老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我是住CONDO的. 就这一个多月吧, 老是听到墙里面的水管24小时地在丝丝的叫,白天还好晚上就很刺耳. 我把那声音录下来了放了YouTube上面. 是不是我楼上楼下马桶在漏水怎么的啊? 能有高手指点一二吗?. m! t1 D% B+ l" g6 a! z

( Y& |% |# [% p2 n7 chttp://www.youtube.com/v/Aa9Ni2nHTds&hl=en&fs=1
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-6 07:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 移民电工 于 2010-6-6 09:04 编辑
5 G$ M! x' C, s/ k0 j. X; Z( p! t0 E
4 j6 x1 N6 P# B6 w0 h7 g' i% S& Jmost of time reason is Ball shut-off value need adjust or flapper value can not sealed.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-11 18:52 | 显示全部楼层
听了那个水管的吱吱声,应该是你的邻居或者其他楼层的用户用水或漏水造成的。
& R# c$ x8 i) t2 M/ u! W8 Q7 v, K5 E$ b/ e+ D1 ?6 P' e( ^' C1 }
如果你入住时没有,最近才发生的,那么,就是某家的某处漏水了。这个你可以去和物业管理的人说说,让他们负责检查和维修。
; Q* W5 x' ]2 l3 {: T
% f' D+ P% O% J/ i0 N3 y居民室内用水管有时会发生震动,产生噪声,影响居民的生活环境。发生震动产生噪声的原因实际上很复杂,一般有以下几种原因:! n! c$ g7 c+ X7 ]) ^" o' a! R
1、高层建筑内的减压阀失灵,用水管内压力过高。
& t( y+ M1 o$ Q0 `$ Z2、地区水压间接性过高,造成室内用水管间接性震动。
* ?  I5 L' ^+ D' S' e4 _1 \3、室内管改装时,管道走向不合理,敷设在天花板或高位的用水管内积有空气。. {3 l3 @$ N( t
4、抽水马桶闸门漏水、空气从抽水马桶进入用水管道。6 m, t9 ~0 H* S
5、多层屋顶水箱浮球阀失灵,造成连续撞击声,从管道上传到室内。4 ^* r" \6 {( Z$ Z
6、小区泵房之泵管的单向阀门阀板失灵,造成间接性抖动,噪声从管道上传入室内。
  E  e; W, A3 O1 @' E1 z0 o1 n7、管道尽头积聚空气,水压变化时引起震动,传入室内管道。+ D3 K: l* ]. M3 }
8、室外进水管漏水,当室内突然大量用水,造成室外进水管瞬时负压,空气随水流进入室内管并积聚。: h9 q# s  c8 D; Z
# V7 I7 j/ P$ ?! n: Y9 w8 y$ @
你家的情况基本上是别人家用水或漏水造成。