) l, J. Q$ d. {' `0 O, C家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
  _) x6 T* D3 A/ v; o$ E
( X/ g9 `) T! U+ Z( y9 ?地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。7 H% U5 `% t: M1 Z6 ?

  M& k  }9 ~3 X, _$ O& m+ Q& M打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
" Q4 n  T. s. Q想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
0 }9 d1 p3 N+ N  m) p3 t1 \& s- D* j, p' B' w1 t8 [! q3 l, p
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?' p. N% Z/ z& m9 Q/ t' c+ n
2 r& R8 ~. G( O$ B( c$ \
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
0 N5 f  J  }' D5 y9 D7 [# b& y# q* K( X, Y
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
$ {8 T4 t; [: u+ G
: a) f; R3 X# m先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.2 t- L# i* B8 t, d  r3 B* M
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
8 A+ f1 d0 d' P" U, [; C- Q5 p4 ]
check bathroom 's GFCI receptacles first.. Y3 A) N1 h' F( _; \3 }
there is no problem for wires.
, ]# q1 J; }% ~AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
8 m6 \7 I, p* j! f9 S$ o
) ?9 W. a( w4 l/ \7 c
Thank you for your advise.
9 q2 m) [" H+ r* M2 v$ a- w. c- a$ s% z# W
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. , t; [5 G/ F% ^) G, d

- t6 |$ S5 y2 g8 R% YWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem./ O% Y. ~$ v  ~1 J* X5 f

  J; S" D; y' x2 |! s6 H, o9 O. y) ]Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
0 c0 X) f, a) B
0 r# v. E6 ]! Q" B6 ~So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
7 n" g# X% n, Q8 M/ }% J# W
" L0 M+ Y; g! Z" eKindly advise again. Thank you again.
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?( R9 `7 Y; d1 x
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
$ Q- F) V6 X2 x确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
4 N+ K+ P9 O0 q" u2 k6 O780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
% v% [9 \' \, l2 E3 A6 tMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
/ o3 H0 u+ r9 ~3 t4 a
; }& r- g: x1 h! ~
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
$ E8 I3 p! Z" {/ p; R( u( O4 U! ^+ \" K" x' j
, x* h7 L" n4 a2 @

  u$ r, p- ?5 S1 Z8 |  Q灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!8 f1 b% w. L( a) h5 d
, l& H$ D7 f+ o# W, u1 V0 U
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
1 J1 b. |# A' A7 ]  F
+ @, V9 l* W# }# V1 Y# }# w2 V 7# 贾电工
+ G# e5 i: v! R- e" |' S: K/ T% B- m0 n

8 G! J' h) o0 e+ O' M0 g/ p9 L俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。/ F. s( T' P1 `

# A! E3 o& x9 P' J- d% m  t5 _你的回复,我看不明白。傻了。' B: k! O2 p1 Z& ^- C9 g
7 i% r2 ^% Z3 Z- A
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
8 q) `; U# f4 V6 v0 d. y4 O! M5 c/ K% H& w0 N: X
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
# U( a7 f- Y1 j% [
/ J; K8 V' A' x) ^4 c% ?谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
) F/ z4 y% [# }8 F' J4 r. a7 R
9 X$ F8 p- P' P1 S+ c
5 E  w/ X0 {/ b$ i& BThanks, bro.
) B$ K  K/ ]1 p" Q# z
% V- O0 v+ O' ?+ j" Q) KTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
% n! ~/ O# ~% p+ z6 p3 V5 q2 k' t  b
If I can not fix it, I will give you a call.  k% y& I4 E6 ~2 H2 A! W
, X) O: {! o1 c! X4 c) x5 X
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
* V; z1 W) i0 a* m# y8 u( n2 S4 m; T& a, M, @) S" c

