俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.8 w& X' E. h5 i* W# w" S5 m7 w
注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑
! |0 U6 v; s0 e& j' y8 m* T- r: ?
you think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing
* j$ G& G( M5 ^trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
( g" [# @' |2 e; k. B' s3 q1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
& s# R& U  m/ f$ t" m7 m* `" Y" ]2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
4 Q% t7 h% L1 w5 l) j0 n4 r  A2 H3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.
& w- [) h+ P8 }& q2 U* X7 N1 \我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.
: Q  V6 e! R* P诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑 9 r, n& }' ]# h4 Z7 _( n
# G7 x. O/ P# }# G  P6 B
30-400 Wiring of luminaires
0 |  n6 e8 I% ~4 F5 eAll electrical wiring on or within a luminaire shall be1 f3 M3 w$ z% H$ g4 \
(a) neatly arranged without excess wiring;
2 L7 T' X' D1 f! b1 {- ~% k/ ?' m(b) not exposed to mechanical injury; and9 N) b3 u& _5 K/ V
(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.
8 E& F1 ~, F5 s9 v8 P9 w9 g) o) R" t30-402 Colour coding
" s7 T  x+ i3 m: ANotwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.
) m- }0 e' I' M. B. U. K30-404 Conductor insulation7 {% L) Q' s0 }' a9 n; P) y
Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.
4 E; f) H4 [& L8 O9 M" P+ ]30-408 Wiring of ceiling outlet boxes7 @7 o1 m$ l* [( f( ?  @9 b
(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.& ]; d$ c; |$ i8 Z! M! \1 H3 B
(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑 8 G4 F2 n) \( H1 L# `& ^7 a
  K: U2 W8 O1 c- }# _- D" q
我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.
( [* B- X: }. m8 s& \! B, lchanglu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑
5 J) ]. D6 i/ ?, X) Q
4 o/ U- o. U) p% f1 u! P6 c我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:8 H/ @$ ~& ]" |8 S
我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.
* H& [$ t; }1 l& Q0 V" a可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑
3 s; H# G' p5 d# u4 |3 Q- N; O* L$ m; N
CODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择:
3 R$ p7 ^8 t$ R一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).7 D: W# i# h. `# S/ ^  X) U& m9 Z7 J
二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:
2 S- q2 f: E5 r* @7 U; _( y& E7 J" {0 p把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).
' f+ d' E( r! g5 y换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑 ! |' U5 {8 S* L1 m( z' Q) e

5 i9 P6 B8 r9 b所有的内嵌灯都自带接线盒。
+ N( o' E6 K+ L( `! @' w0 H问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。# M6 [" V8 B# ~, T$ ?
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
' Y: H5 K- x: j6 O- L7 U1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
' Q3 O) ]. ^( A1 H; ^4 `3 A. e( {2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.& ~1 Q! N3 \# G6 k# c9 G* i
3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...
4 f. B# r9 T  ?# p' S' N1 m任大先生 发表于 2011-1-31 16:37

& Z8 H, O5 J, g0 x
. d; ~: G7 D. E除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。
  _" R3 U) J# z! b" k& e( `中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑
% L) Z7 r2 D- k2 }# u* g5 l) e' ^9 \& G- h
AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯. # r8 Q+ g: g$ h3 a1 z3 T. ^  z
fire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.; S! g& y5 }# ^2 Q# c; V& k* u3 y
安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑
" Q( J& F/ n3 d) w& h
3 Y: r8 I1 p/ }  t% x% B线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。
& d0 m! R8 K0 x. L  b( c最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。
& u4 ^5 o3 ^+ e; l4 N* C线的绝缘,防潮,都不需要考虑。
4 X0 a- k! ]* @5 J+ }& w) k% g% x& k
最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
3 @- a# {9 Z2 a- k" P, ^第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;9 c4 Q$ s+ B7 G! _/ o  H# Y
第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些: * G% [! }7 C# e6 ?! r; k
一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.- C9 k  u2 ]* r! Y' G' e! [
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.6 E$ {5 n9 [7 M
农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑 ! s! h' c" q( [
3 t$ y; G0 y+ D2 N2 D
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.