* h- y; D+ k$ D: VWhen open a motor connection  box, * x8 W. u- B+ ~9 w" V- h
Beside  three phase wires for the power,' `& k  M2 k+ X7 ]
We have another two wires marked as P1 and P2
9 }0 N( u2 S7 B5 [What is that for(P1, P2)?
+ U- h6 h4 q: C" XMost of the time, they are not used./ `, M! r. I( D7 G

/ Q7 @7 E% n; u" rThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 * f( X) D) m6 E6 ?! }0 h  \! y

" S( P* f) N$ K
. e+ E) d; x. j2 CJust for temperature monitoring!9 v& C" P: W4 t8 z  B

# J6 H* i1 l" }# R  A" U9 Z% `! u2 e4 m: v  X- I

( ~3 g( o0 x) Q' E  d7 T$ C$ z3 N/ y! t" Y4 {* l
+ |1 q' s8 b8 B# G
6 P8 f5 b7 Y7 ]( z# K, a
9 ?( f) V3 P- M& i: T7 T; i

$ B$ E# p, y+ o4 i2 p3 x8 l6 Q" W: t  X9 }

6 ^# [* i, X4 r' T3 p
- m! Z6 ^2 I. z- d9 B
  ^" {: r6 s3 n! m+ n! ]
$ V7 n; X# m" A7 U! Q9 E1 W9 g6 L3 n0 \6 }( j

+ N! r5 r  z( A- a: J+ [1 M7 ~/ j( m( t, S, w- u
+ ?' ]1 Y: R3 G: U
*****************
. y" `) U' ~% p: S% ^* g" I9 x- d1 ?/ cWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
0 ^; Y) d, L+ u) H( l0 S6 \
. T- a: m6 x4 @9 r" `8 e8 X% t8 eI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
* E  W- l! g! W& P
4 {, V6 A4 I1 I4 rTry the following website for details:
1 B# M$ H$ s0 t- R' V* q  @http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
9 h5 X' i& y' q- O0 j四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
3 D8 M. |/ G5 U" e5 p+ r6 Z7 s1 Q
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection./ U5 a# u1 Z1 k2 ]; D1 N. N# M
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
5 ]+ J; ~6 q+ o# o( c! ~
$ N  `/ s7 p" `/ ^% ghttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1) F, Q* f9 N: U9 b

0 O) O# X( G6 ~7 {* u" F" |) u# e. n( m: ]. @8 z' j( Z* S
1 K, d7 [  B% v1 B/ a

  `$ ^1 ]" c" u: X; M
7 ?: G6 L2 B9 u1 p- Y2 L" ^2 Z$ [) k$ e* X4 ?) Y

6 P) n% ^- P8 x3 Q% W9 P' ], i9 D  Q% p5 |9 x: S) K8 J  ^
. b& e! o8 B! E+ l( Y$ i& g6 a

; W6 L: F- ?. A. u: W! j4 ^+ ~1 ^2 E2 q
8 r: m& G" n" H. X. c$ ?2 [2 u
- ?( u& m$ S1 g3 U7 `! z9 x! V

3 r( [: a/ D: r, V$ f8 }0 a5 |, G( `# D. z' |* |2 S2 |3 H
* O; x7 j1 t$ T% z; y' H
*****************& Z1 e* W* b1 g/ V2 p
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-7 17:32 , Processed in 0.138289 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表