 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp
: D" ~- Y E& q$ D% ^9 v: a深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。
0 a, T9 C" g5 h8 s: H
- {8 @/ ~- s: o3 I P5 B深圳田心机房 IDC基础设施
1 t) k# D1 Z( i" p! t基础环境:
+ b( j- Y1 ^8 a深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。0 n% x4 m) @! s
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿
. W- r" }9 h3 H! I机房温度:18-22℃
Y. g9 d' o( d5 Y J8 T相对湿度:50-70%) C5 F3 j- S) u! E7 ^ p2 k
( S! X: s2 l+ M$ X
电力保障:0 g& U: L: Z1 p
机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。
+ G/ x1 j( V8 K+ @二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路) : |. L7 p3 c3 l( p
UPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。0 y8 ~6 \8 d0 I( Z
机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。
- u' y y! [# Y后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。
) A* Q: y5 r& C" O
% i: a( ~, X! ?$ {安全保障:
4 V$ c, _6 v( d9 ]- W/ @% t( W进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;
' a5 h' V! X6 t A) |0 p$ K机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;" Q8 F+ C q0 m8 L7 M
专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行$ g( e. a( k* h/ Z& |6 O* F& X
4 t9 h7 x# x# p1 N' g
强抗灾保障:
* W+ ^( N( E# o4 S% Y6 c6 b. R机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;
7 K2 w7 v% M0 ?! }' U, r机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。
) f0 r3 I& r7 R4 L. y1 a每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控
1 ]1 P, J6 U( v% }4 W9 C9 `应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;4 s R* T! v$ D7 j, i) w$ B- a5 \( q
高、低压线路采用陶瓷防雷系统;
8 G% C9 r9 j6 `UPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。
* j5 }4 l5 ^3 n* w% {. v机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。4 C1 A6 E1 n0 d& w; F G! t
每个机柜外壳连接到通信专用接地网。
8 I! c3 P% i, i! ?! s0 q
; Q! ?: o/ s: i! R网络保障
( L& w! V) n U) U2 ~目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。5 p- i9 Z8 @ `
中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点
$ I8 Q8 Q4 n" y9 w x6 k: M中国网通12芯光缆,622M SDH节点! H% k7 F! q$ w
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点
# c8 C3 ^2 ^% O1 J. y3 _中国盈通12芯光缆,622M SDH节点, Q+ U) T$ J9 |* h0 t
中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
. C$ K R, e% b0 R/ e中国移动基站
% {. @. K3 K6 Q X" t- {深圳天威视讯12芯光缆( s- m* [ {5 a$ R! S
广东广播电信系统光缆4 ]4 L$ Y. n& Q' l% E8 D$ X
中国长城宽带12芯光缆(可接中信)2 g p" D6 Z+ W; ?
中国电力24芯光缆,622M SDH节点
* ^1 G3 S2 y/ f: M广东省内自有微波集群网络+ g i' N5 \6 p/ O& L1 {
同步卫星接受器
. i5 L$ V1 c8 S, D全国范围内的VSAT经营许可证。6 }6 C$ ]8 a0 ]
; W, M4 u0 c5 t4 q技术支持' e. z! P7 ~$ k% a, s `6 {! H
专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;
a* Y# {" N; m! w- T: w7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;
# I( S& h- K; A1 i# H7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;8 h1 [6 S9 M: ?# u
7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;
2 d% w1 }# w9 v& R8 x% |流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;! P9 ^6 T$ P5 g" ]+ y
网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。6 ~+ w* v. F3 m
入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。% e, K h5 s$ }2 m; ~
防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
* P5 r$ j- J& T: D! A" b根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;& P1 x; h* h# c* y! ?" j! v* |( x
巡检服务:7x24小时机房巡检服务;
& v; }: D5 Q1 E3 u工作日现场安装和技术支持服务。 |
|