测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
; C* u! E$ B4 v) Y4 m* K
6 u" x9 m8 f! O 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。/ t6 a1 f) y, W7 W6 F4 k
2 ?2 V. o8 M8 Z& d# u/ |: K 口诀:
8 @ ~; @; [, E7 B& g4 K1 P% d! S# P* z; ~1 a4 N
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
W4 R: D) i. Q3 }" K" I2 L; z4 v- u9 q0 V- g
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。$ \" @$ R- Q% D1 K2 n1 Z
$ L9 c7 Y* W# w2 L0 Q2 Z 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
/ x7 A) [! Y' l. v/ ~0 X; {! }2 \$ Y, A. |* G( z9 u$ O
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
- T" D2 M* O4 t. s6 c! S+ ]0 c5 p: m
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
: U8 y `# R g9 a8 H0 p
6 c, |- X, b% z" x( d 电压等级三万五,一安五十五千瓦。) b* o8 N8 v# s/ c9 L
! y8 |, ^# c' R. x" s8 n' P 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。/ q% \ @3 i, @# F
8 S7 D u$ p b" {$ @5 n5 i7 g
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|