老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?
( S4 L  r1 f4 o: A另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑
1 a9 f4 e- v+ N, d) Z
qidiqi1& e# m" _  H% L8 |8 P8 |  F
那么另一电容是干什么的呢?
) a9 w; j  u2 k3 ~, x2 m2 z
另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.$ a7 d0 X% ^5 i9 G

4 i: ]1 ^9 ^! C# F0 b4 s; u电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。- a$ N& V0 |' p" {6 o
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘
/ Y( }* @1 f* `5 D+ P% f另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?

5 H1 Y1 Q8 `: z% f; z( r! |% h: L/ h- N3 }
记忆当中至少有对地短路匝间短路.
. `* u% x! P( |对地短路测试对地(绝缘)电阻.
! M5 ?9 w2 y4 B绕组匝间短路测试电阻值.
+ M: D0 J- ~$ U( H
" T9 r0 M: d9 S1 Z* Z可能我是错的或不全面.