1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。
, F0 T" S- I' i3 s0 J" x
: }4 l0 |$ X5 \ [, q2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。
1 H2 w+ [) y# m! n5 n3 F1 G* E4 r+ N
3. 动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。
; |8 s& P# `* ^' M4 K& r, C) B
" [7 t. G/ G1 |5 Z+ A4. 电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。
. W2 F! v) t# s- _+ @% m' C1 C$ D
1 s4 Q* F. [; L2 }5. 试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。8 ~; N% X% o |* d+ [4 F
; H0 s( I4 a( ]) \6. 定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。: s4 r1 s: l. w9 r1 G. Y
, n/ q& ~" w" Y& l) x6 L7 b4 z7. 凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。' Q8 g+ T( E( Y1 F
3 S; b% U1 Q# i5 M6 ?
8. 熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。
3 V+ [" y" c4 h+ f
8 m' E0 [ G( z4 A9. 电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露
% [# l# v4 Q' X# A% [
" S N3 G1 \8 c+ Y的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。/ @9 Z! b; o) L# X; S
) F" [" t% s' g10. 螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。. ~, j( v) D! N3 }8 O
2 \8 A$ Q; ~, A5 v% H
11. 监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。
" N: h1 b6 ?. A, [. n. w, _1 e1 T$ U( ~9 J+ x w: k+ p4 l
12. 临时装设的电气设备,必须符合临时接线安全技术规程。. ?" E" E# g3 `% `. _/ A
5 c/ N3 x# j% h1 Z- a/ I
13. 每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。: W+ W9 n( }! S* ~
) r8 d, G- z5 j7 B
14. 漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。
7 n4 P# i% d4 ?
1 a; {: q# H" k+ V9 X15. 低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。# s& u' f/ I' f* F2 u- }