看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:& Q6 A8 Q4 T( `4 u! h( }
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
. z" c1 d' n! Q! q; U0 q! G- qA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。' B) Y! q3 ~, K) s) L2 A/ l
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
' N5 R3 p5 J' D6 yC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
1 N! i# p4 C9 V: _( |' wD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。$ y2 n' d8 Q# z; P! G$ c p
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
7 Y6 }' A* p( XF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
$ z7 {# B0 a: W+ @G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
6 |& a k% f/ jH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
* s1 n2 K9 k/ J5 JI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。; B" y+ P* T2 K- d0 X, X- P2 D% {1 }
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
# p4 a2 D" z. `5 W吐血如注,说不下去。, Y M0 v: i! B4 G {1 f7 a- D
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:, }' t4 e% S4 z; O: p0 B# R
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
3 r8 w, M# Y* _2 t! u3 K/ D2)中又说每出电口按不小于1A计。) W, P: t, x4 Z) R& ?" |1 Y
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。- e5 Q5 R: p7 p2 L% e& C2 o) |1 X0 u
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。( s, o! z+ _. D# y; e