8 I" @% r# `$ L1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。; i9 u$ a6 I0 V" b; I  h+ W
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。, W, e0 x# @% p) I0 p, E
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
9 F- G4 G; T1 f; a. `# `4 i* r- }要会看cable schedule,drawing。会查tray号。  }3 e8 `# Q( s, ^) k, C" d: h5 B
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,- M5 `' A4 }  o+ M6 @
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
& \3 P, i  ?! L4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
7 S9 e8 t) X; l/ c" W: D7 F5、会用radio
2 A! P2 L$ p  V# f, h6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
$ c; E% m- k  o/ n7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。+ H- S5 L2 x! |" r2 E
干过几次多注意就都知道了。. ?7 L0 @, L! J1 d% n; G2 E9 Q5 K" p
  U% Y, C7 b; \% d8 q+ r* c
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]