DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 524
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?1 h( f. h4 y( y6 Q& D qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。% G) ?( ]. [8 Z 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。# g# ?4 F7 \( U$ } 图纸如此,原因只有设计者知道了。 r& A* s7 y6 @2 E: X5 g( x, B; r( |; U 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;/ I! i' @. R: A 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 - x( {& G8 u: d' B& A2 r% I四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 1 b4 |' l% l" n" y+ `7 v这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。" K5 F# e# [8 K! i! p 图纸如此,原因只有设计者知道了。 . j" g9 J7 ]1 H: w- }" D四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... O8 c" r8 U9 c- A4 zchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 , [' h+ N* d' J% k/ q求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 1 n' h% C2 y% r2 G: u% W3 tchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。% l$ P4 E' P E changlu 发表于 2010-5-22 07:07