% q3 x+ D. {6 Z这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。( M2 r2 ]9 |6 a# t- @1 l* l/ o8 b
! z" p! [, V7 ~" `* X5 e. [
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
1 ~/ y. n* j. S% v1 f
* O& e' s/ G& b. C+ U我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。* Y* L; Z$ P) h& r' [$ y
3 {8 X/ o$ a4 J$ y! C/ n
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
# A4 [4 [) l  e) U' f7 F, O) R; T7 Q, [3 u
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。) z7 n! o) z( R  B' n+ c3 ?
$ {' i7 F8 c& X! p' \
回到家后,情形是这样地。
' `) _6 {7 L' ~0 o
  q" ^$ c/ @. @" k+ u6 p( V% yelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
2 h3 p: k# Z) }" F$ N3 B8 m' O; I8 \* \. k: D8 g! J! ^
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。) Y" I1 s2 s& J4 |) K3 B
) y- c$ }* a9 g2 y. X0 |
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
0 _2 I- `. F: n6 E7 c$ p) n4 `# J7 R6 N7 G( u2 ]
测电灯那里的电压,没有电压。3 G$ p6 O# F% o0 r& c) x
! ?# G' R% H; }
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。  p1 \5 N' t) ^
- G& e0 [1 m+ w' G3 n
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。# G  B, q. W: r8 W

: O" u9 c" H3 c% {9 N4 }家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。8 a3 s+ w# C6 Z

; \$ k: ~& o" M: D8 p# ]& z谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 : l! u5 U1 D% K8 ~
5# AASTAR
2 a2 J4 R, v$ e! Q# |$ [) o, K3 B* N6 i+ z2 c0 G- m) R
/ G  L- L( p7 A* \) V8 u7 y
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。: p0 V3 f$ _( b* H# M' Y  b
: Q7 j) Z. Q" [: D' V
事情经过是这样地。(我当时不在家。)- K  [5 `5 _* v! K; M5 @

( Z9 S) n9 _1 Q$ d2 r  p1 d3 d1 `我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...! k% J8 b1 f8 _& o7 r& b" A
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
7 d4 X+ W# Y* p+ X9 p2 f3 F

2 s6 r) I5 F, \2 F# }* e; o; S
$ d/ |5 y9 n9 M  ~* {
0 D( C3 L2 J  L4 {  i那两个breaker是arc fault  breaker
9 k! `* @( f) ?3 b1 `& S+ w' y很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了% I& V+ S& Q( k5 j) C
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。0 L  m4 Z- \! L2 V! ?. S
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。/ Y% h( h! n( k) R! o- F
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。/ u  j+ o4 b1 g
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
2 E7 m, ]# z: e! `通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
+ G" X( Z, K! E! S9 o9 o5 F5 G( z7 ?  E% F
12# AASTAR 9 N% _5 W0 m. m5 q

/ a, e( F1 h2 Q9 u. p7 C' e& z( k+ G* d' B; L% G) h
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。3 }: f# T* F) V6 e+ f) J
+ u; w7 h. a7 \4 _
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
0 E* i" Z; p+ h! N' p( R( ~, `' X1 s5 P, m9 [& \8 ]0 @
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。; I# T; l$ W) W& L" s
- s6 y% N& X5 m3 [) p( g. M+ U* ^
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 8 C) c, J( U0 q2 A  X- k6 V0 x

: b1 u  u; P5 u' U% r
/ N) G9 A: }9 Z1 R我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.9 {! D( k7 ]$ N! |0 y* F$ k
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 & `% x7 {# c6 o

; [/ g, i8 [% |/ C$ G" P 17# changlu 9 n. A1 Y" G( T/ q& p6 r

( P. d/ h9 B; s1 J1 ^& p* n  n4 r, s! j
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
- Z5 w9 r5 Y' q& Q+ `# }3 _9 J# B; k$ p& g: P8 |
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
) q+ H2 ]% F' u
4 k. e5 z8 a' U# Y; v谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
4 c" }, R: |9 _) u, T6 e0 \6 u. G$ L
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...2 Q+ B1 |: o$ S) E, o
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
  W2 E/ |3 P  s- `/ G7 F
* a) a% I8 |7 w/ s/ a% ]- p. I
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。5 c* d( L' `2 o9 O5 x

! Z$ b* v  D, K- b这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。+ I9 Z& R  U5 a3 d1 ?

4 A# }! b9 E7 R8 w5 {' X电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 ' A/ O  W0 ?2 ^; h# V8 B* b
! M# I. {% v! K' |) s
) l# M' x# q$ [1 K0 @
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
6 w9 y/ O& a/ X6 @' m+ K. H5 K& R3 V: ~+ g# K1 j7 [8 W' S

# o! {  h3 W- \0 p谢谢移民电工。/ b2 a5 v8 V7 c& M
7 M7 `8 T% L2 L  a: S
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。