我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。+ G, |( m0 S8 R
电气常识:6 \& f5 D! P7 @2 q" S0 b# ]
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
J. D7 b: P; U) W$ K! T导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
9 }6 O) y2 v, R, {, k7 ~照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
* x$ W% _6 R* @2 G电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
" ?( q: ~- c6 x" p6 I- A( S* J. C直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表. \" f% Z1 }2 N/ U! A
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压1 w& K% L* v7 N, Q4 I+ s2 T5 N: j
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施$ q5 J: I4 \% n! n; t
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反' h% [7 W: H' G U: ^
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
1 y/ o. ?8 I# ~" P% E* x9 U交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次0 v! l! t5 O1 @5 e1 K" {
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护7 F, e* j: E9 d5 Q- o3 P) F2 D
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
/ L0 T8 Z- a6 B( A, w8 _杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
1 H4 A# R1 p, w. c- a( P4 q' m1 Y触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
' s7 k6 a! S* |" j+ L绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
\" k% @! K) l/ r3 i常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
* T, ~: N" W( Q9 b+ f) {常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
0 p: Q J) `: s( Q) W* s1 y安全电压:36V
& a6 u& F, X% s5 R压气站接点电阻:小于10欧姆
& A8 p$ S! S% H1 D* F保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|