发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 " r5 Y& D1 O( M9 ?

1 `7 t" A: k/ m$ j$ w6 R家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。1 M, b7 K' i2 k: z5 Q% |. I1 L6 h
) W! R5 Q% n, ?9 R' S0 X
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。% X7 _6 X! D7 F1 `( u
: \) Q; M/ v/ C+ X4 i' A# D
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
% h/ u) u* ]) O, D; f% ?+ f想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。9 q+ S6 z# m7 _2 Q( S/ F
7 L) b1 L( _5 Z  W$ j! g  k
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
0 ]6 M1 i& d1 M! a9 d$ e  x( ~1 z$ K& ^% C: r1 j  E& H
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
  Q  H+ _) z. p8 d" T
+ M1 h( d/ j9 h' d  L请电工朋友帮忙,给个思路和建议。' G% b$ g1 G0 w, V1 X" L: Y

7 b1 k$ h2 }& L; }6 H  y先谢谢了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
9 f% ~/ `0 m% a) |% d( F% S/ ethere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
* H4 {# Q3 n% O' p
check bathroom 's GFCI receptacles first.
4 t" J7 f) m5 gthere is no problem for wires.
+ i1 Y/ I9 E: ?4 nAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

- {5 V3 z8 _6 k
: e# u. `8 z& |2 A6 F9 g, G1 j! CThank you for your advise.
. n: `/ C3 Q/ _  p8 e. s& f2 ^
' G4 {3 c1 ?7 d0 J+ J( d* UGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
; {: f, g/ N* ?3 e: S$ U: a: c. s+ @* M$ p: @' }9 k* Z
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
/ z$ \& @" L2 Y7 [. O0 ?" @0 w! U+ x5 a1 M, n6 y4 z- k
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
0 X3 O, d4 D" y/ U: X
  H5 S2 [4 _; r- \; l, F- f* @0 QSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
+ O8 I2 n+ r4 ^; H+ Q8 F' F5 _( Y/ i) ]9 ]! v, z
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
$ }- l. V& x8 x最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?. o4 z( H, l9 i( M7 L6 ^3 t
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.- ?. j: B! `9 U2 W8 w! P, ?  }
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
7 k& R8 t1 W" \6 a( c; g: BMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

7 B! Z. ~; G+ o6 e) C' U8 @" v  o
% g+ _& n1 b. U0 U; g* F* t# U# v经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
6 Q; T5 m* r: S# ]# K
; L; _- m3 u  k' J; c
7 L6 q5 o: t# U& s+ d2 ~+ g0 |" ~: M1 v2 M8 s
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
2 t% t2 P2 h6 |" ~8 V' v: |3 L" ]5 ]8 K% U. k
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
% }% G" E7 b) c3 L+ x' B0 C5 k4 P9 p$ S7 b4 ]9 S
7# 贾电工
- {" E. `# x+ w* r; u* Z5 m& K0 H# L9 X. I! Z. Z5 a. T# h7 q0 T

3 n& ]& B- F) H3 M俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
' _; Z' a* G* y0 e: O0 L; W8 Y$ E& ^4 h" R: N/ K# M7 e
你的回复,我看不明白。傻了。- u9 T$ x) L2 p! u

' ^1 b$ u! d) n4 K/ j这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。7 E9 n& h( [& @2 A9 u

! i; u+ |" L' c+ ~9 j/ b( x电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
  ^, E% m2 ^/ e; `3 `* j
! U2 c# c' Z4 |* Y! I* p谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
2 a2 l6 `( s0 E5 j+ U: }# C* R% E
2 V8 u2 ]! S1 S
3 `$ R- R( A$ `5 Q+ c- ]Thanks, bro.
3 O0 q% Q& \$ G3 L8 ?( M. t7 _) [& \6 [' f7 A
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.3 H$ Y- {4 c" g5 ^
% Q) i" E/ U" |
If I can not fix it, I will give you a call.
; k/ X9 r7 Q: }( Z* y3 V, R1 L& W0 f0 R' u; J/ t+ K+ W& T
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 0 y! _0 p' V1 }. R

