测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。! a: T  f4 M1 b, P, r6 C2 Z
) l% J2 u2 e. r/ B' g
    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。$ \! L) \2 o0 I# e

% q( Z; W) A# q" f    口诀:2 o& w! \& l% P

- M) R0 ?6 [5 a5 X/ a' @! p    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
: S( l3 G- Q) s4 O" R" j' b6 C9 T: d/ B, f0 i
    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。9 a/ ]- W9 X& T7 o& w& r
6 b7 ^2 T  a+ w& J
    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
7 f9 a3 M+ F) ?: O0 ^1 u
. G  u: Z, Q0 \$ j    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。) b* {) h3 h( h1 N1 D- F

* Q  }4 T- ~" v& ^/ I, L  Y    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
' ]( b8 U& Z- M( {/ c
. E, I8 W8 j+ a1 C* H2 L$ _    电压等级三万五,一安五十五千瓦。) {* ?% i8 D) h4 Z; r
8 ]3 Q. K* n. _6 Y/ ]0 J) J2 Z
    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
2 w8 B6 Z0 ]/ x0 |6 T/ K9 U% {0 B
5 }' _& i. c; h3 `$ @    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。