( B: {' B7 y# T8 Q家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。0 G7 h5 A: R5 g' K+ t- n3 p

$ }# S1 Z5 l5 w/ G* |地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。3 J7 O- a- R- z2 ]

' @* D+ V1 K+ |# |! h打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
+ d6 A7 l& L/ H想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
: ?) h, g! |: t: f2 P( X+ B% A- `+ \
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
& y) F" [$ X' q) C$ ^; z4 Z; V& w8 [. B4 b. D
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。0 e; ~3 }# ~0 X. o1 ]4 G
% p) I  s! A- A8 Z; W3 M) @
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
/ D0 I# U5 a' }9 ]6 b& M* N( `
* M2 n( z/ b5 F! X1 u1 E# c& g先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.# N1 [  W. h2 v4 f% c7 F
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
5 Z1 `( m0 c" O& K# W8 z- q) N: q
check bathroom 's GFCI receptacles first.
7 Q9 {4 F/ N1 |: |( U, L! I3 Sthere is no problem for wires.
. H2 _1 |! c# N/ j, u% p2 }AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
/ f9 t% V+ M2 h% Q5 R

( ]" l; [" `1 }' O/ SThank you for your advise.
  N  D- l: f6 U' ?# W. a
# U: t# {; g% ZGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
  `6 v4 M+ @3 E! s) f% \: Q$ P7 K2 ~- k9 ?
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.) r/ g: d9 i7 q5 x9 ?( I
2 l9 o4 L+ O/ D* a+ T: ~2 K4 r
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.! E; O: n* F0 h: w: U* n
8 g0 m; h' d+ f6 F( D
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?+ S! _" b7 ?+ P; S0 `7 `, @8 ~

, q% V6 D" X4 R  KKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
, v7 }& X% l3 h. H  W  k最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
$ h( ]  E" i0 ]% S7 Y, ~确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.: f3 D" G$ ^' j; c" s
780-901-2094
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?( [: P! s, _5 R: W2 e' K
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
: P* H. }) a+ j" Y! M# ]; K
* `$ {1 |" b8 T' F( K; o+ u  N
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
4 X, ~* O. R" l2 q6 b5 P2 t; W, ~4 W" h( F! Q0 B7 v. {

9 u) h, h, g- F, M& u
, Y3 }3 K5 c9 f# z: P7 a灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!# i4 c! e; M7 d. o" W
$ d" R4 s7 q5 q7 X9 j4 l
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
2 S# i7 [7 Q" b: I8 c" B1 l# w+ _3 u  U# C; o* t
7# 贾电工
$ }* M% f% N; t/ A1 g1 ?3 u" n  @5 u6 q* q, K
  ]3 l# V4 P. _  ]! L
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。- x& ^- k& T5 E( G3 ?6 t
4 ^- E+ E# V# C# k$ z# G
你的回复,我看不明白。傻了。
" F6 Q4 k9 W4 W7 C* [4 n* l
0 @8 ^$ F' V& d# e  U这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
3 t1 g, t  r0 |1 A4 A! A* ^4 v0 U& o
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。  L8 i% o8 x, W- X* j; T
2 u9 R3 Q' l" ~8 K
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
) r' W: v# h9 D% S
) [0 F$ T5 H  V6 L" \8 U2 w+ \+ e5 L. C; u7 F5 Y' Q. V# t
Thanks, bro.* j0 J! y, @: [+ `2 A) v# E9 T
- e9 b5 {9 l7 Q
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.6 @) o) h5 h9 C' O8 K

5 V+ e+ |* _  u6 F- WIf I can not fix it, I will give you a call.
5 Z1 A1 V* o, ^9 v! D% y  e  m( a0 P; ?) U
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 1 o3 a8 K) W& Z" m6 U+ h

. q0 [( b6 O2 a% x2 K3 U+ A
: g$ u) C+ r$ j5 k2 c" L. p这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。, l# z7 A) B- U* X. r

. n; ]' j1 n3 R" b# \事情经过是这样地。(我当时不在家。)
2 J0 e/ |( n% q( c+ ~
( A- K; S. c2 R+ ], I我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
9 H/ |. _2 L- O# u" `# Z+ L+ |8 m  d0 @! p
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)  O- `/ @% ]. z) v. B9 r
8 n! {: W2 B' k5 r- Z
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。  p- x- D7 f0 J/ @. H8 r- y
) w) V1 n2 ]& S/ |! Y* x2 @
回到家后,情形是这样地。# ~% V9 t* k; g3 b# E) f+ {
. |) W8 N0 c# C. k& V6 G" o
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。% Z' F$ `, Z2 k5 U8 _

