 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
! ?' u* f3 m' e9 A4 I1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。0 a# u" J# x" D! b& n
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。! t; A( f; }, _
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根" Y9 u' O7 N+ u+ F9 m6 {, L
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
2 a& l/ I5 y0 {6 I, D* m2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
3 X$ y: N) t. t3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable0 B4 E2 e: E8 C& Z
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable/ {7 M0 f6 I8 p, Z7 B$ T0 D
5、会用radio* v0 A, |7 v2 n& _
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
. m- Q# @9 ~) V% }5 P7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
' u4 l: N6 ~9 y0 \干过几次多注意就都知道了。3 j' P2 m( ~" |9 ` P$ ~
1 j/ u; S6 q( @( x$ M0 O[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|