. z: C: w4 L' a: d* B+ @( v# R, b6 JWhen open a motor connection  box,
( `. X& A3 ?: U6 l; Y6 M; }4 GBeside  three phase wires for the power,
/ j% i' f* {* ^' i$ I# m6 U  AWe have another two wires marked as P1 and P2
% ?3 T! c( Y% ]/ ?" ?0 H3 BWhat is that for(P1, P2)?4 r6 I3 i8 }! Q, [2 y
Most of the time, they are not used.
5 y, A8 b/ r# [$ A' b, f" i
% B8 t( S: S- k+ j4 X& xThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 / D9 p$ z( ?( Z4 }

' T0 E; v1 Y3 n* _
; m+ |' T# h. E4 [Just for temperature monitoring!
$ H2 k7 E: s0 S' ]1 d; f* A' J, H

1 `! W# t& M& e& A9 s( o  y' G1 Y4 W- E' c# f7 ?
1 U. y: f/ w1 Y! j" i
" _6 ]! z# ^2 `( o3 n- m
3 S# W8 P9 D$ ]6 ]: |

) G! f+ o9 n* @% s3 D2 z
/ r6 Z) M- E! v1 T, Z6 p& E  P0 o  c! a8 y! ]8 F; |

: z: E& v# T' a3 h9 j
% T! l3 B. k0 y! C4 A3 L2 h# q2 y1 O  T# ?
" t/ ]( u5 Q: t. j' h

* o9 e5 C, g- E" m& w0 ~& Q
7 I* x# z' E, y! Z( n
( B; A- n2 j# `: x+ d! x& k5 Y* C# n) O. e
*****************
! c# O. l0 @" A8 D1 v+ |Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!2 D3 L3 z7 D) J' k  w/ p

- s) N( x  q" E" c# d3 \+ VI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
) [5 c! Z& w+ A; ^
2 d+ L$ W# P) v% b2 N9 j2 q* RTry the following website for details:
' b* V# e0 \" t% s. ^http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.0 L4 S) [& V4 V: x  J
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

9 P" w1 k8 X% ~
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
; k/ s- K' B: \- `) G5 h3 l碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:7 A1 S, y: y! O8 F  F* }2 z/ h

+ ]" O( N5 F+ k$ |. d. Ghttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
3 x9 l8 j3 v' n5 X7 N" [8 `5 q' n
; m  R) v: w, R, _$ p- r( I4 _" c6 M7 _$ F( O) y
5 ]! O3 D8 L% R- _' p5 ~

; P  d/ H! M2 L+ e* o. e& _* Y% h
8 c4 u; H1 Q! A7 Z# |4 K5 r) C; L+ T! n' u5 i

8 j6 d$ f$ n' q& }* H; i* p$ J! ?  J" l! E' G- |( J  z
7 ~$ [* }3 X  P

* b/ O' E" M% E6 X1 n" `$ P/ a. P* C; n, u' C
6 b' o) Y5 p- y: a7 Q: q6 o/ G

3 \9 P* K% ?4 h' q
; G! B2 K1 ^; B: I- Z$ _, [) Q/ D' M5 W, f% i' m: W9 v
" H) e) `1 G) a+ H5 n! Z+ i, L* B) J
*****************# C' T5 |3 k% N* b
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-1 15:17 , Processed in 0.123211 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表