埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2797|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
5 A  o0 Z7 L! m& x" m! o" R# @6 u0 `. z5 `* l
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。* @2 q1 f0 D+ _3 h8 A1 I* ]

: _# u* f  h: C* e) [正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。/ g* Z4 q9 I0 N" S2 H) \+ g8 M5 Y4 r
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。& K: K! e$ S  N7 u, C. }3 p  o

; `6 i8 N) c6 v2 T7 y6 ?另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1558 t- g: k1 T  L7 }/ T

9 E' ^9 d/ h2 p& _8 {- ~亚省华人 冷暖水喉. C% T5 T0 g& _% J7 D1 A6 L- W
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
3 s1 n6 i9 [6 M3 ]7 m1 F) J- n! X% ?9 ~+ w
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666) A+ H/ l# r6 Z* X% U
Email: alcomhvac@hotmail.ca
4 H& t/ ~5 N% L1 m9 UContact:  Walker