[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 - z$ ?4 i5 {/ i2 ?% l7 x
) B" d0 [3 R8 U
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
/ `- Z" p# S! M7 n5 m  D$ t8 o( _1 I1 ?; @  Y% _' s+ B; \
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。7 G4 q' C2 M) M; h  m0 Z, O8 P
8 e  g7 ^' @8 A# A1 ?
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
2 T( r% U6 z# V想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
9 W, l" R% m1 P, f8 {! }
7 b# `2 O& `, s3 \$ M这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
; u3 f9 H; K" `- d; o4 z# J
* P8 G: i1 T9 M4 d5 F) g8 c我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。$ e; W7 }( B; ?/ I/ Q$ J1 P! W

3 y, U4 s& E- c5 ^9 Y! R请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
* s2 S; t$ ^2 O3 X! L* i
2 v3 l: P7 b7 I9 }* V4 p先谢谢了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.; n+ }1 e4 s; x/ q) T5 i+ u
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
. z. P  z! F5 e6 \3 @% P8 E
check bathroom 's GFCI receptacles first.
0 X9 i" m' C# u/ G6 Kthere is no problem for wires.
6 I- M3 _. @; ^( e! \$ k" KAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
5 _. y3 p9 l' q6 R: m

/ R9 z: L' V0 ^3 k" b2 MThank you for your advise.
" o! h" e2 H. @3 o# E3 B
" c# C+ X. C/ u) r- r( bGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. ! l( Y  X2 e: a) L8 [
) p, a; G7 \1 H! g4 r) L
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
: p: ^+ T4 x0 t; S* b4 R% q5 a- B7 a2 [" \! |! D
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
  p0 P% q8 ?5 ?. e9 v3 m& r9 R
, v- X/ `5 n/ v! o( |& D* rSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
2 {0 i) r: N! \! a6 Z+ |) [7 R% w
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
* x) q* |/ F: J& I最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
: I7 b: @8 Z6 {& E) ~确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
% [: ]' r; L0 ~4 g* G/ v8 [780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
! C, X8 x; q1 |& J. ?" QMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

# z+ }- c8 w$ C  @. h5 L& v! k& B+ y: N: f. y- Q& P
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
5 A/ z) K  u: q0 j4 z; H- N
! z9 N- Z6 a. y* ?* ~  p  k3 E0 [  I' S5 Q/ u; M* C

# f+ @, _  C. P灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!! O+ M) K4 ~  i* Q% _  I4 d
' K6 O: t- K& k0 q0 e
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 7 ~. D* |! m* @

! B' |+ r6 @4 S/ n* f 7# 贾电工 & }3 T% q' s- Y: \+ x1 q) v1 e6 `

; R2 K9 x, S6 _: K( ~
9 t% q! P3 \, v% R俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。" [5 s& t1 [* R: d- n3 w: T
, h; C" [& j' E/ q9 B0 `( Y
你的回复,我看不明白。傻了。8 t$ P% z5 z$ y: a/ Q5 x

, f; m& e, g* j# m" S: |/ u% \! n8 {这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。, y! X; K% \' z* ~) `

4 U  M; c" K/ N& S+ _电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。) W3 v! P3 ^/ g* ?0 E

7 z  F' s% M" T$ f+ [/ n谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
7 q* @. R# j! l2 ^  \8 U9 Z* n) f
, e+ G& I9 V  k/ Y7 y5 u9 Y# ~0 _" A( L: I4 }1 e6 l
Thanks, bro.% K: j7 y* a( v

6 @" o2 x4 @) F- u' C/ JTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
# x5 m# d3 b. k, z
& W6 _+ E* a) p: \! O, f" R6 M3 JIf I can not fix it, I will give you a call.
" P' L0 j1 L- P+ ^# x8 S% r
# y9 k9 h' T: MThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR # o$ y+ F5 h; r
4 w/ Y- ?' K! `, E9 L
7 o: `* J8 u4 o% [4 K6 M9 k
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
# q) [( f8 V3 X% e( R4 c* d* F& y% b/ s3 ^* s
事情经过是这样地。(我当时不在家。)4 A5 X: b. d3 B3 a4 n

