 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
循环水量 m3/h 200T/h
# {4 s4 \7 t6 d5 M3 j0 g& L, _, z- G$ }% X; V$ w
入水温度℃ 55或70 . y" V, M. {% I# {4 \# y# k. }7 n
% }& j( C, V, [
出水温度℃ 30或35
; c1 h' `! O; b1 _6 P' ]! n
0 Z2 }& V, p. x2 f% G+ o" W 飘水损失 % 0.001%
4 M! H" Y1 S* f' m- d" p! w
+ v# `# P# O& O 蒸发量 m3/h 0.8、 te=Katt/m3/n
! N @! g6 l# q7 U6 Q" ^- X' k1 C. u3 b6 H( z7 K5 Y
电动机 9 h1 }* H) L. ~- w! t* J2 p- j/ T
% d/ `* v. [! D5 [/ T
型号 YLF2-132M-4 ) V, v* k8 J4 }% c( g
; H8 Y7 }- A, s" n
制造标准 GB JB/IT123-93 Q-ODJOO3-94 : v2 W( H3 f2 l
# H7 Z+ ?0 L# g
防护等级 IP55 0 H n, |4 L1 n0 O
- \3 W: q( _) c1 _; Q
绝缘等级 F - i. X! i4 N3 _8 [
4 F, p0 L8 f2 T' d2 m 额定功率 kW 1冷却塔1
5 x! Y6 l2 ?" b4 M( l
) K) m2 O9 H% [. }! C/ \ 额定电压 V 380
& `5 y8 g& }2 \2 q1 ]# Y7 T8 L# p5 {" K1 K1 u: S: R7 N
额定频率 Hz 50
$ q$ h0 a: n; H( z1 O
! {/ G9 c" c+ Q0 Y2 R9 W6 j 额定电流 A 24.6
# Q Y& w! n9 _% ? v* ?% N% }7 w/ A3 Q, R+ U t
功率因数 cogP 0.78 6 v& I/ a" U, Y0 E
# u% _3 T9 U( F4 Q. o) A 效率 % 87
8 C s. E. C6 S/ N. V- w0 L
0 y1 p/ Y9 l7 Q: N) o: j& n! w. o 转速 rpm 970 6 k* n; o k4 \1 `
) W* u- b) f* w) Y/ K, u; a6 O# {
重量㎏ 121 $ M* t* c) u* t; A2 n! j
1 q- D; y! }& N$ G 风机
$ J) i8 x. u' ^/ N) p# N# d5 r
, [7 O+ N' ^9 b: E4 l! b; _ 型号 LTF-38#
+ W) O# L3 ^# y k) m5 S" Y# @; I+ J8 ^2 M) K. x, r4 r0 _
直径 m 3.8
" y% _- u" w8 M8 }9 {
) y1 A6 T) W% t' {: i- U* e% I 叶片数片 四片
7 n+ x( W* S8 y3 }6 M: W5 |, @: ?' ^, d
转速 rpm 210 9 z% w3 ~" ?6 w) { o' v% B
6 a! X* M) K) z" r: a3 V8 [ 风量 m3/h 300000 ) D4 r$ B6 D+ o1 v# M0 P
7 C+ _6 Q& D9 z! R 翼型 扭掠型冷却塔
7 c4 h2 o* ]. j7 ?# x! _
" a. i* }5 e3 m 材料 铝合金
5 Q- U( z7 \& s: N
% p4 a) p2 T2 ^/ ?4 L: ~4 F' J K/ f 加工方法 机械模压
4 ^- X& H; I9 A+ {/ U0 f& u6 N# B" }0 \9 O
叶片安装连接方法 与电机直联运转
! G% D- s, ~; }& |" k, A) W/ l
/ U2 A' N4 y7 @ 轮毂材料 钢制冲压
) k# J! R+ P* @( Z5 K$ l. f+ H8 z* B) C/ H" O/ [
减速器 " i0 s; p/ |6 ?! a0 n G
, }: r* [) E. y
型号 NGM132-Y132M-4 " A P `+ T: Q5 L( T" A3 `2 E
0 O4 L: [6 G, M. T4 a( b, _2 i
重量㎏ 220 : Y# L% x% u s: x
! M* w7 E" w' Q1 n/ N* { 级数 6级 输出转速250转
$ t9 R+ }: f: t& u+ r$ n% _/ U* D* f, Q% k6 Q% k, n; z- X
