埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 6467|回复: 16

[技术互助] 有关油砂EHT 控制系统的讨论

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。+ w- m$ P( J# W6 O
; S. |' D/ F, D- y
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
6 x" ?! s8 J" O$ ~4 h5 h: l$ h& g' V  K9 l" M) m3 W  H
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf* C7 [  Y- u, f2 \7 D
/ R" L. O2 l, L/ K2 J
系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:/ r7 u6 I7 x9 E
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf( H' d. _4 N! ~% ~

1 p' n+ S5 ]' U欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了
3 I+ {& p. w1 L7 B- O3 H: _5 b; L! L/ t

- Z. B* U; U% d# f5 c- c8 m  a9 @: x. P

+ N) I! z# l( w5 }/ w! h* _- E- N. _7 n1 c. {9 D0 y

) h: Q$ B- A. @3 v9 u: J) J: A$ i: ^
' j4 Y% N6 E! G0 l3 k1 a& W5 q9 V" }3 Y& E/ A* u1 N! R! y

! [" Q3 @6 ?6 q3 b3 M6 ^; Q" i
( h# r& D/ h1 E, ^+ s5 @
0 Y" m( a7 Z& o! k2 R
9 `9 l0 H+ e5 `1 y
$ }* ^1 z2 x1 w5 v9 ?3 c% l) ?2 S. e1 J
*****************/ v; P2 P& A% U! T9 a0 I
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。5 n) t$ V' l' |9 N: @6 |; i8 ]
! t9 c4 k" V- |9 ]3 X
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice ( D: w* p% m5 |

( J9 Y# @8 S0 x% x9 G# _6 [
3 j3 ]3 i5 O$ q$ o6 e谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
8 m) q3 I( A$ l( z7 B9 v3 ^$ ?
% Y9 d- i5 O( L" b0 N6 d4 w  o$ g( U3 \% e4 T1 F- Y9 c$ J& a
互相交流,我也在学习,您不用客气
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器5 Z3 ~, H- v( d% [$ \$ P% k" `
emr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman
  @! P5 W% F+ g+ k" W2 w+ Y8 `( o: d+ e1 r, c
7 C7 C" m/ q* Y% h- ^
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
OK .WELL