点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp5 \4 I/ G6 k8 H P& h4 i
深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。 / O% L. n3 }$ ~8 p, O( W% L
$ d+ b0 V" M% Z" z; g, S深圳田心机房 IDC基础设施
+ t; S; n( N! v基础环境:& i/ u1 \0 t+ { L( }# }3 G$ `
深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。1 A5 M- w3 j- |' Q
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿
0 j$ s2 f/ v7 I, [# R5 ^0 J' S3 @机房温度:18-22℃3 n4 G% N. K# M' ^
相对湿度:50-70%) ?9 m* K. y& ?" a: n
& b5 A1 f' G' \& z- r: I
电力保障:+ O8 r2 Y3 X+ a W7 K
机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。; e. j: H9 ~. V ^5 |& A
二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路)
$ Q5 P* U" S( L8 FUPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。
4 @, q0 B) w2 Y* Z( W, V机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。
) f& X) }) K0 [: T" a4 z" B4 k8 p+ t后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。6 B, F d( e9 N( p
4 E* g, n% H( k: J5 Z+ a6 S" I安全保障:
' r4 K! ^" H/ S) o( u7 b. M0 N. @进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;- e- A+ B2 J" R$ ?, o
机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;
" G) Z; w3 G+ ?' ]' w. X专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行' I$ d& @( U! ?. K6 o" j. y
. z) m6 o! v3 D, F& a& _3 I# I2 R强抗灾保障:
' r1 o1 q! A Y E! O+ Z. Y机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;- n% Y( s' c! s9 e$ [: L7 d
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。) q. E/ h9 W6 @ H$ V+ a
每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控
$ X, E) r/ v2 Y% O应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;% d+ [. S- c2 o% ?
高、低压线路采用陶瓷防雷系统;
% ^9 W5 M0 _! o# {, S+ @# VUPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。) ]# B6 |5 k4 n9 g8 M2 x* Q
机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。
0 ]; B8 {- c3 y3 L2 {每个机柜外壳连接到通信专用接地网。1 l$ l; t! {! V) i
: n3 o% l1 k) B. W4 @" q/ f
网络保障) z/ M" n* W! \$ W% d
目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。
4 l9 V" x- o+ p, }( J中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点 L x$ `/ b- H" b% N
中国网通12芯光缆,622M SDH节点
! H: ~. L- z% c9 \中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点7 U! m% W+ I9 `
中国盈通12芯光缆,622M SDH节点
# l6 t0 P& D1 w+ ~中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点1 w: L' v$ E3 W& a. d; t A& C
中国移动基站3 N' ~2 b3 P4 _( ? Y
深圳天威视讯12芯光缆- ?# _0 u, j2 @6 m
广东广播电信系统光缆 h$ ~& T# d" u: ~3 K, T6 u
中国长城宽带12芯光缆(可接中信)9 U% b( T7 c k e" f% C% Y0 h# y8 `
中国电力24芯光缆,622M SDH节点
d8 f# e: m' E; _* i广东省内自有微波集群网络
. t. b. N; {/ e7 n2 v同步卫星接受器
; [) ]4 d4 b7 D全国范围内的VSAT经营许可证。
9 t3 w+ `' U$ s: M) d, _3 V
9 F5 o" M/ q$ G) \$ Y技术支持
- s2 c: a A& B, A专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;% G9 m( [9 z' u( B+ x- l
7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;
1 i8 m' e: P6 N, }2 {7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;
6 R+ v$ U2 P5 Y" ^1 |) G1 q7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;9 j2 y6 e& Q3 y9 i& A
流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;" k* Y0 B; ~# |( o9 K
网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。
$ ^- h: z8 E# g2 Z! l入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。
. e7 k' \" X, Y6 `3 i) G防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;& x' `( N+ M/ \2 j' ~0 m
根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;$ R0 z$ C; k' e1 R
巡检服务:7x24小时机房巡检服务;
1 t# }- Y1 H( d- p6 M( b/ J! F工作日现场安装和技术支持服务。 |
|