减速形式 皮带减速
! _2 R3 ]6 R |: S% r
) B3 B- z2 x9 q9 }+ l9 Q* s 塔体
; }1 Q5 }6 t2 p" g% S9 H1 P5 s+ u+ \* H$ C) G2 v9 d& t
柱、梁、围护等构件制造标准 YJB274-96制造标准 3 Z9 C4 K* H0 ^- I4 x
3 [. A: \* [9 x8 ^, e- d; N: a7 x
柱:力学指标 挠频率8-16HZ 机座30Um : d- K4 V/ y' ^1 N( O
3 u. v, v T+ G8 {, X* o6 F
梁:力学指标 框架振幅不超过150Um 6 I7 o# h" c8 G8 L" b+ ~( `
( u Z( |7 _( l
围护:力学指标 抗拉g1600 抗弯1800 冲击g160 5 @6 z. R$ D% l" f6 B
" l6 n6 g/ C! p7 T5 d/ t 运行重量 kg 5410
( p# G+ t0 _6 m7 |& ]: D6 W h- l7 y, `: n8 ^/ a
制品重量 kg 8370
- t1 [& @, ?- s. Z% Z7 G; ]
" y$ d0 x% ]: P# A, g9 M6 z# f 型式 方型逆流式
" s, s, K B& `' \! j$ K# h
2 h7 L n- l. N g) [; |/ O- c. F 制造标准 GB7190.1-1997 " m1 I7 \5 k* o7 J
7 }& \) \+ V- `! ~& M1 I 填料架 , H4 p2 a3 d' |' v- ^4 J) u
" W e- h* ^6 A3 r) J
材质 外涂环氧沥青漆加强防腐 5 R# b( T, b: o) q) e
# q- l, O+ P4 V/ _
制造标准 GB7190.1-1997 7 r& I/ V4 b z* x5 ?
0 V# r% T2 }6 |( Z& s( z* b& E
淋水填料冷却塔 6 ] }( P# C2 E9 j+ R
2 B, q- p4 n# R) P 型式 收水器
6 K; G+ S E0 s/ o
8 o6 _0 j/ O1 K 片基厚度 mm 0.35 5 w6 ^& Y4 ]. h! }! R2 P
, J4 h8 ?* u' s* h4 v 片材成型方式 大功率炼塑机成形
) m. k9 |; z* {0 ^7 s7 W( K% Y3 N% h9 x, J* i& e
热交换性能及使用规范 GB7190.1-1997 6 V0 \& U' J. y" D
) \& s a* i& S, n5 a, s. z# K% U 布水器 ! I3 w9 A* a; U4 k1 m
& C5 \% s, S) v 布水器形式 美国专利 自动除垢旋转喷头布水 , u( e% X4 d) U" }5 H" x6 G* D5 e V
1 z4 L1 p Y4 W2 ^ 布水器材质 ABS
! C& j( p, O- E5 i1 }, q( c2 M. D9 n
对水质要求 悬浮物不超过100mg/L . f7 n& u5 q) M3 T
$ ~; q8 ~) g1 `( C! a' H 进风导流板
# l, v ~3 _5 z% p
5 r# Q% R8 Z9 s. P) B) v 材料 FRP 9 |. l# q4 e# y" M* Q
) \" [. K7 C) |; |# |' _ 形势 吸收式百叶窗
" y- d3 E2 p, I% k) `7 W+ Y6 j/ G3 t$ K
冷却塔单价:70500
1 B1 o% s) m1 f6 n" z% |0 G. o' i u, U
注:冷却塔单价包括制造、运输、安装、税务等相关服务费. " z6 `) w1 Q# v$ q8 D: ^9 o" I
' G9 i# g* r# P, L0 J- p
2008年3月13日1.冷却塔检测执行标准:
% w1 {% q) J+ x
- f% u t* A5 H( F ①GB7190.1-1997.1"玻璃纤维增强塑料冷却塔"标准(中小型冷却塔).
. o3 V; N3 R0 Q2 R: u) w {8 C; D* O! K; d
②GB7190.2-1997.2"玻璃纤维增强塑料冷却塔" 标准(大型冷却塔). 9 c# Z& f* O; _! l& u
' v0 u0 r+ v t& F# M
③GB/T50102-2003工业循环水冷却塔设计规范标准. 4 }% V2 `' q2 ?, M9 P- w
+ R1 g* J. _/ A& L6 I" p/ ]5 l
④CECS118:2000冷却塔验收测试规程标准.
