如果你家的抽油烟机排风量大于300CFM,按照ALBERTA BUILDING CODE的规定,必须和FURNACE的风机有INTERLOCK。也就是说,开大功率抽油烟机的时候,必须把锅炉的进风打开。6 _/ \$ h! @; g# X8 q0 a# @
, `2 R$ o% @, R$ x
因为最近的新房子的自然风进口(漏风)一般不大于300CFM。大功率的抽油烟机工作的时候,得不到足够的进风来补偿出风,整个房子就变成负压,那么不仅破坏整个房子的密封性能,而且对燃气热水器,锅炉产生的废气有不安全的隐患。! I2 g- W8 w: e/ d7 `7 J
U! R( }3 ?& V0 ?9 _, f0 f
有人说开窗户就可以了。的确如此,但是冬天你能够开窗户吗?能够每次保证开窗户吗?, t) o+ ?" O; ^& C4 ]' }
' Q& V4 j6 |5 |3 }4 _6 H
另外,可能大多数人不知道,SECOND SUIT的卫生间的排气扇也必须和锅炉有INTERLOCK.