[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 , H+ d! C8 I: p: l, K# b
0 S# T2 ~( \* p& M2 b8 A
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。3 @7 u6 L5 G  h$ q2 S6 ^3 r8 H* J
# Z4 h8 {/ u, u0 b5 G9 r
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。4 z' j* P$ z% |+ B

# e5 s$ u4 V) ?* ~4 Y9 z6 F打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我( d+ X" I+ [$ k. X1 ?& b
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
: @( B1 k& x. k
/ Z4 ~: Q3 t! }) w" q这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
- F/ v2 @2 ?, P7 P1 B! d  B; V4 U0 K
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
; k* q0 B+ g4 |8 V( L, y- B, B$ F# G3 e+ P% S, n: b: x# {
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。/ Q1 X2 ?: P2 r3 u% E8 d" R
7 F) U6 y" x* }8 V3 D9 E
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.. l2 G5 `" B1 i% o$ S# z
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 ' ?( s1 q7 b& s! m9 _, I" \
check bathroom 's GFCI receptacles first.
8 N* T  a! z. M" w4 _; athere is no problem for wires.5 H! Z, \, V% I8 Z7 w5 a1 P8 G3 w
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
( p) O( }: k3 d2 t5 U! Q1 b0 `
* z0 C2 t, w0 g$ A; Z
Thank you for your advise.
- q0 T; n* o" b, }6 y5 y, b+ R4 @/ p9 \7 F' G% P
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
" u3 k% ^" q2 A+ g% H& E9 t
- H1 L9 w4 S+ b6 |! ]- mWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
+ C% p( e# |* @; ?9 F! r9 ^% D
5 V- I$ Z# D, |) b1 m# _Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
3 f; q# L/ W. ~: I7 R5 N2 J1 C
) E" ?8 ?4 i) [4 o( _1 E* ?So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
. \3 R  W" f" k% H( g/ k, f( E0 B7 U1 E
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?1 d8 e$ e( z% k$ y" |) H
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?5 [5 Y0 y; M1 G8 ~1 }' ]. g
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.& p% i# j7 h" g
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?4 a1 `5 Q' s4 F. a2 t/ E
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
9 p" q8 q0 E* M, w- Z$ e

5 [; |+ }& H# r" V1 W7 R经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!7 g8 H# ?) H$ `& |0 j
' b! t0 x2 F  n+ p* G& M2 t
/ Q7 T" o$ k3 B/ J( Q- ?
% C3 E( j. X5 }1 v6 E/ U& ^
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!: h& \1 G% E1 A& p# B* F0 ]# C  @( b

4 z* i# b# w1 A! ]% k必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 & S8 l$ k$ B( d" q7 A
+ R, o4 K: w) z1 g
7# 贾电工 / j1 r+ X$ k/ b8 i# J

: H+ _! w! f: V0 f, R
2 L/ F+ s8 y4 _) y: v# D俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
  m! p" Y2 f7 n! L9 ^$ i/ S8 H( r+ L% n# K. w9 b9 x$ |
你的回复,我看不明白。傻了。0 g% `4 m6 c" q( Z% Y
+ h  C+ F5 [8 P$ L
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
7 v) g7 q2 O* o8 O5 w3 v0 x! h! g3 R
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。" Z6 P, }& J  b& `* E( ?

' q3 u4 H" E8 R谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 ! P9 `) }: q1 _) U' u+ v8 H' Q

. ~' l2 L. k9 y5 \# e% ^
. O# ^6 S# U5 G6 e0 p" ]/ fThanks, bro.! C% Q! d6 |8 B# ~! B
3 d1 g7 X* U/ z0 o1 i
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.' d0 P3 ?* x$ ^; K) `3 u