$ c! T( s& a1 ?. E5 _% q5 ~) g, \) K6 D2 V! u
⑤GB3096-93城市区域环境噪声标准.冷却塔 9 b! v5 K& P. E, @+ ?- Z& _8 d
4 f/ w" q* o! a: D9 h5 m1 Z8 l9 h ⑥GB50205-1995钢结构施工及验收规范. / z2 v; N$ v7 Y4 Q5 b# S
& J1 i0 t/ Z, V# p# T/ h
2.售后服务:
, `6 b; b# ~. T( Y: j5 m) Y! C" S
8 o6 ^' c* J' Z! q* ]' [' F8 s ①玻璃钢件保用15年,烟囱美化工程;②钢框架加强防腐蚀保用15年,烟囱美化工程;③热力性下降值不超过给出的5%;④适应不同环境条件要求超低噪声冷却塔. $ r( f5 O4 F3 m3 t# z; J* f4 b
' Z( K( v4 u; a4 h3 T( P% h7 P ⑤冷却塔的构筑件长年"服务欲门到门、岗对岗";6承担用户的索赔或退货及延误罚金.
4 p' ?$ R$ D5 d4 S5 g: Q
7 M1 F9 P: U% m% `' i 本公司始终奉行高品质、优惠价产品.已规范化、标准化、科学化、以完善的售后追踪服务确保产品出厂合格率100%,售后服务满意率100%的宗旨.
$ @/ c4 P3 s5 H2 x( N" N3 H! V7 p8 |) S: B `9 C- I4 E0 M
方型逆流式玻璃钢冷却塔技术说明 6 G2 v3 A6 }* K1 \# Y# W" C
: d0 B3 E. U1 N( O& a; T
1.设计参数 3 _+ c7 ~& P) F
( k( G1 x h* N! U( E4 Q
进水温度:55℃或70℃ 出水温度: 30℃或35℃ 8 V# ?7 E+ a3 @1 l! F
8 y) p4 Z3 T( ~5 m7 ~8 _% Y
干球温度:31.5℃ 湿球温度:28℃ ! V% S0 G, n$ y# L- [, ^, _8 D
8 K- r$ z7 r/ ]3 E+ s5 r
大气压力:9.94t104 进水压力:≯0.1Mpa(塔底标高处) 7 M8 W% w) W+ ~' `1 Y
$ F2 O Q5 l) G# E8 V" T 噪音值:62.9db(A)GB7190.1-1997国家标准 / H8 O+ B! c0 l K+ f
4 n9 X% ~+ n5 k& D; s9 w& A 飘水损失:总循环水量的0.01%
! S+ B, q! a# d! L' W4 P# H$ @) l7 [& R( v- A" q& ]/ W8 O
动载荷:平台,爬梯4.0KN/m2.其他设施2.0KN/m2冷却塔
c q% z2 Y: [; N
& g$ Z' L/ R! H7 M1 k 风压标准:1.2KN/m2,最大风载l7.0102Pa、地震裂度l8度. t. e( O$ G, {( C3 y- M
2 T8 ?+ o- x* v$ f( Q; y 2. 冷却塔的特点: $ A2 p4 G3 x2 h, |; X0 k5 S
( e" v9 w3 ]# W
① 采用多维收水器,冷却塔运行时只有蒸发量没有漂水飞溅,属环保型冷却塔. $ x* H( \3 e# B4 O
! {/ F& r- L* X3 c% [ ② 电动机采用低转速电动机.
! R5 n& P* r; C( q7 a0 X" x! }- C. w0 |! c3 {
③ 风机采用扭掠型超低噪声新型风机.
: F+ k F" \" F* C8 |+ g4 u) s9 i: b( y$ _/ R/ R
④ 在安装风机电动机主要部位安装减震、降噪措施.