; X4 `- S  Q) ]# }! k) T我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。( n' g! t  ?& u4 Q
0 n/ O% D* u0 ]5 c' t
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
) }* a* o4 Z1 ?3 w0 g! t# Q7 D" r+ @6 m
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
2 F2 Z0 `! T- L1 \' k
2 U$ Z+ a1 T: T& `: t回到家后,情形是这样地。
7 G+ A2 \0 \+ O+ [: j# D; O! l( m, I
2 P/ X9 X6 S( B) `" B) m0 q5 h: selectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
9 H$ [- |0 F$ c1 Z% z8 m
$ v% I' i& G& Q0 |- C" i好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
7 r. V$ c  k2 r1 H# U; Y9 x. ]- y1 W7 U0 F: o% a* g' f/ R
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
/ ~+ d. P, r  @/ S
# _0 L9 {! l/ [/ k9 V, B2 E测电灯那里的电压,没有电压。
+ Y9 z0 D: I9 r9 z2 ^, ]6 |- B+ d6 J
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
7 ?6 }- ?! U6 |( G/ l6 L9 E  K' n1 e  o( I+ _  n. w) p" }
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。4 }- F% t7 H( @& l% p: W
, ?6 O9 m$ o/ c6 \; o& T
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。. x7 ^! H. S7 O7 \
4 R! j6 h4 b6 K/ m0 p3 r& U/ O0 |
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
% j( ~+ Q) |( k( ]
5# AASTAR 5 Q0 s6 s' I1 \! v5 [4 \5 s* U
8 ]# M9 T  z* b$ _

$ L$ o9 w/ v& \0 `: B( @这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
6 E6 ?+ v6 L& B; r$ L* _  }3 o! C8 r8 J. e$ S: J) T
事情经过是这样地。(我当时不在家。)+ H4 C# S1 k  O

: v, {+ H" B  \) U0 T我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...9 o0 Y$ d/ f6 h/ U" e8 r" u" |
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

) U/ I, S) n+ b2 W: C/ m2 C
+ U; |: F: j2 F; }+ b  M: b5 x  j# m/ ?! C7 A4 T

6 b6 e: V: h. w那两个breaker是arc fault  breaker
# M2 V8 _' U" Z6 {很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
3 [* z1 x- G, X7 |. q. w, T7 }& b查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。& h. R/ [3 x3 w+ E* M3 s" l
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。/ d- v3 y: w' t( `7 C
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
2 C' Y# N, L/ e! [0 `9 j先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
. q' }' ?; \+ }  @' m通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
( W) z* j! e9 V
  C3 l$ P# a6 `' a- Z 12# AASTAR
5 K& V$ x/ c! m" ?! U1 f6 }+ P/ o9 q1 n8 H" c
% M. j* f1 e( |/ @  \7 `; Z6 D2 _
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
$ L) ^' G4 a% A$ q, B
; K- o, f2 M+ u( a' ~* l我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。& N1 y$ Q- @/ Q1 ?6 S8 Q7 F2 d
) m% t1 ~8 O" P+ p# K- k
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。0 u6 R" R) o6 I; a9 c
) B' O" q% |) s) b, l7 J
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
/ y1 I# i) H# F4 H) H( L! z2 b# b# O: t6 I

, z6 v, x& y# g8 r* k我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
& b  [! }) o3 n* _& n& r另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
3 c- @2 k$ [) p4 L0 _
. H7 |! o. W6 V9 W8 Y 17# changlu 8 v+ N, P% j5 C+ E2 j

4 v8 [* r" _) ~6 _+ [. [; G4 l3 K# I
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。3 p: N2 n6 ~) ^+ T3 N

- T. G6 Z1 \. ~) y- z我的专业是水工,但我也是个 handy man。
4 x" T& E! u! [- T4 o
* t+ v5 G6 |: H$ }) Y% U" w7 y/ c谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
  X) q  Y& v4 y' X+ e9 b* n* i
$ F, N1 F3 D7 e$ a我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
& \- U; w. t" S2 d) t; v, echanglu 发表于 2010-8-7 08:14
% h5 t2 P3 S3 f+ h4 }

. r6 m. g  ^; E7 M8 @changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
3 A6 Y4 Q; \; u
( ^' q7 @2 c* X5 M, n1 b6 l这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
4 ~+ L" u4 ?  F2 Y
; ?+ E3 C0 j) ~; y& s+ k电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
0 S- K2 f5 j4 H3 h- |5 O) ~& R& A- |+ z! }, {) w1 h
! I# W2 i& y+ v, P/ }
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 , C; _3 J. ]5 I. e" m
9 c' p( c+ M( _( t- _1 ]9 {* x
) P- w) L: d9 ^$ b  p8 [; P8 [
谢谢移民电工。
. x, J; n- j; R5 b) C% ?
+ R5 g7 O) q( e$ R& U$ n- L1 U这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