埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7481|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 5 ~+ C9 O" P* C9 u! B! Z
+ O# E1 M1 j. Q. x5 T1 Q0 N
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
! }! K8 a- t& H; ^2 {" ^2 B
' s3 S  Q3 P5 K3 Z9 [# `1 m地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
5 O& ~" K! f% V3 g  C8 O4 W# g" {6 R, b1 {3 z+ X6 [
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我- r+ B2 [) v6 I+ c, {  V, ?
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
7 v5 p, z9 ]- d0 Q5 P% ]. \1 B! H6 G! t$ N; v  m
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
! h6 N2 D% Y1 h0 |  `+ w, N& E8 j9 e# ^; S) R
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
' B' [; v/ ?8 v7 Y8 l! B2 k' o* A6 T
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。) L9 E" M7 ?4 b# A9 R5 T: r; p
0 }. d/ e* d+ M/ z' J7 D/ g
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.7 `1 T' T) ]) O0 A  D4 c
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 9 _- }# P9 |6 F! r4 ~3 Q
check bathroom 's GFCI receptacles first.
: o5 I1 h7 N0 k+ w" N- M% Sthere is no problem for wires.
" I2 F0 l8 M' }AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

! m) Z( V, o/ P! D, e4 C
4 i6 x# Q  X" l9 o% V' p/ E- lThank you for your advise.
+ G; |. f- {8 d+ i: ^& c: d. n
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. $ c' w# G% V/ F2 ]# f3 {* Z: S
, U( d8 i$ U0 I! _  `: C
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.2 N5 z5 c9 g# q* k  J

) m2 P$ v; t7 f6 ~4 B% y, |- EJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.9 O- T2 u( }7 K& `" @" Z1 ~7 [

1 p3 c( u/ n9 y/ n; B4 ySo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?3 c0 _1 W4 B: T4 z/ \  G

6 T+ A: z  g& n$ S# @! N* S. w9 mKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?0 m! N4 k& `9 n& ], x& |
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?& K4 H8 K5 H/ R# f0 H; Y
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
. t5 T( i, a0 Q780-901-2094
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
. {4 |7 G: x6 n9 RMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

  o9 A+ I: V) Z0 V3 S, @! c2 ~1 W1 f! n0 _# t" P* f
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
) A  P8 g3 x7 U( i) R/ D5 v  y0 c. \. ~4 m5 J  r

, q: O" u9 m  J6 p; t' g2 l/ T
; s  b: D( S/ s# W( d# A9 e& y  M灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!* Q6 \2 L+ U3 W' ~. i  y6 u
( s2 r( O; x" Z. ?) B0 z9 n
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 2 K7 V" M4 b) p  G
1 @1 }; o( f( N% {) c2 S" K4 s, C
7# 贾电工 7 t2 w- ^* K+ Q2 Q! o" i% i0 Q
4 c9 ?$ u& X* z, i! v/ ?5 y1 h

7 H: e6 `8 m- H0 G) h: H俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。0 j" O6 L' z: }6 M
/ u# o% T+ a* P
你的回复,我看不明白。傻了。9 o, ]% ~  C1 c' x+ N$ \
: A+ {, F/ b9 U0 _9 J: p9 t
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。$ h. H/ \: i' V2 q
- s: L" m7 j( D+ u) o+ E
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。! W' M% N# Y5 h- n
+ {* g8 L: G  J0 K# i
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
  ^% K  X& D5 Q# W+ [- F) F8 i* j$ I4 z5 [* i% |, ]
& K7 _  w& A5 w% E7 o
Thanks, bro.
# \* |. H* ?  g2 R( v, I4 c2 F9 H, r7 n( m& d
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
+ ^$ D; p% V3 _) H) c
4 W2 w. G6 U) O/ [9 P4 a3 ]1 d) r# ^If I can not fix it, I will give you a call.
3 L! N1 T1 Y% p% y
5 x7 x8 y) s  zThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
$ S; _0 K9 L9 ?. k8 d. a3 ?: j5 }+ h% i5 ?" }' l' E8 [
7 {3 T: c7 G8 A2 ~# ]
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。& O6 g" J9 v: i5 H  L8 `
# G3 p: h4 k7 C8 x5 ]! G
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
- z: |! E+ C. P( T! |$ S1 G* Y2 S* {( L  x! X" w
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
# w4 w0 T' D1 _# m4 X
2 [/ N! Y& N/ N& j% d5 A: N9 X/ O# Z(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)- \  _3 `& N' l5 |( O

