我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。" }8 _5 w- A- o1 _- t, t, ?# z
电气常识:
+ |6 A4 Q0 @4 T低压供电规定电压:单相220V,三相380V o5 W- V! ^' C' x* \/ S
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间4 n+ E1 {! B; P9 n' z, X1 q5 A
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
" ^: ^! U/ {( @# L$ A V/ P i电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
! m- P! U$ z( H! k' Q直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表* [! }; o6 v- A; g
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压7 H3 G0 O9 T/ n4 F* s. j- e
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施1 i9 r0 R0 C1 w
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反# S( J, _: Q6 w# I/ M3 J- W8 `1 b
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
8 a3 [2 z0 t' {# x交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
8 y/ T( S5 b8 ?( ]: @中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护7 I! r* @& n# P; |( r
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
1 K; z; A [7 X9 b( q$ f+ S) ~杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
3 @! x( |) E2 J' z% f a! w/ S触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击( U6 p& u* [$ \* J9 Z! M& V
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式) b2 g$ u) e& W; F
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A/ Z* ?" D6 y& D6 q/ Q
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
! A2 ~% F2 _1 b0 F8 a安全电压:36V" S' H/ S, w4 s" W" _
压气站接点电阻:小于10欧姆/ a4 T3 D# C5 _9 }0 U# j+ ~
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|