埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3369|回复: 4

[技术互助] 燃烧器氧助原理

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
氧量调节控制原理3 b6 p, g' z) P& I" |( g. w
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.3 f9 N# z$ `% i$ O4 }
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.4 d4 j* ^( V5 H( N. r
1.   燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。9 k# W( M" C4 F' d: x$ s
2.          在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:$ x/ P5 D' y* m6 q2 B4 i' R- T
a.        未进入氧量调节的工作曲线。
  d8 I( q7 ~+ s3 K! e0 R! Mb.        安全线  (CO临界线)。
" p' s+ m" R$ {5 I/ z. s3.         进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。* F% m3 p% R, x3 o3 o( \- A
4.        燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。
, Y9 |8 ]8 E7 V: t: N1 ~8 W5.        进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
. {: B; b! j: Z7 A. t0 T/ b- O4 ba)        在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
/ ~2 i& I( g9 _. ~5 G6 Mb)        在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:10 | 显示全部楼层
氧量调节控制原理/ ^, l1 C% e5 O9 Z$ |' V3 f
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降 ..., ?8 d9 Y/ T% D
ltlong52010 发表于 2010-9-5 08:12
9 r6 m5 P. W- b, x: }( O: I
这是电工干的活么?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:33 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
$ G( q- ?0 b/ H* O$ dsmart007 发表于 2010-9-5 09:10
$ b! P0 K3 y/ p$ M( M% J  M
PhD, Professor or Senior enginner
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
复合一些其他专业技术
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 21:52 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?5 R- w; T* j! i% Y* [7 F: X; ^
smart007 发表于 2010-9-5 09:10
6 q) c/ D/ w+ }. {( v
' _0 ?6 y: K+ W
只能是有GAS执照的人做。我都会调和修这个仪器,但是我从来不碰一下GAS的东西。