[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑
5 Z; M# `5 v8 h$ n3 @) J0 H8 e6 o$ K* Y( K
最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
. E3 [5 P& H; q    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 243

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
. Y4 V4 x3 ?2 I
" @& q- M( _$ y8 q7 L) u2 F这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。7 _' t8 ]* n1 O9 Q2 T- ]/ }' {. o% l/ U
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。( s6 u' m" r1 B
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;3 l: t5 R* ?% ]
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?2 V% Y& \  n( Y+ W# o
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

! x1 R  E2 `5 T7 @9 d- ^借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
9 m5 _% R! R: m! m" A2 h这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。: ^$ H2 K3 {5 A  K) @- d2 [% h
图纸如此,原因只有设计者知道了。: c8 q) A' C, c; G$ I- k
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

& [. r( o: b% k" O7 D) J" \5 |你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
- v/ n5 l% t4 Y; Q6 _其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。; U5 T1 ]8 K1 d5 H
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

& Q! R* P  ^6 B专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
+ P" O% W; ?% D$ a* j9 A/ j这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
; d0 x- N: b  V% `( G2 J0 m) q图纸如此,原因只有设计者知道了。
  a& l. |- X2 S& K$ g: _8 A3 E四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
  _8 D6 K/ q5 F  C% I
你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题) @0 B* a9 F) K5 `# t/ T4 u
那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
9 b  a4 V+ n) k2 X& X0 S! J  J- e我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑
+ W+ g% e- h- y: G: u
1 b" O; G1 }; T 10# changlu
$ P; M2 j4 p. ^% _" ]
& R! B- S8 @. `6 G( g) l0 q: J. M3 b; g6 Q$ Y2 {
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。
* q7 i7 e' r+ f! d/ V0 B我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
! Y. A/ V/ o/ M  k- Q; ]+ K/ ?8 e. ~  l. [6 j4 G3 V6 T& D
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。) |8 i, m$ y, K" f0 I

# A3 Z3 j+ J/ ^5 ~% h别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...2 r# W, N1 W. x4 \3 o' D  G8 d
changlu 发表于 2010-5-21 11:12
! a: ]5 l; e+ i8 E$ J/ x
. f  j0 U& z6 P3 q& ]* [- }
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?4 \8 b" b! H; r) @
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
0 u5 b: f# X2 R% X
% l" w& r9 ~5 ?  P7 h后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。* V( H: P, ]6 Y7 @: @& b
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
) S, I  q* x3 K" ?( Z
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
- J- G/ j. O6 F* p8 }! ~求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
+ u3 I) k# Z/ y2 ~9 X) tchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
5 i8 Z$ ?: M% u, A$ [

, w7 m0 U# W, ^  ]  j* p1 _2 D7 t6 M“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?; U: Z# g4 P+ w( K: s& D, E1 X
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
. l8 E0 ?- o6 y9 w& k* ~
3 X* p9 t: k1 [5 [三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
  E+ c& P8 k# ]. a0 [9 ?当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
, H2 W' p7 a; A& pchanglu 发表于 2010-5-22 07:07

; W6 i, V$ `: m  t8 p抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
" \: U9 D: I5 `: m9 @8 I不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?