[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 9 ]% G: d$ M9 z: }: U

) s' o; e4 x" G) X" C9 m2 u家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。( N. j4 w# N) M" {% ?- b5 X
$ ~1 l% D/ B9 w) T0 r: P5 V2 _* D6 }. d
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
2 C# A9 S5 s8 H( K( e
- B: M% t% e$ }打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
' D* J! `8 X; _9 F想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。: g0 G# d% p3 _/ s5 Y3 \* x# D
7 U8 s, _' ^5 Q- j% S& b( o
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
% g0 u: I. w# E4 |4 ^* U. u
% E/ T( M3 l' y! S+ ]/ W0 K我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。' i8 U! s  Q# U* _  i

. \* r2 E# O+ A. k/ P请电工朋友帮忙,给个思路和建议。2 m4 m) C8 Y# s3 ]4 K, i: N
: O6 T8 V2 l+ s6 W7 U" o( F& t
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.. d0 s0 }- |5 h
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 ( C4 b, ]* l  H
check bathroom 's GFCI receptacles first.; X# W. _$ ~8 k( n) ^* j4 H
there is no problem for wires." W- Y: p. C% A( X" N
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

5 S5 v$ F$ b' x. x" n! _
' c: ^3 Y/ F* _6 ^, [, K5 V7 }. {Thank you for your advise.
0 c. V1 r+ a7 p' I; @% O* p
- q6 m; @3 h2 s9 T4 iGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 1 e( x/ i$ `8 A+ W1 p& i+ x% x
% `( F. K8 f! J' Q3 J
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
. ?) Y  G' }0 N9 x8 f7 [! z/ I& i/ O+ H7 t& @1 m# P/ |0 s
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.) E% J- A6 D; ?% M) u, F! I

- D0 V  E: U9 U# }: ~/ p( jSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
% A  v  V! }1 W; F+ ]; c" d" u6 B- L- a$ S- l5 k! M
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
0 T. O$ v+ ^! U* W/ E5 V# O8 ^4 P最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?7 K. x7 V% c, E2 G
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.+ u+ P/ z* O9 o; k2 b3 y$ x0 P
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
" q& M+ K7 V: Q$ n/ d% vMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
1 O/ U5 g" b) q0 H5 U  ?6 {9 p& }
' k; o  k! I  z# y2 a
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!0 N/ J  [: S0 }, M/ t' ^# r. `4 l
1 r+ H4 _( C/ _# B( u5 ?- U

9 D/ u! [2 s+ }( }3 O: B
4 d8 J: K$ ?- g* M% q! ^灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!: C! I( o; f8 E. h7 v4 e2 o% c

& \4 C1 g8 Q6 I' Q) P4 E, r0 o" }必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
7 f; P& M: H3 e
% s( v. t1 |4 l; g7 v6 _: l' q; a 7# 贾电工 9 C1 ]  O7 @/ T9 e1 O
) m  E; q& }0 h7 C. j1 I; }

- m8 W9 ?8 x8 {" g4 B3 y俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。0 L. ^1 F: f4 d8 d0 y# H& e
  P. w' d. i/ _, E- ^& k# f; r0 w( j
你的回复,我看不明白。傻了。
6 n4 q5 B( t4 P, x! A7 w( C& @% D  T4 z! d9 C9 b& z
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
1 \& p$ V' {  B- y2 @+ r5 L  d/ j6 i' p( |0 Q  V4 v
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
$ d0 K! o6 H$ E! x" D7 c
# j. C/ v: V. u0 Q: K谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 8 D7 D+ z/ V" U  w2 `: y

% ^; y6 }. m, _8 l0 V2 [7 l( l
( \1 J; B, P# i0 D. Z) ^- I0 S1 ]Thanks, bro.8 N1 |; t6 n! z- U+ Z+ b9 R2 M

! V1 T9 Q. f1 J3 ~% ZTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.! y: q+ ]$ x$ W6 W# D4 X' K$ H

5 V" A8 [7 f9 E( m8 lIf I can not fix it, I will give you a call.
/ t: k' a6 g1 z5 P# m) S$ k
* |: m  m1 t$ [6 S0 R* j. IThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
; U. ]3 U4 b+ n! x# N. |) U1 [" k* s3 s' x' h' [* l% E

- ^( h/ }7 T) ^2 {( f& x. e8 i这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
3 O$ h+ B3 g2 F0 n3 E' ]: C: D8 t% k9 b, i4 l' v3 T* b& ?% e
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
  @7 l, p7 M# l
' J' c0 z, \; a% }& Y. L我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。5 S, D- N% A6 _  ^9 o

