 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp
4 R$ @7 _5 ^+ |+ O3 K深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。 3 c/ O& x7 ?/ e9 o: r. H% E; x" v
9 v5 F. R/ C4 {
深圳田心机房 IDC基础设施, }( z+ d6 N1 a" P" O8 C
基础环境:
1 v% ^6 J5 | v% K深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。
/ C+ _4 M) U7 s% {9 L. B环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿1 B2 N; I$ R0 g, \
机房温度:18-22℃
* S* u1 | ^ D2 M相对湿度:50-70%5 S# }# L" i/ S
2 l8 n+ n* K0 X# [
电力保障:
* O; Y& S! d1 d1 m8 l0 B! [机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。
: Z$ T5 z6 T T$ z z* f7 K二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路) 6 Z) A7 _- }; [2 ]* j- Y
UPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。# ]5 g: d# n; Q
机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。/ a3 q6 N" j. Z8 p
后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。
2 n, m, _) b3 f b. C; \( p1 E
# M5 H( V. c O* z/ G安全保障:
) m' h, K- m: | q/ T进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;& _5 T; D8 t, Q/ I- |: S- K
机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;
+ j. e: Y9 T- U专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行
3 q y5 r- q$ u9 i4 q
9 j3 a6 m6 m' Q8 h& t7 `强抗灾保障:
2 a. w4 S; P# L* T7 v# ^2 m机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;; M! A, z1 O _# L
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。
% d. Q k) I6 p" P2 N5 i每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控
( M7 H; I9 X3 V; }5 e, z5 o U3 I- Q应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;7 I% v4 n) g% r& X Q' W- Q
高、低压线路采用陶瓷防雷系统;6 B7 R; X5 ~- W/ T7 Z4 K: f/ k
UPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。5 W3 M v+ y0 R( T/ L6 Z7 b
机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。
7 P" t4 ]6 P) D E& W' Q5 | l每个机柜外壳连接到通信专用接地网。" P$ y2 v' [8 b, O) j1 q
; T5 L& x( p4 E6 p网络保障
" m2 d9 e. x! \% D- o" o6 V8 ~目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。 m1 L( J l$ h! J) c
中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点
8 d0 r2 W0 V1 U8 C中国网通12芯光缆,622M SDH节点 N6 \9 V7 D2 z- S U
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点
- f# D* ~ o' I' s2 |" Q中国盈通12芯光缆,622M SDH节点
4 j; ?: n) Q' K4 Y' b `6 g中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
* ~( j) {# G& c) B9 A+ U' J* c中国移动基站4 Y8 [" u! U% k* h
深圳天威视讯12芯光缆
6 [) a+ W$ E' a/ y广东广播电信系统光缆* L% v/ N3 A9 s3 s+ p
中国长城宽带12芯光缆(可接中信)
+ T$ F) D4 Q# d. y1 O/ w中国电力24芯光缆,622M SDH节点
8 |1 l ]5 ^% W广东省内自有微波集群网络2 @# U% l4 n6 n) s
同步卫星接受器# Z6 H1 o7 D: A6 _$ a# `* I
全国范围内的VSAT经营许可证。* n$ f* {8 N' a* R: `1 I
5 M9 m$ U4 S1 x技术支持. L8 H, A, A/ D7 }! O0 Y
专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;; `' v! ]+ X) g
7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;
' H7 g; G4 }3 b# Y: K, d: I) h7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;4 K3 F5 r4 O8 `6 m1 m
7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;4 Q( w, G% z& f& O& s! e
流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;4 A7 Q V& S5 S" v p# V
网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。
( ~+ q+ P5 ^0 A( P) ~入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。
+ E7 M. }0 g+ N! H; e% u防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
1 |. Y: n3 {* r. L0 F根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;4 t, {0 m9 `8 f( X
巡检服务:7x24小时机房巡检服务;5 ^& Z' t) ?0 b8 ?7 f6 X7 s1 d: l
工作日现场安装和技术支持服务。 |
|