氧量调节控制原理 k3 ?/ M6 }5 A0 C( R$ Y' X
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.0 j- m! q2 h% I2 H- r9 j
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.
5 Y1 p4 l* g7 {3 c: r+ a" J1 k) l1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。2 U- O3 s) F. R( n) B2 t. C/ L
2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:4 N, M! g! \* E! _; @% ]$ {8 [; E; g9 O
a. 未进入氧量调节的工作曲线。
3 y8 Q" M7 f& a1 W% p8 K/ j& n7 }b. 安全线 (CO临界线)。
* ]" m* S: a" d+ G0 E$ _. B1 {3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。2 J4 V! v m9 V; E1 v+ Q
4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。& C# d9 t6 Y1 C! q4 ~) R1 ^. F* }9 d
5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。, f' n# m- I2 J: O: w
a) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.! N3 m( ^; k, j+ i" c2 c
b) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|