7 P" i' I% O4 i8 q; b. U* Z% ZIf I can not fix it, I will give you a call.- g& e9 w; K8 X0 ]4 N$ q

7 P0 e9 f) ]% k% n/ {/ `0 D# KThanks again.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 2 z5 |3 x+ R# g

7 I0 a- i( ~* D1 g" u' i! K5 y; M# L2 f& m/ D! }2 E  D! U# X
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
' u5 b# j2 N$ }/ K/ {* w2 p+ Z# |/ t$ g7 m, z$ `2 X$ N# C
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
) i6 ]; Y: `( y& X1 X
! H5 n  ^* A. G我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。# q2 c. B$ l4 x- c
: z+ E7 i+ t8 ]9 J/ ^" B/ @% N  N5 _
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)3 W6 o" a! V- p* ~
% p# O) j" Q0 N, o. s0 `
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
+ L1 ^  Q1 |! c  h+ J- ~; d+ T
+ C* U1 B; u8 ~# T, g回到家后,情形是这样地。
+ X( w/ S" l+ p/ |9 L: q
1 v8 a/ Q/ R5 e2 C" ~  S9 L2 aelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
* ]0 @# _, S/ T3 m5 o+ ?! a5 q, \7 |( `' C
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。, v8 G' Z* Q) M" i/ b+ z4 _
4 N. t8 i$ i  t4 Q7 W( ~
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。1 y: a- v8 U6 G  Q; Z/ m' k
, [$ Y$ [8 c4 l( D
测电灯那里的电压,没有电压。% `. z' ?7 M( X( I
1 R" d' a, r3 {+ e; ^1 [; S
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
0 K, @+ P8 e4 D- d1 p' C+ C
* N+ \* U- }7 t% @+ ~这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
. i8 W: o1 J9 k- y# c' ~% n6 ?7 v( K) B/ ?
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
0 X2 @& a8 J: V- e
5 H" i8 R1 L" ~5 f" J谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
3 h. G& y& V, E" H7 o
5# AASTAR ) E) A! m- x0 z! Y8 A) p
* N2 r0 t0 u' `; Y$ l- I
% n: J9 v/ M/ D0 _. j/ K
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。/ D# |8 Y/ R+ C7 Q
+ {: C1 o4 T4 M
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
& l# s! J4 d: C( h, V8 R; V; j. b
( @  p, n; ~; P* C1 v, s( f我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
7 ]  b! M  s2 f( S$ v' hMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
; ]% b3 _+ g6 ?  j; _

2 Z/ ]9 I3 i+ p' w1 E1 g$ E8 S' M7 _9 f8 e6 m0 o
; J: W2 X8 A; K* O% Q: B
那两个breaker是arc fault  breaker
. I8 z( c# v/ Q) L6 _! D很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
: Q) Y, f& r: k; c( a查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
- ]- t+ t& G9 ?, G因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
( g; a7 x& L' z* \5 f# x7 o$ B& G8 o一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。% W+ |& b5 F1 {7 W- c1 `7 z
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。) m* C' \+ z) l0 A- r1 X6 t
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 ! ^& t0 U, t7 ]. \' U
1 |* e' i1 K5 N7 |$ w  E
12# AASTAR ' E& N$ _3 Z0 E7 I/ Y
+ J3 m4 N% H; C8 E, z2 W
# c, C1 U# U2 n2 z4 F( x
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
! C6 g$ U8 A9 u6 T8 r# O4 O5 h0 g3 J5 a4 n( L4 ?3 A
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
0 Z1 ?3 R+ ]: `, m( Q
3 J1 G. U" p" ~& ]0 Z$ j9 x问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
9 B& J; m, w/ v+ Q5 v2 [
- e2 S/ A6 u# h" b再次感谢。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
4 H% T' t: \) C1 R* m- z  |# u
; X, R5 a# ~" D5 n6 Y7 n: A  Z. J0 y6 b: V9 k: \4 T/ r; o0 S
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
  J2 `# p  W6 x6 [8 \8 I' `另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 3 y$ M6 J0 \% Z5 T- t9 ~0 V
6 f5 A0 \5 t7 z$ |& C
17# changlu
. a0 P& T8 K+ V( J' c5 d" n- \4 J. T
  l+ V  S1 j) L
0 v4 x* D0 N# L+ J7 I( p我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
0 d. T# P# n3 ?) M$ s4 W- I  ^9 @4 P) M. o) b8 \3 @6 D2 x) Q4 B
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
4 ^8 G: a% l* `2 j
$ O2 f" v  O- K5 z2 J3 C谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。; O+ e  ]& U/ T) C

3 L1 I; j5 N5 L+ P) e* \我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...* G. y& r0 s( @- F' `- l' f( d, [
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

2 Z- o$ z5 E$ O- a" T6 z$ \0 ^) c" d4 ?, Z8 z6 v" U0 z+ e' M! q
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。, z' g* W$ n$ ~* }

- g  n+ Z: f2 R; l. F$ @这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
# N+ e/ y# @' U# Z8 ^: z: H0 g( q" N9 b# q
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
3 c- y+ z4 _: o* d0 D+ p0 ~* e  Q' J4 u, `/ R( c

$ g2 C( M2 j. O" L谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ) \2 R1 J& H: r$ b3 O

* c/ b( |# }8 D* p4 C& o( @
0 q9 g# }. a4 b谢谢移民电工。
4 S# J" p! ~) r2 I5 v4 j: A5 O$ R- B5 ~, H, @
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