点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp
$ r; O3 P7 Z: }- ?: H深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。 - N9 c) }+ ~& I8 b( H
' K8 }" r) c9 }0 L$ E深圳田心机房 IDC基础设施2 {3 K- ~" ?# @
基础环境:
5 I3 v/ E8 Y: |深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。: f7 t: G' T/ l
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿
! I7 k- a9 K) `: w0 h z4 c/ [0 r机房温度:18-22℃) ]0 o8 Z/ q( G. \2 l- |" s
相对湿度:50-70%/ Q: J! _4 c# P
8 U0 Q* B% F) A+ }( U' [- J
电力保障:
+ n6 E5 Y6 Z" ^0 L' I机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。9 ]5 M0 c8 j( a9 H5 a6 t6 `
二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路) 4 I/ Q- d' [( X% D9 {7 n
UPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。
# ]5 G0 u; _* ?0 N! c机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。
$ l: f6 v ?5 ]2 u; g9 E后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。
0 S' C) w1 F- C& R2 @( {) D/ _% u( m0 s% N9 h5 b& g. u3 B
安全保障:7 y! K1 z( n4 L* @ ^+ I+ s
进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;- b& s/ d, H: j1 s2 O: \* M
机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;
l6 P0 ]7 ]7 l! a0 C8 X+ s: ]0 v专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行& t# S. k' H) Y4 ~" |+ N; K
& _2 Z) z$ c$ d; U2 w% r2 G
强抗灾保障:2 P, }' x; ^, R2 w% u
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;
1 `. h) o- y. e, j机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。
! Q+ {8 r2 R! H6 ~ ?# w4 ^每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控
' {3 H1 R# `% |- S* d% O3 X应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;
4 s' u8 O; S7 m4 u高、低压线路采用陶瓷防雷系统;
1 n+ b: f8 C: L! |5 j$ g# eUPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。* B* a0 @, K" }1 W& [" }% u
机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。$ H( q+ _% H' d+ Q3 G* V, R. T2 P( N
每个机柜外壳连接到通信专用接地网。
1 \. l% A+ y; b* |4 n. g
+ s: Y' P I6 G$ P. J& G网络保障- \4 w2 z+ G- u, G
目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。
; K" b3 P3 |: C3 ~中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点
2 _; h% J" L; ^ P: d0 L中国网通12芯光缆,622M SDH节点& X Y* ?1 p9 p0 J% [) n4 F, d# k z
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点
8 K" C. G% b! x1 C* u中国盈通12芯光缆,622M SDH节点7 g$ o4 F( X% I
中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
! Q; e, h3 [$ P1 o& S9 d中国移动基站- V' \3 \$ | H3 ~6 ~
深圳天威视讯12芯光缆
" e3 v5 l1 w; j4 e广东广播电信系统光缆) O( ~8 T$ C( L4 ^
中国长城宽带12芯光缆(可接中信)
0 l* Y( g& }4 k, k% M- N中国电力24芯光缆,622M SDH节点
; }: V6 q0 a( X* P5 w广东省内自有微波集群网络# o3 F. L3 W2 A; y7 @; \
同步卫星接受器+ m. }9 j7 n6 H! e% I& n. L! |! H; P
全国范围内的VSAT经营许可证。
- T4 s M; g" C- \% s5 b* K/ h# Q5 c0 ?$ ]' y) h5 ~
技术支持
B' \1 {/ ]3 O+ u6 m专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;
2 v3 o0 R& i) ?9 x: b' C7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;- S# t% O. y) v3 |( m/ |
7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班; n. s0 o5 |8 D! X6 ^4 {2 n* h
7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;3 z" ^4 z- c1 V3 T
流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;1 p7 ~7 i" Z% f6 s5 R
网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。
+ B' S$ W9 ]0 P, g5 m- l& M' w入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。$ u$ w1 h. r, n- n5 A
防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
& a+ i" J& @/ O* Z( ?; t% E根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;, G0 B+ _% o4 Q- e1 t
巡检服务:7x24小时机房巡检服务;
9 ^- U3 \9 `; l: g工作日现场安装和技术支持服务。 |
|