[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
9 g% V4 K, J! x3 T9 l. H, J5 e
& n9 J" ~1 M  _4 G) h( }家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。, Z4 R0 h$ }4 u, d/ O! l0 T* ^

. b. G: h# s! _5 O地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。# z- w: Y* r0 o! T8 d3 f0 |. V
5 L9 L( \2 E* u, Y
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
9 R9 f, |$ G9 L# c( S2 q4 a想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
& V+ \$ `5 v/ x# B: a9 f
+ e% j  N2 i' t0 @5 |( [6 y% z: f这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?  y# q* }$ p8 U" |7 u9 M

2 a7 `/ {" e9 O+ g' W3 S我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
4 Q1 f6 }7 L. G# j5 v  D- Q" _& ?3 G1 r4 _6 L  t) T/ W. I
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
5 T) v% y5 h7 a) w9 g- X" y" R: o
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.: l& U' t% p  O
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
' t8 O; D3 X0 T+ m* _; o
check bathroom 's GFCI receptacles first.
9 {5 M' U$ n  `  rthere is no problem for wires.
, u3 N# ]- P- l, {8 dAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

1 s0 s. m3 b# F6 n: D6 C+ a: a: b4 W" }7 x
Thank you for your advise.
  S% N3 G! f" T+ @/ {
' @) B+ y/ P0 k, N) m* }, W% Z7 |GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
, d* J4 c: z* `) a' P& ?8 `
" \6 W3 K8 f' c/ I4 AWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.1 k' H$ H0 ]7 X, C) C* Y

9 `. S9 t. l* I, N% b' ?4 XJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.+ V' _0 X) n/ q" z

6 f% A5 c# I% CSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?; Z$ r4 b# g& u" L: U6 e

% S* g; F* h, V  {Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?- S$ @2 Z5 t: @( F6 ^; D
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
4 H1 ^' [; Z4 ]# u, X确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.7 a0 v9 q0 z7 A7 j7 u
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?3 a- H* ~# [& a" k1 E: q2 m
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
! S5 O: }6 {; q9 r3 o2 e. w
' N4 p9 x7 u6 X
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!; v' W8 l7 H* P! C5 i$ C
; k+ V& G& C1 N8 o7 V6 K' ]! F: e
8 B8 Z: d% C' R/ n" u4 K

! q3 a, F, a/ `( @0 D% ?. Z0 d) r灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
* _5 x2 K$ N& p* i' f) @2 u8 ^) T6 f0 b+ I( L0 a( T$ T7 D
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 1 o0 s7 C5 o2 h3 K0 s) K; d
! h4 I0 k# i) }+ M% v! k
7# 贾电工 % t$ f+ O) ]9 a% a) |" S# }

9 x9 R' j9 V: H7 l. W" |1 D: w- j. c, c$ d9 {2 D# ^( B5 N0 g
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
3 Q' X3 e/ \: h% ^& i
; Q  X$ g% f+ o& E  S你的回复,我看不明白。傻了。7 f- @! P/ C  P8 [/ u" k$ H
" f& F( p4 }: G! s
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。- i1 R* h; T( j% g
! D+ r# M9 F) j
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
; Y, E- `1 Q9 i
/ q& P2 x! B; g- P" D; u6 F: y9 E谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
) S0 e( @" |+ J1 N2 D% ~" t
' ?, r/ N1 Q6 P9 F1 U9 d5 s$ B- o. L3 X+ l5 D
Thanks, bro.* d; W* ~  G7 s8 e
. D/ C: q$ `; I+ h, A; u0 o
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.3 G; x- d( {# ^/ @/ a/ y6 r+ \

, s6 f9 h. P- BIf I can not fix it, I will give you a call.& g- Y; x0 Y7 h) v/ H8 b

/ W7 b4 i% ?+ W4 V  L# ZThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
  Z5 Y: k9 [7 p0 G. d
0 f  o1 W- S+ v. ^* o0 Q& i) |
% o7 B* A. J- f这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。8 }/ @, a& F& q' N2 `! G
) n3 m; P1 J$ h8 X. Z
事情经过是这样地。(我当时不在家。)! x) b: K$ p4 f  W

