埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3370|回复: 5

[技术互助] 请教一个关于单相电机的问题

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?; g+ K) X' W$ F" E
另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑 . q% N; i' w! p# W1 Q# v/ Q
qidiqi1
( N0 W& w) u5 E* @0 c  o% Q那么另一电容是干什么的呢?

  ^! c. X0 S3 {另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.
( v6 P6 [! b$ G6 u3 L& j. p0 u' ?; @& ?: E& J! Q
电机烧了, 重新绕组吧.
大型搬家
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。7 @6 x3 N! I3 i, d' V8 s
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘
7 i! v/ t- l, X- {% a+ M另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
! L. I% C0 K9 p: I  ]# j
; M8 E' q3 K6 y0 l0 v
记忆当中至少有对地短路和匝间短路.! U4 ]0 r% \+ J! x  c, i7 f* A% {
对地短路测试对地(绝缘)电阻.
2 j2 N' e. T, X2 k) l/ g绕组匝间短路测试电阻值.$ X  ^/ y" A" @  ?2 Z
( }: O" W$ M8 q
可能我是错的或不全面.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-27 13:36 , Processed in 0.113746 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表