UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
2 H( g2 V+ ^1 L0 T" y3 ~: y(1)日检
- E& u g. |- N" h% H2 p5 K1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
! _4 X" {" h+ b2 N8 Y" G2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;( y8 L: f" _! y/ r! Y" d
3)有无异常噪声;1 E: ` }# ~( R _' |
4)确认通风栅格无阻塞;: h) S! c6 R r( ^. p
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
. i4 D& x+ L) \5 {8 b- o' J(2)周检
$ A! n" Y! N- ^' X1)测量并记录电池充电电压;% S/ u. N) }! p
2)测量并记录电池充电电流;
+ L# `0 Z- t' H6 P4 T( @$ s/ Z! J3)测量并记录UPS 三相输出电压;) ~& ]" Z' _, l, J, d# z
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。7 e7 t# y- I! m" S. K+ @% O
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。' e: I6 k/ v7 F# W. J
(3)年检. k5 R! v" A; W! g
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
7 y( T6 V3 ]( q t* A4 V1)首先按周检的内容进行检查;
, M* o9 X. I, _( ~1 F5 x1 r9 z1 u+ o2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;3 B1 \5 X( z; Z) g
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
6 q$ a, z/ K( X z( p4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
/ T& I) x v1 y& }' k0 v5)打开UPS门板和内部的保护盖板;- N5 \4 J5 d3 y) @& V
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:% y& `7 N5 b4 ^+ u2 G* U P
电容----检查漏液、变形等
6 g' o+ Y9 K' [: L6 Q磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕6 s( c0 V; d8 i; u- Z5 C
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
" F3 D$ X+ @: A$ ~0 q印刷电路板----检查清洁度和完整性9 ?3 y: }. h. D8 \) Z) G0 r
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;' b# [! F* G5 _& a9 P$ M4 n
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;$ D5 J9 {$ A3 g: M3 j. c( u
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
8 A( |+ H8 g6 G(4)其他检查8 J# K( X! @0 B
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
4 Q$ x* ^! F4 z4 n$ d! O* m9 M2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。. Q4 Z' }! Y1 V v r% m4 _( G
3.1.2 电池维护5 k/ z9 v( d/ D# \, i* D+ ^
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。' h. r- j6 \# V+ O9 j1 o; g7 x
(1)蓄电池保养/ d) m' Z# B3 E* X# K
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
$ X# T. o" T; R1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
, o3 a1 ^6 E1 a8 j0 b1 V& e v2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;# j% A9 Q& j* |" X. `
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;' ]" S5 r( c7 z7 V% \: M
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;8 ]. {6 G. ~' Z F* `7 `
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
. V1 ]+ ^ \/ f; g6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
% E- I, I# g) W/ G2 y, X(2)手动电池自检; M, g. n; |5 Q C' q2 n
允许手动电池自检条件为:
5 Z& |) M" c3 z& t3 h1)电池接触器闭合;
. T. ?/ w+ ~+ N* c0 [2)电池处于浮充状态;* Z3 F8 y$ l& F" e1 b( e ?
3)整流、逆变通讯正常;4 Z$ L; m1 z6 M
4)电池状态正常;: x; X3 v: n& H/ ~6 k7 M& u
5)整流器工作正常;) F; E7 X) P& P9 b1 _7 z# @" _' h( S
6)市电电压正常;( Y0 L" \. Z& q* K. \
7)逆变器正供电;# h; J0 J6 C: y: k
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;" B( R U, }, f5 L4 G. P
9)UPS 不处于联合供电状态。
6 t1 Y1 m( p" B( C& J7 S G以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
9 _7 g6 d+ b- c/ D+ d按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。0 p* M9 Z& l3 D. x) {" ^
电池自检结束转均充。
$ A; L$ [7 e7 x& z E(3)自动电池自检
9 X! ^6 [" E+ D, I; o9 Y0 I2 P当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。! X4 \. z5 z2 w
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
+ a! D8 ^* C8 l3 @3.1.3 故障检修+ p5 y, I w6 b/ H- C
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。 d2 L( ]3 l$ l6 M3 p
3.1.3.1 故障诊断基础
( y: v. _% E/ ^% t9 S6 ~一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
1 p$ f! E6 y$ Y+ F: f# q" qUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
2 U( c+ t/ z! @, h4 D. R如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
$ n. y+ v+ m" I8 v: r. C如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。- ^! }: [# M) q: t
3.1.3.2 故障诊断步骤
4 v0 S b+ c9 X6 q【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。/ T7 Q9 B& c) O) J2 i% ^
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。' b3 e- w% s. H" n. W% q' f( k; O
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。. z) [( _$ m% R5 D2 v0 u6 y1 J& T
3.1.3.3 异常处理
4 z2 L; t" E {, O2 h3 b) HUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
' C* H! @- e/ Q- @+ l表1 无告警指示的故障处理
/ s) y4 |5 Y) d2 d7 c1 v) A1 \1 }6 ?序号 现象描述 原因分析 处理办法1 P- `* a# J' s5 p+ P* M5 E3 V
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入3 I( z' K6 P# Y }: R6 ~, z
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
8 ?& R/ b2 d8 C! R2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当8 F* g" X' W; C+ B0 r5 j5 |; q
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
9 f3 l" ~7 j+ ^ v8 }3 {! t0 {当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。% J* H2 h/ ^. o9 V: d f' k
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
% X* m- C+ V8 t( E
# @7 C7 n- I' S( oiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
, N/ D, I5 |; [* |1 ]4 v1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
`- S* B$ G' V8 J$ N5 u4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z1 C6 N. q4 ^+ @5 J3 F) }: i( u
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP7 {& h8 y+ I* j. k% v" p, }+ a. H
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
1 [& K* R& [+ V1 p3 D6 C6 u12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
- ?8 ^1 ^' g$ V& z15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 1 @0 C6 z5 `# \; q
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U20 e! @, L4 g$ H3 J, v0 O# s
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个5 w% ^+ A1 x8 @$ {& D6 W. C
4.2 显示控制面板4 U6 x) n. y' |6 C9 [; B
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|