DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 372
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? ) [2 I. |9 q4 L! G9 iqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。0 L3 @/ L* ]1 u2 G6 J# D q* R+ B 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。5 d. w' H( j2 A3 Q) R4 D1 g, E5 _$ ^ 图纸如此,原因只有设计者知道了。! ~( l9 L9 t$ r1 n6 _& \ 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;3 M& b6 u! n. Z$ O6 t8 b/ M 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。' ^( X! A! ~2 }) m$ ~8 @ F 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。: J! w5 \" i t+ v" s$ k 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 5 K6 u; f8 n( y图纸如此,原因只有设计者知道了。# l9 e4 b5 P6 F# q# D; t 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...2 q3 \5 O, M/ d! e( O changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 ; v6 C9 [. |" w: S+ m5 S% l0 u; T求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 ' C3 {: L/ y' H' ~ M! N( cchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 : h9 O; m$ f" o. B4 Nchanglu 发表于 2010-5-22 07:07
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网
GMT-7, 2026-6-15 14:17 , Processed in 0.123207 second(s), 24 queries , Gzip On, APC On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.