2 l$ U- E  T6 S% [" t我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
0 Q$ w4 H/ M" T! a( l# |+ L7 Y( o) z7 w- l
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
9 T: `+ |! H" s' f* z
! R% _8 A+ A6 V, l8 h8 l太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
! ]5 ?# W( e! h# I
/ N8 t' Q5 o+ h7 [回到家后,情形是这样地。1 p! i8 B6 ^) u! ~, U7 M
. D4 i2 f# @% _6 V. m. d. Q
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。% L9 A* f8 A4 k
' x/ T, d# m5 a
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
. a* Y/ e1 d( V
, S" h/ |2 _# \$ D0 g0 r  D" Z我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。& w. i  W. Q) q5 }1 i" S  y
6 k- c" o( e0 N+ `7 ]
测电灯那里的电压,没有电压。/ l# w! ?) j9 J$ F4 G8 u& m
/ ?6 B9 G. H% Q# L5 ^3 \9 b$ n' Z
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。- F( x5 v6 P' T# P7 m% L

  Y3 y0 l# p8 e. o这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。  D8 x9 W' `- R: b% s

9 g5 x8 z! }/ x$ L# `- Q家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。& F, h/ H  W: k% r' D* J* n

7 m/ h0 I% M& l0 k  {7 w  [4 E& n/ W谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 0 z) s! e9 U( ~1 t& S; ?, P
5# AASTAR $ _+ P0 H, s2 L: v/ b

8 Q8 o- A) R1 q  A2 L6 J- T" N1 m  r" x+ Y
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
( D1 r# ]- h; O* p! i5 I' b+ N
, w- t, y: c+ u$ C事情经过是这样地。(我当时不在家。)
, a3 X- `# y5 ?, L9 ^
/ n- f2 B' n  a0 @我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
  n/ w( N/ H. F9 R' LMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
5 I. S( l. f9 Q
( ^9 R! k) n$ P) t: @' L

0 Z6 j" K/ P6 v- |* V
- p/ w) c6 d0 ?  g" V* |那两个breaker是arc fault  breaker) f* \; X6 m7 e6 m$ L6 h! {
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了/ Z9 R3 M+ v) w+ F* a5 |  d1 R
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。6 X5 m, z0 z# y
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。* [! i. W; P6 D7 D5 h$ J, R9 \
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
4 V' ^( [  H' w9 }! ?( `  B; U先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。+ S0 _8 C; C2 M, g* u9 J! Z
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
: {$ _! S- ^7 c
1 w& W0 @# t' q5 I" X, q% ~/ w 12# AASTAR
4 f3 v$ }8 H$ q9 e: r! s5 N6 ^( H. d' |7 G" K

% y9 S' }; Z- V$ i, Q已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
) o: e: q/ T7 J$ W4 F7 b- m; `
$ h+ k$ r' ]7 N7 o9 s9 |$ ~; U我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
$ s5 y2 T* d- \" Y2 ~0 _. [  k
1 X1 {# ]) {" D6 i- N问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
& C" @+ H) d- w7 `6 w1 w
* K" w' g& k  F, u再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
* I. x; a/ _; g' n& H
& U& k! g2 `8 D
/ ]0 l9 Z; U* K3 I% m7 b# ]我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
. i+ q- e! t, P4 m另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 / p9 `9 q5 Y' W6 U; Y% X! @8 K8 W

: C, ]3 g; d0 z( {* S5 ^+ H5 r 17# changlu
/ o4 \3 e' B/ c1 l& \+ q2 {% @
  A) p* k7 \0 U+ ^3 f" w5 j, A/ ^
: ~. J' B6 E9 \5 y" z我不是电工。但对于电,还是了解一些的。4 B4 m) s0 f+ s7 i# f5 M6 Y( x+ }
6 a4 j" o8 y' G; O
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
6 b0 j" s% Q3 m* ^2 }% L4 ~9 \) m& V; B8 ]5 U1 y/ g9 A
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。/ T( |; e6 T% U, g: q- K
/ Y! ]: p/ Y' |( m
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
, O$ m4 t8 \' U& U9 `changlu 发表于 2010-8-7 08:14

0 t& P2 R: h6 ^( h) W# T
) N$ M! `  W8 O) q4 N0 Jchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。, f. y# u* M$ e1 K
! s% Q  M7 p5 Y( x4 V' F
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。% H; L2 Q) s* \& J$ k% V+ i
8 u0 f3 b$ i( V
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
* N! C: v9 n9 V3 B# D2 f  ]
  j4 t0 }1 A" _4 `6 ~2 L, a2 v) b3 \" o5 ]8 }9 a! D
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ' o) [  a& H# m# w

2 t7 [5 l) d) O7 l. {: x9 o
0 f$ f& K5 e/ L& s) I& N0 Z谢谢移民电工。3 d5 e( Y+ `1 ?, D
# i" Q. U( T7 {
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