现将有关内容汇总:欢迎追加$ t, ]9 d! I4 s! d) I ~( Y, P
! [3 R& b; M* L9 v! H' X
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
! l9 } E. s2 s+ N1 }. t$ q0 }/ B m
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.( h0 Q P4 w6 }4 y" h
* Z% \1 `) P: q2 R2 K' w( ]1 h
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
2 v2 u; X: F6 q, T
+ `: U4 }& G! b& F3 W/ I1 g4 T5 o! L6 P& A+ h2 z
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
$ u+ t+ n1 w1 y5 B) O* q 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。/ O7 M5 W* o3 w o7 ~$ X
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。) C2 B( d0 ~% f/ b2 O) S
+ S1 _, c& h. i& {0 W
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
: k5 ~7 D; }; y4 V容易搞错。
& y8 m2 H" u4 C) \; e, r, V! v+ s/ I/ M; W {1 p" q
这个问题很难答的全面。我补充几点:" |7 o W+ U* h P
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
: {8 c- k) h7 @* a8 K* l! _reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。; x2 r; Z1 l! k
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根0 T# x! b1 i) j( A
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
0 @7 s" C% B' b2 e3 K2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,# U3 f, ^1 N0 T. \4 m. _
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable2 c2 B8 a: P( m1 g; A/ {
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
; d8 C, n+ p7 t; K5、会用radio2 V! f! b0 F6 t- ^" x
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后) F4 X5 s5 k6 B1 L8 [" D
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。. ^, D6 V+ ~# G5 B1 F* H( {
干过几次多注意就都知道了。 |
|