 鲜花( 4)  鸡蛋( 0)
|
他的解释和我的猜测是一样的,你不能多开窗主要是由于你是侧墙,开窗是有7%的面积限制的,和你的悬挑没有关系。
) T. ?* o: f f; c+ Q0 @. \1 n# G恭喜发财 发表于 2010-2-18 17:58  " h3 j0 ]- q; f& g3 G4 N1 R
+ {" V$ ~6 i8 _* O8 Q9 p+ v谢谢您的回复啊。真是雪中送炭啊。
/ j) S& j9 y8 \' W, [! f4 m- [# p' T6 g; v/ T v3 u
但他们给的理由好像并不是窗户的百分比。因为我已经删除了两个GREAT ROOM 的大窗子,百分比应该没有问题了。我也已经告诉他们 DEN 里的那个窗户是最重要的。我可以不惜牺牲其他的来满足DEN。但他们强调因为是CANTILEVER,所以不行。
/ B8 l; W, k' R6 e: s4 R* ]% B/ m4 L
$ ~- X, d# P j. r1 |" b) U请看:
: Z5 m! s% h. D) ]
" Y* o1 U2 i3 _" V( g1)Delete 60''*48''s added to den and bonus room window in cantilevers are not permitted when cantilever extends into side yard, as per Alberta building code. (BONUS ROOM 就是在DEN 的楼上位置。)
/ O. R4 F& G- V. v) {" i$ I, j0 ~5 r" \! c) E. m
2) Delete 2-- 30''*60''p windows in great room, percentage of windows in side of home exceeds alberta building code.& g0 K( |( M- R' U* N, P
# M* C$ f. f, _ {. G! H
. t/ {' [ C, G9 Q) I: B$ g请您帮我再看看第一和第二条,理由好像是不一样的。一个是百分比,一个是CANTILEVER。$ _- Y" Z) y* A3 c. h" z
% ^6 D7 N |& N( r3 W, ^我的问题是,是否真有那么一条CODE,是针对CANTILEVER的?怎么样能够“消化”而且我又能有窗户?也许我的要求有点可笑。可我实在是心里急啊!8 B3 n5 A8 e! d7 C2 C- m8 W$ m6 `, O
1 L+ D6 b/ I$ z: `, X) V) ^" _! l- R
万分感谢! |
|