  }2 ~7 @7 G/ F! k- c& ^(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
( ]1 [/ U) u+ N5 k+ J3 t( J: _3 P  Q* m1 ~5 }
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
! H& U  x( e2 p0 W- w$ o- L7 I& D, G0 Q$ Z+ o% ?6 j
回到家后,情形是这样地。+ y6 d7 h$ P" _4 i  ^" g
4 I( {' X/ ~* E8 o' c
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。, s" Y% W" a6 x0 }- [( T" E( @
) t3 ]; j7 |( z
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。) s- E& e+ z2 Q

# S' j6 b" U" E0 W6 d/ k我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
/ ^$ y8 \( r$ ]* H: K: t1 z( O( z
测电灯那里的电压,没有电压。1 X$ R& w* ?) [2 D

( o7 `1 H0 B3 \; {/ C! u那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
3 A* r0 s- Q; `0 {
4 W4 ]8 H% Z- u' |. N这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
" X, I1 q, y; n0 h1 D' D. H5 Y
9 x' P& y( g: a/ g5 \/ q家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。8 Y/ Z& n  Y: N
" R7 a/ t- J0 I3 K4 @& F
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 . v3 l" k8 P# J4 V/ K" A
5# AASTAR
0 O, G' A5 c# V$ Y* q2 j5 q! \& b  S  B- R: N

2 g. w4 U6 m4 n1 G# |这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。3 Q+ J7 c, C" h3 y0 \7 w
. i/ n, W/ Z: y6 z" ~3 h/ A
事情经过是这样地。(我当时不在家。)" a9 Z, e$ {7 Q: p" u: w

* X* ?1 v5 |- ~- }我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...' [: }) X$ M" J" j' T# L) N' R, z
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
3 R; k$ g$ _- Z6 v
+ _6 ~9 u5 U( h% b; [; @9 u# i* Z

% }, q5 u" o# W# d9 p7 |' {0 n' Y
那两个breaker是arc fault  breaker# c, t, m1 _* p/ D! d) `- l
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了5 A, Z1 w1 N7 v1 P
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
( l7 h! b# h+ G. C/ q- T因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。# N3 x: T# l& g8 \$ ~
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。  q5 l: M5 `$ b* Z1 q3 J' Z* @. _8 ~
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。# M+ Y+ z8 ~- H; Y5 Y& s
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
& }& \) H0 Y1 w" e
! R* Q1 ~* X- @9 r 12# AASTAR   l0 w! s6 o+ r$ A( h) ^& [# t7 h" \

. H3 Z1 Q5 P1 m. X  F! V
$ r" H6 d  u3 \1 M) [- c已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
- l( X- E" e; F, m) S- [+ P6 ]7 m& O! L" z6 ]" l
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。0 V! \2 u  f" P: M0 t" `3 `
" Z& k5 C& O: K  D
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
5 V) I" z8 d6 W; P4 C8 ^
/ g: T2 D5 b  N  d2 ]再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 ) Q6 N/ ~; G3 i6 L5 H; e

3 L! l5 j* |( \. _5 C
# ?3 M; L# M, U1 v% d我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.. [+ o# S- F  O- V4 l( O
另外,谢谢changlu的提醒!
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
9 ?8 ]+ F% D/ u# n5 V6 \! J
* Y/ {4 H, c, l9 J: K1 q1 w& r- Z 17# changlu
# v9 J$ Q) b" E9 a
( u& ~" u/ I  p3 L0 |
$ }2 L2 h2 |5 t/ S7 j* S我不是电工。但对于电,还是了解一些的。. t7 S1 H! k8 B+ t3 `: {
, @: R0 c% x  K' U- H& s, n
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
3 b0 T- ^% |8 g% @) t& C/ g1 p# ?4 o5 X
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
- o  T# L) H3 a
/ x# K# g8 l& x6 \1 t我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
1 X4 e" A# P$ ?, |changlu 发表于 2010-8-7 08:14
( w% j2 U+ K5 \* W- S3 p; d

4 c' x) I" t6 [  [8 d1 A- echanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
' N" Q% w! z% n" _
( h2 {( Y5 @" f4 c8 R这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
3 n$ g& E5 S3 a  l9 m* j* n* S! H  O! U8 b
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 0 y1 Y! w2 v, e# A8 Z6 ^

( y  \/ U5 d4 A* N% z! f% B
& ]* O- q. N2 p谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
" E0 R! a: q  Y# k) ~8 a+ I0 a4 y
+ g. \, e& N2 H9 L. m1 p- ?9 [# o* \
4 x; P: j3 }/ Y* F谢谢移民电工。
5 }8 [( |+ J" H) B7 y' h3 `1 _' a
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