 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp
* g* u+ F& n# h" S. Z/ M深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。
$ D: A& z2 S6 I+ i" `8 x6 R; H* b( i9 A# i9 ~. w; E
深圳田心机房 IDC基础设施1 a9 {3 E* Y" p7 }
基础环境:! Z+ ]5 o. ?- u: H" t9 Z4 _+ }
深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。: W( e5 l! w- F1 o& B/ T/ L- N1 W
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿1 ?: i9 B+ |6 R8 q9 h1 U4 P
机房温度:18-22℃, Y) [( p. ]; O. ?" C) L
相对湿度:50-70%) g, V, I" G* D# T3 y: T
% _. e* m2 N7 f0 Y* }3 V* M
电力保障:
8 O: N! {6 i, J/ B机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。5 h* l0 A0 m" p+ F+ b W* A
二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路)
. i6 j) `% g3 lUPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。& _+ T4 a7 s0 z# Y
机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。8 p, A$ L; P+ Q, w
后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。
* }& K" N: d5 J; G1 b1 ?6 |5 D) ^8 J# `# J" [ _; v
安全保障:0 E' n$ Q* I i0 n- S1 z, l
进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;
) D7 @# `/ Q1 I5 v1 \0 C( r! |) J+ _机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;
2 D3 v9 ~& M7 ]" e% M专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行8 ^% Z3 Y/ i- e* m! L8 ?, N) I7 h8 a3 E
. ]0 }3 s, J7 G3 E7 F+ h6 z% U* x
强抗灾保障:
+ }8 W8 i/ L, j6 R; E2 F7 Z机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;7 L7 R% l3 d% U7 y
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。
$ z K+ q, |" v7 {每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控
1 e9 y) x, c; m1 q. D. B应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;6 j# f* n+ b2 t) d2 O
高、低压线路采用陶瓷防雷系统; ? v" o6 n- ^. I; x
UPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。+ Z6 z$ E9 E+ S
机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。8 ]; Q- [- B( ]# i1 x- Z) K' r
每个机柜外壳连接到通信专用接地网。
) k+ B2 n- d) R9 r8 X$ O k1 s! ^, F, v' O/ v, }
网络保障& e" y; [2 R1 K3 z: D
目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。9 `; o) X' P; Z6 Y
中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点
l8 V. n/ L4 W2 p" k中国网通12芯光缆,622M SDH节点
5 R5 I: Z; }" e5 s% d中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点 \) }, p. f5 E) x9 x8 g- y
中国盈通12芯光缆,622M SDH节点3 X( E3 ]* v6 @3 |' ^& H
中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
8 ^3 r, a' p+ m0 W8 m7 o中国移动基站* O. q4 |- F( a/ O' h Q# R
深圳天威视讯12芯光缆
2 _. @) r$ G9 |! b7 b9 q! N广东广播电信系统光缆
6 d$ ]/ D S O+ L( [9 {7 ^2 j中国长城宽带12芯光缆(可接中信)
$ ]& N$ f8 H/ M4 x5 f, l中国电力24芯光缆,622M SDH节点
8 a2 ^" y# @ T0 }& t. Q2 Q/ w4 j广东省内自有微波集群网络- \8 c/ X0 L! S# Y5 @
同步卫星接受器
1 {7 x$ F& u& G6 }7 b$ ~4 S全国范围内的VSAT经营许可证。
, V+ E) Y- J6 l2 e d- j% d4 L c) |# u( @: T
技术支持
0 g2 Y" o/ H, W! d$ i! Z专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;
/ m0 n- x+ f _% m! `4 k2 U7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;) R, q# I4 f! r" ]% U/ F
7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;
! |1 o: i0 ^" ^6 U4 U7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;( j4 t$ k @+ H* N- z4 ~3 E
流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;
1 z7 I% I j! O& Z: Y+ z网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。. [# `% Y7 q- k9 h
入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。
% _+ ^7 X- ?+ h" A" h2 e防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
3 D- X5 C, ]6 t4 w, J2 f根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;, Z3 R" i0 p* D- A: v8 X
巡检服务:7x24小时机房巡检服务;8 I- B8 r: d. N9 O% |7 {
工作日现场安装和技术支持服务。 |
|