* Q  u7 B! }0 X. p6 l" U- z太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
/ r* y) Y0 O# R9 P+ s+ D
2 w. N9 W: f* [8 n6 z) i: w  m回到家后,情形是这样地。* `" v( R! v$ F3 m; @' O# P, T
; V9 g  M2 r( ]" T6 o! `1 ~5 d* o
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
: q# S) W& ]) ]  q3 R
/ w0 A, F  J0 x6 J$ Z7 ~) {好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
" E9 V, g. n! a9 H2 N* v3 o
  t# n/ A. W1 G* U3 \我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
1 l) {6 o4 i3 b6 Q! v3 x
% j4 T, Q! q# I+ {0 ]测电灯那里的电压,没有电压。
4 l0 h" R2 d7 |  ?2 `( O# ~- P9 H4 W
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。! N: L: u* j/ B) F: s5 l3 c: Y  b/ Y0 U
6 L( }' x+ v; p# M& X1 O
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
" z! n. n4 |$ }7 o
" N: W0 o% b" ~/ e家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
& [  ]7 S7 p( l9 K1 o9 K- N: }/ `6 W6 B7 y
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
4 ^6 m5 ~+ `: d: D
5# AASTAR
8 j- ]) X% r, v0 Z0 B. }7 r. D8 }: W& G+ [7 H4 \0 i
! e( P1 X& d6 w: \, t! H
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
( A3 d) R+ c3 }& |
! Q, I5 R7 D6 R! W" N事情经过是这样地。(我当时不在家。)
" A! n" m# e1 X5 |) y* K9 G
7 ~- N. H' p: V3 M9 X3 I/ Z我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...* x' p! E! |7 g7 W; V0 W+ U
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
# L( \2 |$ }( M0 z) H0 a
- B2 }0 ]: y) T6 O0 l

! h3 i2 _0 `7 s* C9 S
9 _1 [( W1 e& k7 X那两个breaker是arc fault  breaker2 K# x! ?! O  c# T) `: w$ G1 _) K
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了2 O6 z/ w% V! G# l6 F
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。& Y- e5 l" _+ a$ Q
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
0 ?& o; t. l1 L" j* j9 c4 B- F1 I- t一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
+ a# w! i/ U7 ]% l+ m5 d# q8 X$ D先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。: v  ]) `4 o9 ^
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
) X2 U3 z6 k7 I+ r, _- w& d* R! h) O( ]" O8 T( T  R
12# AASTAR
1 n* v+ q* q: ~0 g) ]9 @, }& d* m! i3 Z9 C0 E; }" S
5 ]0 T' u( Y4 S, ]
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。) [* R* i% Q) B' B3 i# V! k
8 S, g* t: \9 S4 G) w- @
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。% ^- L; b2 K5 D# F. }! D* ]
4 y2 R3 z( R' {
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
/ N3 v; }. t0 K5 l: ~$ X, R2 q- G, ~1 ~. Q
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
! l, @% u; u" G* U* O  M* f
* m; h4 L$ W# E, p, q( d. w" J
* Z- }' t% c4 _我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
9 B* q1 M7 s: k& i4 A$ a另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
3 x/ U8 X" b: S0 ^! b& m$ g. Q1 g8 X9 W" A. p
17# changlu
0 U* I) v+ D. q, t9 _$ [: D, d  F
$ l% a3 V* D& y# f+ {7 r  P" D! Q, Q0 _" K7 W+ Z
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。# j  X, l( U( w* j2 Q
# a$ X' x8 L- n5 ]1 I" l9 \
我的专业是水工,但我也是个 handy man。% Q( _* ~; G$ U' R
5 N% i% A: L! O8 z# N- `
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。" ]# z: _3 ~7 L* U5 I

2 _$ U& r: n6 h$ K$ J我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
: L# {5 ]4 B* r$ X$ q4 M4 I  a* Ichanglu 发表于 2010-8-7 08:14

! T4 Y- W0 P: S6 j( b8 ?  _( k' w  @  X4 g6 @
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。( f( n' @6 `) ]

2 ^9 P/ C4 d6 j% Y+ B* R* _5 L. {这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。7 B9 {5 d3 V- m6 S: _3 Z$ k& V0 p

" ?2 D. n, O) X4 R$ {. j& T3 x电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
. G3 ^( |: O* G1 V0 |8 B( ~, E$ H0 e+ A
8 R/ c  d( ?& F1 Y- c3 }: i0 B6 I
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ; g; B' b) q" y- C; ]1 D
' ^: }% p9 |( z) \
/ i3 g' K, E5 @- Y' a5 Q- @, L
谢谢移民电工。
+ ~  @$ V# b6 v/ I* ]
. i$ \" a6 G$ G3 m! N# s* ~. T这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