" p5 J, a; T3 E' [4 F好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
% k) J; [3 Z8 w8 X# P
8 Q5 _/ c- \2 E我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
. L$ R1 W( J! y0 B" F2 e9 }! x1 b  ~# J6 i8 a8 _
测电灯那里的电压,没有电压。- A% W- Z7 X" E
  r8 Y' h0 c2 X
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
9 {2 }+ i8 {: K; E5 E% Q6 f+ O, Z* }: w5 E+ t2 @6 y
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
9 ^1 W+ [, I; G; M3 |9 J( E# A5 k7 K; `& V. L. c
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
! L- ^/ a) }1 V  d+ k
. t: _: ]/ m. Y8 ~& P/ K* L谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
7 T2 U, Z+ u4 i2 T
5# AASTAR
+ S& r% _7 a. {5 `- b; w) N0 _- `4 T9 c; ~
' D; W9 j( @2 ]! i
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
. f2 f; X  F0 i& m& @3 r4 V/ m/ u6 A
事情经过是这样地。(我当时不在家。)+ }3 w+ o, j/ x" _: {/ p0 U  A
5 d% `+ e3 v# V+ e
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
5 h* b4 U4 p8 i! m4 Q+ r7 qMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

. a8 q6 `, \1 E, W6 @. ?
8 ]* m4 z( W1 H% ~& v+ c7 M3 G5 y! @1 I" S. ]" X% W" w9 f
2 ~5 u; Q! K% s
那两个breaker是arc fault  breaker" I. Z7 \% Z7 w8 H* o
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了( M- F& o: P7 G" v: J) b6 i
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
0 d. e" c1 L/ {1 {  s) Z4 }, b: s, A因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
; M2 k* s, G: z8 j6 E一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
9 B+ @0 p" u( S6 j- _( t/ W先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
* _) n% B8 e7 O通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 8 w' Y% J9 z0 T, k$ G4 ?

, P' f5 f# I1 v3 D. W 12# AASTAR
, q- v6 E" v3 u  y9 z
: z/ c4 P2 R7 h" i) g: Z3 B# y" O9 }: H( [
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。) D" @5 o/ s( V) k( F

2 f: S; i" m$ R2 ^我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
( }" A* J3 ]' o, Y9 D6 B% ~0 s* Y# u( J
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
- n" S8 Q- D( l# B
9 B# C. W4 Q" `! m2 c" x  G再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
  z( N1 ^6 Q+ _
7 @/ ?. |( p  Q. q& X3 I* s  y9 a) c. ~" v& c4 b& J
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
  S% G# C! ]/ {+ X; K- h. W另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
) y+ I8 x3 Y  j5 w" u" ~2 J$ n/ S
9 Y; h0 B; _& X/ q# B, [# I 17# changlu
% O% ]0 w/ N& G( w. F
# [, ~* n8 O; L7 p1 `$ {9 M5 m3 u0 H: `2 C, _/ M5 X
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。$ u2 h: s  G, U* ?- u5 O# r5 Q

, x! q( a2 J  _. W% P* {) J我的专业是水工,但我也是个 handy man。
  V! c' A3 J, R1 p8 b
% i$ e( a8 O7 R谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。( {. r; p( V9 u1 B

2 l- s1 i3 U" @6 {我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
- N$ G6 @, U! H4 Y0 X7 Wchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

+ ^% P" ^1 [: u/ ~+ ~& N
7 F5 _: j9 K" W$ v* N+ @changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。& b, L$ n! e5 d& a7 B
- @( K: |5 |8 U3 v! s" C; C
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。2 k8 E' d, M+ k# X3 @1 G

8 I2 P% m3 k& `# A电不是水,切忌,切记!
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 / Z! L! ]) t/ Z) x0 a& e

2 }7 K8 g& P0 H: d; t& t) `- t5 \/ H$ E8 I' V. V
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
0 L& w$ y; j/ k
  }# t; p% B6 \3 z" {' i3 o+ b/ l* N
谢谢移民电工。
3 s- u" {$ |. r. x, I1 l9 m" i, l3 R( a5 r
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