/ K0 v) T6 f2 Y( U- F- C" Z1 K, D# M
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。; o& t$ C* n( @+ r
* ^5 \& o' o0 V1 g5 l* M7 I+ V
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
# t  ~- T; Z: {/ E
$ y  q* }3 E  o, D$ N" ]( Z我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
0 q5 d7 e" A% \- u1 Z7 N4 [" m$ F/ E6 b
  F6 O& b" H) @4 i8 f- g(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
, a' v* O/ w; i' ]9 D* X
- ^: w9 e0 ~0 _2 F2 N; ~9 g2 Y太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
* u- p) f  ^) G9 t0 y/ p4 N. j% W- ^- i# }% q( t  |/ d
回到家后,情形是这样地。
* o) S2 C  o$ m
4 w7 d8 w+ J! G  }: T+ f% R1 aelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
  B" O6 g) \6 {5 s' C$ T# Z/ q3 }' h9 o" l! H
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
2 |  `8 p! ^4 Y! d( D$ u* w
/ R+ X4 y) n) a$ P9 d& Z我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。- E. k6 L8 b9 m

  C9 ?  A* z  x# [1 U1 p测电灯那里的电压,没有电压。& \& c5 G' N. Y3 ^
, K9 G9 L3 _" o- A. b
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
7 g& A" A# u2 [
$ P2 [9 ~9 p& M( l这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
" g  Y4 Z. f2 v4 C5 U: t1 g: B; D% h
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
! z% z8 Y$ W* P+ n) c: J1 u8 d: @7 z/ P6 t3 {) C. O$ m
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 ) @) H4 `9 A& i# o7 N! S3 R
5# AASTAR 2 q' M5 F/ o" _8 T& B
7 z( X' T' k4 P8 V: g2 s: V( R
$ A1 \7 Q$ h4 L# A: f$ w/ Z- @7 N
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。! h, r4 [0 O; `' m1 h! v

7 u5 w2 x) C: j1 h5 b3 o  \事情经过是这样地。(我当时不在家。)
1 Q: w" e3 X; u3 `4 ~/ ]3 a8 G
% r; f& @1 Q! D( Q: y( j我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
" F% n+ C+ s- kMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
4 K$ f* {, B1 A: n" R# ]; h
8 I( C3 o6 f$ E: t
8 W4 Z; O9 M6 Q7 `8 @

9 j7 \* t. ~0 N$ o9 w+ k% m( i那两个breaker是arc fault  breaker
" R$ q5 \1 W4 S6 ^很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了0 A' p* z6 W3 |& O3 Q
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
, |; ?0 U, r7 u# |1 ?% v因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
2 g/ t  p" X/ B3 L" R! j8 a7 @一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
; @4 i% p" p' |( W先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
$ q# e/ |! }( k: y9 r. g通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
( @  R8 L  q3 x/ F
( J/ D) C: m' y, |! { 12# AASTAR   r; d8 R& R8 N. M( g- P% x

6 l3 W% Q( S: \
+ I& B1 L. V( v- M+ r已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。. J7 |5 p2 m; ^8 k7 s1 |  U: Z5 ^

$ b% X- P: z4 t! P; d& j6 `/ d我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。9 V0 D6 q6 x, B+ R6 {
" Q" z; ^& X0 k+ }* R* z! p' v4 A+ K
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
2 ]! w% [! Z1 c3 S6 y, j+ ^- _3 l& b3 p0 `* y& b  n+ y3 ~& z9 B
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
2 l" \4 U* J( j8 V; ^4 s: g& E/ K- }

1 x' D- k( Y. z  M我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.9 j9 G6 u8 Y+ J; x6 B- \% V! j
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 4 V2 Y4 I. ^* p# [3 {
' y- ]" B. ^. y+ }% `0 a- D
17# changlu
7 Z- G9 i0 o2 y# ?% w  ~' p. D, m/ k$ M7 I0 y3 K0 m

: K7 C1 ]2 Y  q6 G我不是电工。但对于电,还是了解一些的。* T" j3 |& z* o$ Q
$ B8 b2 |3 D8 S" v. K
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
: x4 Y1 Y+ |& ~- T% K
( _9 v9 g0 s2 O2 M  {7 X1 c& e谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
% Q9 T/ A; G7 m( b% @
% m( H& ]. _$ S. j1 l/ k我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...' F+ |, M2 z# _7 _2 k( U' n8 t
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

1 P( X4 N3 q0 ?+ i3 r' {, c% }' J$ e4 _$ E, |) K
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
, s1 o8 q% q" {+ _/ S2 O! D2 m6 c
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。8 K' G5 S% U; D9 g

( [) a+ a$ y' t& a) o' E, P8 A1 y电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 - k$ _- v% L! D, F

' S( Q+ J' s% x5 o! q; L
* K8 N2 M* w. P4 u谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
" I* |, q4 f; W0 n
, B3 ^/ k8 I+ q$ Y2 h% j3 ?2 ]8 z  a0 k
谢谢移民电工。
+ z) f" g! J  e
/ o9 Y  I, H$ Y& Z7 L# f3 x这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册