UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
( l9 |) f& I# M# @4 t* k" I5 i5 j: j(1)日检# a4 J" l( y4 \
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;; A* ]. K1 N' F; o. z. Z. o
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
( j. J" j- e2 W8 U. `( g/ b3)有无异常噪声;
8 r3 l Q4 P1 ?; i' |4)确认通风栅格无阻塞;
# s' C- v" \" G9 v# j5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。+ _+ K, H" e/ d3 A. c$ }
(2)周检
5 w" n: k! V% x" a& O s1)测量并记录电池充电电压;
3 D. H, j' m; n, r2)测量并记录电池充电电流;: z) _ I3 s* i" \" \' D& J
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
. K+ ~2 i+ ~: V& f' n' f4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。% T5 g! U' Y7 X; `
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
; `# ?& g* h7 Z% H/ N(3)年检
Z1 d; T+ `* S: W* b( @每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:# ], G, E- f R0 P% e% h
1)首先按周检的内容进行检查;! a, ` s0 B( u3 e( I$ A
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
; W9 t( h# J# g4 H# ~ V) y! X3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;9 s# ^4 N. C. W' A8 `
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;2 J1 x8 D+ p5 D+ ~: Q0 v
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;# @8 A' x9 L* F1 B: h/ u* U
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:" `% ^$ e0 ?1 R
电容----检查漏液、变形等% ?9 p' K, l* ^0 W& Q
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕3 j3 Q8 G( F2 g% i8 `
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
3 Z$ q7 `9 n% | H印刷电路板----检查清洁度和完整性
# n! n3 V- v, w# z7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
# Z3 P; N, a4 n% R8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
. I* |) r$ O. L5 q& K9 N9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。; f( F2 F0 |- q) t0 m
(4)其他检查
( }/ q) z9 g/ [; ~/ W+ U. i T7 H1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;; b( P T, V0 B$ g, `7 w1 x( o8 C3 V
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。% Z+ P' C& A+ q& w; d8 }: G, k
3.1.2 电池维护
2 {) g% e- p( z! C& a5 v6 ^0 ?UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。* c: r! R4 E, y0 c; k% s
(1)蓄电池保养* P2 ^" [7 }& S/ k: q! j. ~ a
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
3 q5 c4 \# @$ ]. {9 X! V3 l" T1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;! D3 L/ u, b# I# K
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
' x+ B6 v; Y# f# |6 g5 Z" N3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;& v- _% i; S9 b- s0 E& @5 |9 L9 ^
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
; n% i" J1 [7 Z) @2 p5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;$ ^ C5 |& h* L v. w' s
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。5 @8 y) Y+ L- W/ I ~0 M: Z; i
(2)手动电池自检4 l! ^ e) |) H
允许手动电池自检条件为:! N( p8 f; U- W8 w: _% B
1)电池接触器闭合;7 N) X# i( u5 n% j# Z; F- W i
2)电池处于浮充状态;) n: z) p$ h6 f+ P- L
3)整流、逆变通讯正常;
d; }: j* { b2 {4 ~4)电池状态正常;
& `8 w: K; W' t5)整流器工作正常;/ \6 `5 N5 ~7 |
6)市电电压正常;* R7 ~1 p# T- ]& @
7)逆变器正供电;+ g! I& K- v- d5 B# x
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率; T& I9 y! B$ d0 k( L; s7 O
9)UPS 不处于联合供电状态。
7 }0 n& k0 A: S, o/ C4 v- P以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。5 C" n/ E1 F! c+ J
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
q3 f- W4 t$ V/ H0 }* W8 J3 O电池自检结束转均充。
9 u5 R( d* D4 I; n(3)自动电池自检- N. t' p1 D8 r% A, H1 a. I. _! T
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。+ {1 |8 L# `7 {& s/ c
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
. j5 W f3 l/ J3.1.3 故障检修
7 B- a6 i7 W* ]+ k+ H( k! \! o$ {由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。! n2 s* c! i: y# e* \0 J
3.1.3.1 故障诊断基础
4 T) T9 z+ |9 i: w& A/ ]一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:5 w) Z% {/ z! S- |8 ~9 V8 G
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
9 m5 o# b* U4 O5 b如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
% }7 g/ l9 p2 _0 k, {如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。: o9 F8 D' V8 t
3.1.3.2 故障诊断步骤
, d9 ]- g6 | n) b4 j- x8 ^【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
# u0 a7 W" }! {1 v【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。7 M, F' R8 R! R0 |) z) w9 ]
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。; c/ ~# G4 k$ {# e4 W# { d
3.1.3.3 异常处理
$ p8 D8 ]: h n f# l, {% V. v' QUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。) @: ~- \0 o5 p) m k
表1 无告警指示的故障处理
( u! ^7 ^& E# v* L) y5 q" U( \序号 现象描述 原因分析 处理办法. D) W: E! O% J# k1 b U) X( y
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
5 ]$ Y. @: V' @, U" Q$ |B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
" \% `+ N) S1 K" { Q) U: I2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
& F; T2 l6 [5 k' w, d3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理- u0 {5 v& h: d" E p7 d& Y* t1 s
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
+ J& S6 m0 c6 J% M8 n8 X gUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。7 y8 a$ w3 \' g2 ]1 l
# L$ R. E U7 ]& v {
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
2 g2 j8 j; T/ h# X6 c- Z9 `1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 - m" j& z! }5 s% y1 o0 l1 o
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z2 o) p3 m# U- h8 J8 E
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP- s+ ?9 g, n& q" L. r6 d
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 - M5 o- N6 c' i9 t( e2 I
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
3 t5 o0 O+ }# E) J15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 % \$ w5 D6 ?% e8 g
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
& {2 E( B: E) r4 w! J0 A% f# C21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
+ B# h, _+ v K0 E4.2 显示控制面板
. r3 g8 h/ O2 P; L显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|