/ G! c0 n; r1 F8 I1 f/ t% j- X2 W. bWhen open a motor connection  box,
, [6 T4 Z1 V. h2 X' C8 v" w8 V$ kBeside  three phase wires for the power,
  u. B5 v8 Y8 x8 qWe have another two wires marked as P1 and P2
# A; m* W7 X% xWhat is that for(P1, P2)?
3 K) e, i# B2 l4 }/ hMost of the time, they are not used.+ S' T# q- u) @$ |4 t5 \1 g& {) o

/ q& O, \0 g/ pThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 2 |$ A- }3 p% c( k3 j( o- Y9 [6 {
2 u; b7 Q5 q+ Q: w  w0 T& W

& r, D. U! D) P3 @5 C6 ]Just for temperature monitoring!
, R; L8 E' V! Y$ W$ |1 Z7 w# a# Q+ {3 Y0 V( c
3 Q1 a5 s0 Q! x# v/ U/ l+ Z

/ N2 p$ z& q2 d
( I; U  Z: a; J6 `# g, i
9 Z: ?" T  d1 o. O' s, n
  x- q1 |3 S8 q: Y$ e. k; M$ Z% ]+ R: E8 @( q

0 _' y4 v$ Y1 @. ~0 O
# o% I7 e3 E% Z/ K  f: m+ \5 [& K4 ]' X: @! Y! X
2 `2 [8 e2 y/ M  Y
: o) K" G8 t5 A; c& D* N
2 M, [- x+ G# Z' e% t
! w/ {$ A+ b. H! {) c

* i' j( z, }- v) V+ m' {# v
' K1 v% O* ?! A7 x; Y) b5 k) J$ k9 b* |/ C9 u9 P% w& L
*****************
1 w3 c3 x! W. c. N7 W7 F+ S# G( bWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
& N3 \5 @/ ]" l% k" {+ l
& r9 Y9 f5 i4 {I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.& P* ^" G& p2 t& a0 B

* N5 H. O5 ~2 N& M: @& t. XTry the following website for details:' L! U' Z) V: i1 O5 S' x, c
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.: Q9 ]0 A; d- T2 s0 [
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
- x0 f. P8 p- x+ T8 L0 o8 j: I. r
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
6 t- b3 l" C& k, L1 |/ a碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
大型搬家
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
% W/ k3 D( ]9 L
' }7 ^% |( _0 E  Z8 X. chttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
# k% c% s% `4 ?% q3 ?# ~& ^4 B8 z: Q. s/ P! L  T: ?
( U. s$ o; u+ M* |9 m

. S1 R: g2 W* C0 O, j7 v  {+ b9 c0 s) {9 u# l/ ]5 @! |
+ A( i. s  d4 q. ~

1 l7 R- b. O( Y/ I
- M. k$ Z* L3 M; C% m4 o
( H( ]4 s0 a! q6 O- |
) n8 M6 I' i: r5 S4 B) E  V) b/ p; L2 _1 k" w1 n/ y
: {/ L) G4 V; }, f( K8 D/ Z8 O

5 N2 @/ ~2 [! }* O! p$ ~  u7 Q; D6 g
+ @% n5 f; I. w4 I9 d( [7 A
5 n' D) R- G4 m

8 W( f' M  ^. {( d0 _1 \*****************4 k+ G$ L3 k6 Q( o4 d9 `
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-27 17:32 , Processed in 0.131498 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表