UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。3 d9 t- w8 K% e
(1)日检
5 ^0 D! \# x, S8 b6 N' a# x1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
+ D0 j) }3 Q, H) C$ g2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;4 M7 L6 |- y8 F% M$ l+ ]5 A8 A
3)有无异常噪声;
0 q& }% `& p6 f, ~, M4)确认通风栅格无阻塞;. \- s% Y. y2 F& B
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
, E7 o1 g7 k! x; }(2)周检
9 s0 e' q2 r p2 Q! |0 t" x+ H1)测量并记录电池充电电压;
, u0 a# ^. O& q4 G/ L2)测量并记录电池充电电流;
3 F; I* n- B, D6 Q3)测量并记录UPS 三相输出电压;
8 A: U# j1 o1 u% P) V$ M4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
9 m( A2 ]- h1 K) H如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
B: u. R3 E2 G5 @1 o) C(3)年检2 x6 D2 {. c/ r9 X+ a
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:( Q7 c9 h! l ?0 k- L8 _3 [
1)首先按周检的内容进行检查;! m1 S" @, N3 H. X! A# W& v
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;3 f$ @) L3 P2 D& E3 L& ^
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;1 Q4 C" z. Y. c) b8 e/ p, P7 L# y
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
- o4 f# |( |6 L$ Q* s5)打开UPS门板和内部的保护盖板;- P4 o% g, u& ?" I! \& m8 ]
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
: I' }! |! _: u) C( Z# @% C电容----检查漏液、变形等3 x7 ?8 b, d8 V! O
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕# q( k; y) s, i8 b3 K8 \
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固4 b9 G, s3 g9 o# c3 G
印刷电路板----检查清洁度和完整性
0 u9 X5 W" }6 K7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;, ?0 ^0 r* p+ ~( k! y
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;! v2 u* m% Z$ }! N- B2 Z% [
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
* q. X- k8 W- b" Q7 P(4)其他检查
& l* A. l q& q7 G8 x1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
2 _: S/ D/ m6 _! m! R2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
4 q/ p* h( J( T+ S5 V0 R3.1.2 电池维护/ w' b6 `) |4 l, g
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
2 l8 I3 q% [( F1 y5 m(1)蓄电池保养
1 X |" p8 v" K+ m为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:8 b. {: B' t% E8 z" V
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
! U8 I8 |$ X* A: U9 Z$ F2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
3 q: i# v; n6 d- j: `3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;+ S) E3 B3 P* H; R7 a
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
9 k# T8 |' L: j% I2 c2 h5 M& M3 j5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;5 G @4 b- E) a: j; T+ @
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
" i5 u( K ?6 }+ V0 P" |$ a* }(2)手动电池自检" z) T" S7 @" ^3 W- |
允许手动电池自检条件为:# }9 L5 b( W- _2 I5 B/ |% z
1)电池接触器闭合;
/ ]5 o% O1 y' p1 H5 u2)电池处于浮充状态;
8 J, v; O- P) @( C; z3)整流、逆变通讯正常;' v- i- _! Y, L& E" d% w
4)电池状态正常;
' l6 R+ s4 x$ e7 ?9 |5)整流器工作正常;
S; j, l( i$ _. h B9 a6)市电电压正常;: H5 c' I$ g8 M3 h( E Q, B5 F) G" y
7)逆变器正供电;! p) l! E. a* l+ D
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;' d5 }7 N0 ]8 ]& u8 t, @% w
9)UPS 不处于联合供电状态。5 J3 |) L; N' y' n2 ?
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。8 ?. `2 D0 W* w9 }% X
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。. P7 m! G+ A/ _
电池自检结束转均充。. z- v$ J: y: Z( s1 T9 d7 e4 K
(3)自动电池自检
* a1 ?* X" ? F: S当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。9 d- T. L8 \- a8 r& m! @3 i d
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。( n7 t7 |% T8 i3 o- C3 O
3.1.3 故障检修
; p9 e- [0 U! V1 R% T! h* k由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。$ y- Y" e5 l3 k
3.1.3.1 故障诊断基础
7 D2 Q$ b9 o% O一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:* x: q4 B9 r0 N, e- }
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
/ q h. ~1 X0 E0 j* N0 I/ p如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
& W& |. ^% C* N如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。# q$ ]& p) K( {' I- v$ w
3.1.3.2 故障诊断步骤
6 l, ]. ~- D* s- v: G. T5 J/ m【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
' \! j' b, t) A/ t- ?6 T) c5 @6 Y【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。/ o& W' S: D- i! d- C! | Q& s
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
) x' F$ W2 r) U: T3.1.3.3 异常处理
6 N3 y5 G, i0 `. \; eUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。# S- N& w: M% a; c0 C# D
表1 无告警指示的故障处理+ v/ e5 S7 E- B
序号 现象描述 原因分析 处理办法
; e/ j$ ]1 I8 l! b! [ d6 P1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
3 K% x, [# i1 j; J; o+ L% h( a F, BB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求9 D$ p( A1 ~5 ^( v
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
$ U& G$ U+ p9 B% u2 G3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理7 \3 q9 W, V# x$ M
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。9 c8 u/ s, h2 O$ H
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
3 c; F3 ~1 W# T% {! X " r4 h1 U( U- g% Q! B/ H
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
; J( S# s0 T- @ T- c1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
! e0 }- J5 s7 D0 \$ ]4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z; R" H# l, z3 c4 E8 x! L3 b8 c
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP4 H6 D. e* T- U- [( K
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
# C( U- _: P* ?* a. r3 D12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
4 D, p4 g% x3 t$ L8 S. o15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
7 g$ y/ f) y n0 O9 |& s! u5 {- ~18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U26 T& O! C# C* P, B- S$ g% }" b
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
$ X( C8 I2 W" L+ E$ m4.2 显示控制面板; r+ t3 x: l; l/ J! z
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|