鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
; O7 I, j3 k2 [. \( G. N8 M+ ]5 F1 N J* c& k8 A
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
( d- l, D. Z/ O a+ \/ n
- B6 b; B0 ^: A) y( B* G4 H 口诀:' ^: z. n3 h) g# P' t
; j' H! h: b& L$ w4 s6 F2 C 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
8 [4 S8 [( [- G' R- v6 B0 p
) `0 c) [( @' p9 T& l, _% ^ 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。1 I( {% L- B* }' Y8 K
, k& k. h* K8 F+ I
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。+ H* Z5 y5 Q$ q/ G& |$ K# d* c
8 l4 z6 K1 r0 r 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。& k' w$ u" M3 h6 B
" c& S, a& o" I! h; S" F3 v
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
- G- w1 l& l8 G& J) P9 |7 b2 j6 c4 G( y- H5 |: T6 w9 Q6 N8 n
电压等级三万五,一安五十五千瓦。4 }6 u8 B' K$ l R& s5 y. E) {% P
! s2 r* ?# J( o, n1 I/ @7 F6 }
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。+ d4 @* I) H) z$ @& z) n: c
% o5 r0 @" g; C& B1 a+ I9 z
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|