  5.1前期工作 % t2 [0 q0 l8 a% v/ z0 |# i  M1 ]
3 B% ^+ v0 M- e* ]4 \, _! z9 r5 A; Y
  5.1.1基面处理
3 Y8 i$ R1 n$ d  p2 Q
* t2 ^: n% [8 Y' N  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 4 o. J; \# w% k( _/ Y
' K3 v. T) c- }0 M" i' s
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 " a0 U7 s0 J6 m+ i9 ?$ p& L

* R. C# R! ~# O) j8 X, K4 K% x8 P  5.1.2钢筋防腐 4 E. _; d3 R% B& C  K2 t1 `& d5 h% N

0 ?1 ]9 F7 o3 ?  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 $ r" ^( t( l9 f, s+ l/ G# s

: y) k4 K3 d+ [$ W  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 + B. ?: q1 ]4 G- O# B3 c0 ?

* g0 `) N! R& b% [  5.2配 料
7 T6 l, n: u; v- D  M) b  D( I- ]; _0 m
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐. t* _3 T; j" k3 }1 l! z4 a

2 w+ c  H3 O" n7 g, W7 T  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
- f" B; Z, S& z6 U) \3 U8 B+ ^. B6 Z+ W" K6 w
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 / w$ N% n; z# [

8 a* p* Q1 r* @' [  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
' p8 D( ~& Z2 d1 u: c7 j, u& `+ n; @2 O) i" z1 R  K
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 * I' j3 ]; X4 w: o6 S

/ x8 _5 x: O5 V7 e: B8 R8 Z1 Y  A  5.3 基面找平:
" Y/ x9 f7 z' Y2 _" q0 y1 V9 B: ]6 o! g7 b" `
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
6 C  q+ l* \( ^4 t( I1 H7 z8 H% R( P" b
, _' x/ V, p  b% E8 R- V2 m  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
; z  c7 M' [1 V
( d7 k* b+ B. |9 b& d9 T% u. v  5.4 塔体外壁防腐过度层 4 j! T& t% ^6 T, U5 K1 ]
& o5 m. u9 i, K; m
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 0 I# j) R! I  s+ N; B9 N
  E! i) U! G! P4 r- J6 O
  5.5 封闭底漆施工 8 ^; _0 f. U# w

8 h* s. G, ]$ I$ O  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 , Y, r1 C4 m4 c1 g$ a

/ Z2 N% q6 s2 @4 A8 Z7 {+ y: j  5.6防腐涂层施工 1 ?$ S) ?. H* S& p. s1 Q
% d3 z" ^0 B( d! k8 H7 x
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
* t8 b. g% c( ^' p  ]+ G( V  I
& d( @$ u2 A3 x; Y; v" h  5.7质量检查 ) R" W% K9 p9 Q$ G# I( X5 i! n' }
. s! V# d5 T# O
  该工程可执行如下规范和标准:
+ T4 Z  S! m0 v( U- V6 w! E6 n0 I' ]# e; K
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 7 r; Z. c6 O& [- B' `) _6 X

8 S+ P0 k2 d2 y( u; C  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
( p$ S* O( I6 c* C! U1 h0 H" J: v+ O( X! k0 }; l1 n& b) ?# W
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
1 i7 F  `) W* n9 K* L' L1 r
, Z2 h; M, [0 G, L: D$ e3 ?  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 9 e+ t2 s0 u/ }) v- b) r# @