DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 343
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?& U, Z, R+ P, r5 a- K- o8 M qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。: ?5 G2 l( U5 R. a2 j 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。5 T1 T. `% ?5 w6 l7 k* W 图纸如此,原因只有设计者知道了。4 M* |0 Q! L$ n. a" z3 ~) d 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; - z( |9 U, p" A: U3 ^其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。( z( [8 U( D( {2 Q) ~/ c 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 5 o5 p3 X" M" e# P. c0 |& j5 E这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 8 U1 n' `; n( k7 V+ Q" z( N图纸如此,原因只有设计者知道了。! O# ?5 e, f$ Z; [& i) }1 U 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...4 k1 I0 |- r" d changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。/ r6 t( g5 g8 f& [ 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 2 V3 s/ Y& h. I) v' d8 _changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 1 X2 s; x3 c3 {0 F: x7 N6 hchanglu 发表于 2010-5-22 07:07