1 c. k0 q, E5 F
- g3 A$ x! @1 R6 I6 ?7 ^, K 2. 塔体①玻璃钢塔体材料为轻质高强度的聚酯玻璃钢,玻璃布进行脱蜡处理,蜡残留量l0.2%.模具采用进口抛光水1#、3#抛光. : e( b/ Z% V( u( W* D
) L4 R: w4 ]2 T" @ [; P2 D. e
②塔体外表采用含紫外线稳定剂的优质胶衣,舞台设备箱,胶衣层均匀、光滑、无裂缝、耐腐蚀、不褪色、色调均匀、鲜艳光洁、胶衣层厚度平均.冷却塔
3 }7 R8 S6 c! M+ ^6 p% D. U; \6 m; C# l, r3 x1 U
③塔体内表面为富树脂层(树脂含量70%以上).塔体树脂层含量(不计胶衣层和富树脂层)在45~55%、氧指数g28.
$ ^: }1 \+ e4 Y! ?+ Z% u' b4 @ J. R+ T# o
④不饱和聚酯树脂符合GB8237冷却塔标准.玻璃钢的弯曲强度不低于1500kgf/m2. 7 b2 a( w Y1 p0 x x" U- v
1 i h: y* @7 W8 h) }
⑤塔体边缘整齐,厚度均匀无分层,其加工断面加封树脂.使用寿命20年以上.玻璃钢成型环境温度g15℃,相对湿度<80%.
8 t0 V L8 A" y p' s4 S" S/ c6 H- d3 x0 l: E( }( Y
⑥玻璃钢固化度,大于90%以上,符合GB7190-1997第4.5条标准和标准GB2578-89标准. ' E( n% }7 N- j3 Y! r
7 O! `" S2 S& ?' @4 {$ v2 {) k
⑦玻璃钢机械强度,巴氏硬度不小于35,弯曲强度平均值1.68t102MP,符合GB7190-1997第4.6条规定,检测依据GB1449-83. , H/ P7 N/ ~% o# Y0 M
" @. x# S; P- X( p" J
3. 填料①淋水填料为小斜波填料,符合GB7190.1-1997国家标准和能源部颁布的NDGJ89-86中小型冷却塔填料规定,出厂前已对填料性能进行了测试.冷却塔 - v n) \3 @' k0 x
) \7 M& @$ n9 @0 P
②填料材质:为PVC材质,容积散质系数btV=2450Agm9n、冷却数=1.85Alm、风阻1.20、风速1.9m/s.防火性能为难燃型,达到国家B2级标准. / U8 ~& E% X6 e0 A8 h/ a) U
$ h+ N2 g, V$ h/ `7 @* {
③收水器:采用多维收水器除水效率高、气流阻力小、收水器收水率0.01%. , Y! V+ R5 k; s) M5 j
0 i& w! x( A' y8 r6 g6 p% m/ f" V
4. 电机全封闭式三相异步y系列电动机.防护等级IP55,制造执行JB/T7123-93、ZBK22007-88和Q-ODJ003-94标准. . s# U: F% N1 y1 Z6 x; m. e
5 o2 i/ R2 I5 T- n8 G0 F
电动机的绝缘耐温等级为F级,温升按B级考核.
6 h) I- V% g& y9 K$ v8 {3 t3 X6 ~0 |! P4 r
④电动机电气性能保证值的容差符合GB755和IEC34m1的规定. ; W2 q6 x( m! ?: i/ ]2 m
0 N7 h: }0 l+ u$ L7 b 5. 风机①风机采用大直径风机配置的一种宽叶型、空间扭曲、弯掠结合的专业型风机,具效率高噪音低、耗电省、运行可靠.冷却塔 " M/ P. W& X- i4 p8 n
" N# g9 a! b! i. s6 T! K
②风机翼尖与塔体内壁之间的间隙均匀,符合GB7190-1m1997第9.1.3规定. " _# A' N6 a; X) H
+ C, m1 h% C) \ A$ ~' b- g
6.冷却塔钢架稳定与防腐 % k c8 ~4 a2 e: X; a$ h" X) c
6 ]8 ~5 T; U) P. G0 P 钢框架依GB50205-98《钢结构工程施工及验收规范》冷却塔行业规范焊接,符合GB9787-88标准,安装后挠力振动频率在8-16HZ属低频,冷却塔自振频越高说明框架的钢性越好.
. s9 d- L0 @# e7 @% H5 z" H% b0 t _, k+ c. z
环保紧凑型方形逆流冷却塔(开式)65MBJJG200 7 e+ P. h0 O. R% j4 L
( C1 x- D% k7 L
冷却塔 |
|