单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?
# L: S: ]/ y1 A3 g" `另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑 0 Z- e% i) c' |$ |$ n+ W1 f) |5 i
qidiqi13 c, {8 P8 G$ L0 x% O
那么另一电容是干什么的呢?
, d7 O8 L2 v' O7 X2 v
另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.' |5 |  G9 F$ p& Q; N. {0 a! Y

+ H7 h/ ~8 P! a  g电机烧了, 重新绕组吧.
理袁律师事务所
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。
& E: h+ Y0 G5 b% n+ c7 V" u6 \; Z另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘
! q5 D) N3 I9 m* d) }另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
* z2 K6 r0 Q0 B, [5 x9 H
; |* ?# D9 A# G0 T5 |* [
记忆当中至少有对地短路匝间短路.
+ A7 B0 Z+ X- |- F' x' D0 `0 s# P对地短路测试对地(绝缘)电阻.
4 ?2 u- j4 i2 q! @7 S# ^: G4 I绕组匝间短路测试电阻值./ @8 w0 P( o7 \% y4 H

1 |# Y/ h8 u9 V: ]3 T可能我是错的或不全面.